Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Refrigerador agua en el circuito y compresor

Refrigerador agua en el circuito y compresor hace 6 años 3 semanas #183944

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas tardes , tengo este refrigerador le perforaron un hueco en el evaporador el cual solucione con un pegamento especial.
con calor intente evaporar toda el agua que le a podido ingresar al evaporador por esa apertura .
en el filtro se encontro aparentemente agua y aceite del color negro .
cambie filtro le carge refrigerante , sim resultado positivo, asumo que le ha podido llegar agua al compresor .
Para un buen trabajo 0 de humedad cual seria el mejor metodo, para poder retirar el agua que ingreso al circuito.
si tendria que cambiar el capilar cual seria su longitud y su numero comercial..
Agradeceria toda ayuda y orientacion
Gracias
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 semanas por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador agua en el circuito y compresor hace 6 años 3 semanas #183947

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo primero cambiarle aceite al compresor, limpiar las tuberías. evaporador y condensador con R141b, empujar con nitrógeno, hacer un buen vacío
se hace primordial cambiarle el aceite al compresor y utilizar un secador un poco sobre dimensionado, que no sea demasiado grande, el aceite poey el 134a taponan muy fácilmente el capilar si tienen algún rasgo de humedad.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, celtronics2011

Refrigerador agua en el circuito y compresor hace 6 años 3 semanas #183967

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas tardes , lamento decir que por el momento no dispongo de R141b ,dispongo de nitrógeno .al momento de cambiarle el aceite se le tiene que pre calentar el compresor para que se evapore el agua que probablemente se quede ?
Última Edición: hace 6 años 3 semanas por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerador agua en el circuito y compresor hace 6 años 3 semanas #183975

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Buenas, retirar el aceite del compresor luego con el compresor desconectado de las tuberías hacer un barrido con nitrogeno para arrastrar restos de aceite y agua, el siguiente paso montar el compresor con un filtro nuevo, hacer vacío calentando a ser posible todo el circuito de frio y por último aplicar el triple vacío ( una vez hecho vacío se rompe con nitrógeno seco hasta 0.5 bar, esperar 10 minutos, repetir tres veces y a la tercera cargar de gas). Me olvidaba que hay que meter el aceite nuevo en la última operación de vacío.

Saludos
Última Edición: hace 6 años 3 semanas por Jmviana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, celtronics2011

Refrigerador agua en el circuito y compresor hace 5 años 11 meses #184781

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Maestros buenas noches ,por mi zona no logro encontrar el dichoso r141, espero pronto solucionar ese problema.
Desde mi ultimo mensaje asta el dia de hoy , el cliente se llevo el refrigerador y mas no tengo quejas ,al parecer quedo biem .
les comento :
* cambio de aceite mas un barrido con nitrogeno
*separe circuitos . con uso de otro compresor de 1/4hp realize la limpieza ,
utilizando tinner acrilico se empuja a una precion de 120 a 180 psi .
asta que el circuito este totalmente limpio .
* deje el compresor en marcha solo con aire 20 minutos con una presion de 120 psi
* Amigos al compresor le incorpore dos filtro deshidratador , uno en baja y otro en alta.
* Luego con NITROGENO realize varios barridos a 180 psi .
* el antepenultimo utilize un cachito de refrigerante y lo empuje con nitrogeno
* Por ultimo solde todo , filtro nuevo , valvulas de servicio en baja y alta
con la bomba de bacio lo deje trabajar como una hora o un poquito mas , se realizo la carga de refrigerante
y funcionando asta el dia de hoy todo biem.......
Maestros solo queria comentar como salio el trabajo ....
ruego pronto obtener las herramientas para un buen trabajo
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, silenbloc

Refrigerador agua en el circuito y compresor hace 5 años 11 meses #184791

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
en realidad el trabajo se debe evaluar dentro de 10 a 20 meses, es el tiempo el que nos dirá como quedo realmente de bien hecho el vació. generalmente todos los equipos que trabajan con aceites POE son muy susceptibles a la humedad remanente.
En equipos a los que le ha entrado humedad o a los que se les ha taponado el capilar no se les debe dar garantía al repararlos. el taponamiento del capilar se da por emulsificación del aceite y esta emulsificación es debida a un mal proceso de montaje.
Se da que en muchas ocasiones la humedad viene ya incluida en el aceite por una maal praxis en el envasado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.820 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information