Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: diferencia tamaño hp de compresores frigorificos

diferencia tamaño hp de compresores frigorificos hace 5 años 5 meses #187306

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas tardes

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


La información de los compresores para congeladores refrigeradores domestico comercial, es realmente amplio.
De alguna manera empiezo este informe para saber un poco más sobre este dispositivo llamado compresores ya que es la parte más importante de los sistema de refrigeración y en la cual se forma mucha confusión además desinformación.
Estoy un poco confuso 1/2hp y 3/4hp 3/8hp cual es mas grande o cual es de mayor potencia frigorifica
entiendo de menor a mayor seria asi : 1/10hp 1/6hp 1/5hp 1/4hp 1/3hp 1/2hp 1hp
3/5 hp 4/5hp ?
3/8hp , 3/4hp cual es mayor?
Estas fracciones que menciono en HP son las potencia nominales de los motores ,mientras mayor sea la potencia por lo general el equipo es mas robusto, es decir de mayor capacidad frigorífica.
Se dice que la potencia viene expresada en fracciones por norma y para no escribir decimales.
Ejemplo :
3/4. es de mayor potencia .
Es una división, es decir 3/4 se refiere a 3 dividido entre 4 que es igual : 0,75.
3/8 se refiere a 3 dividido entre 8 que es igual : 0,375.
Entonces 0,75 es mayor a 0,375
Por ende 3/4 representa mayor potencia.
En el caso de 3/5 y 4/5 aplica la mismo
3 entre 5 es igual : 0,6
4 entre 5 es igual : 0,8
0,8 es mayor a 0,6 por ende el motor de 4/5 es de mayor potencia.
solo se divide y se compara cual es mayor cuando se escribe con decimales.
pregunta : este planteamiento de fracciones hp con su división es correcto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencia tamaño hp de compresores frigorificos hace 5 años 5 meses #187307

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Es sencillo. Los anglosajones miden en fracciones de unidad (1/2 pulgada, 3/4 pulgada...). Con la potencia hacen lo mismo: 1/2 hp, etc. (Horse Power, caballos de potencia anglosajones).
Por supuesto que la división que haces es correcta (los europeos pensamos en decimales).
Piensa que en los catálogos esos que pones te indica la potencia eléctrica del motor en hp, pero no te confundas con potencia frigorífica.
Te pongo un ejemplo: tienes dos motores. Un motor grande de varias decenas de kW, otro justo la mitad de grande. Vas a mover agua con ellos en un río. Al pequeño le pones un molino (aspas y cubos) que sea grande y que mueva 100 litros por segundo. Al grande le pones un molino pequeño que mueve 50 litros por segundo.
Cuál tiene mayor potencia? El grande tiene mayor potencia eléctrica (más hp) pero menos potencia moviendo agua. El pequeño tiene menos potencia eléctrica pero más potencia moviendo agua. Ahora imagina que el agua es gas refrigerante y el molino es un pistón de un compresor.
Con este ejemplo exagerado te estoy diciendo que la potencia eléctrica no está tan directamente relacionada con la frigorífica. En un compresor de pistones, depende del volumen del pistón que comprime el gas, entre otras cosas. Cuanto más volumen de gas mueve el pistón, más potencia frigorífica. Los hp de potencia eléctrica no me dicen mucho ahora, no?
La potencia eléctrica no te sirve como dato único para sustituir un compresor por otro de distinto fabricante. Necesitas saber el campo que tienes al lado en el catálogo: desplazamiento volumétrico. Verás que en tu caso dice que este desplazamiento se mide en cm3/revolución. Cada vuelta ese compresor "mueve" un volumen de refrigerante dado (cm3 es volumen, lógicamente). Ese dato es crucial, no sólo los hp del motor eléctrico que mueve al compresor.
En cuanto a la potencia frigorífica del compresor, depende del gas y de la temperatura de trabajo. A -20 grados, el compresor en cada "revolución" como dice ahí mueve mucha menos masa de gas que a 0 grados. Entiende que cuanto más baja es la temperatura pues menos caudal másico mueve el compresor. Si se mueve menos masa de gas, pues se enfría menos. Es el gas el que enfría.
Así, un mismo compresor da una potencia u otra para el mismo gas dependiendo de la temperatura de trabajo.
Espero haberte aclarado algo. Si no entiendes por qué a menor temperatura menor caudal másico te lo explico. Un saludo.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, silenbloc, francismorcillo, celtronics2011

diferencia tamaño hp de compresores frigorificos hace 5 años 5 meses #187319

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
pregunta : este planteamiento de fracciones hp con su división es correcto?
Si.

Si te fijas en la tabla de compresores embraco te darás cuenta que nos dan información en varias unidades y es así como utilizan el HP (en otras regiones utilizan el CV), el Watio (de calor). El BTU y además el desplazamiento volumétrico del cilindro o del pistón. Y estas medidas están relacionadas de menor a mayor.
Hay que darles un gran repaso a las matemáticas para entender en razón a que se usan números naturales y números fraccionarios y cuál es la relación de estos.
La información de los compresores se aplica a todos de cualquier tamaño desde el más pequeño al más grande o desde el doméstico hasta el industrial.
Existen definiciones de diferentes unidades de caballos de fuerza o horsepower:

El caballo de fuerza mecánico (en inglés mechanical horsepower o imperial horsepower). Se define como la potencia necesaria para elevar verticalmente a la velocidad de 1 pie/minuto un peso de 33 000 libras. Tiene un valor de exactamente 550 pies-libras por segundo y equivale aproximadamente a 745,7 vatios.
El caballo de fuerza métrico o caballo de vapor (en inglés metric horsepower). Es el utilizado en la Europa continental y en la mayoría de los países, ya que se calcula utilizando unidades del Sistema Internacional. Se define como la potencia necesaria para elevar verticalmente un peso de 75 kg-fuerza (o kilopondio) a la velocidad de 1 m/s. Equivale aproximadamente a 735,5 vatios. Fue definido para tener una unidad de medida en el sistema métrico muy aproximada al horsepower anglosajón.
El caballo de fuerza de caldera (en inglés boiler horsepower o BHP). Es utilizada en la clasificación de la capacidad de una caldera de entregar vapor a un motor de vapor. Es equivalente a 34,5 libras de agua evaporada por hora a 212 grados Fahrenheit. Un BHP equivale a 33 471.40 BTU por hora (BTU/h).1​
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

diferencia tamaño hp de compresores frigorificos hace 5 años 5 meses #187323

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
jebesat escribió:
Es sencillo. Los anglosajones miden en fracciones de unidad (1/2 pulgada, 3/4 pulgada...). Con la potencia hacen lo mismo: 1/2 hp, etc. (Horse Power, caballos de potencia anglosajones).
Por supuesto que la división que haces es correcta (los europeos pensamos en decimales).
Piensa que en los catálogos esos que pones te indica la potencia eléctrica del motor en hp, pero no te confundas con potencia frigorífica.
Te pongo un ejemplo: tienes dos motores. Un motor grande de varias decenas de kW, otro justo la mitad de grande. Vas a mover agua con ellos en un río. Al pequeño le pones un molino (aspas y cubos) que sea grande y que mueva 100 litros por segundo. Al grande le pones un molino pequeño que mueve 50 litros por segundo.
Cuál tiene mayor potencia? El grande tiene mayor potencia eléctrica (más hp) pero menos potencia moviendo agua. El pequeño tiene menos potencia eléctrica pero más potencia moviendo agua. Ahora imagina que el agua es gas refrigerante y el molino es un pistón de un compresor.
Con este ejemplo exagerado te estoy diciendo que la potencia eléctrica no está tan directamente relacionada con la frigorífica. En un compresor de pistones, depende del volumen del pistón que comprime el gas, entre otras cosas. Cuanto más volumen de gas mueve el pistón, más potencia frigorífica. Los hp de potencia eléctrica no me dicen mucho ahora, no?
La potencia eléctrica no te sirve como dato único para sustituir un compresor por otro de distinto fabricante. Necesitas saber el campo que tienes al lado en el catálogo: desplazamiento volumétrico. Verás que en tu caso dice que este desplazamiento se mide en cm3/revolución. Cada vuelta ese compresor "mueve" un volumen de refrigerante dado (cm3 es volumen, lógicamente). Ese dato es crucial, no sólo los hp del motor eléctrico que mueve al compresor.
En cuanto a la potencia frigorífica del compresor, depende del gas y de la temperatura de trabajo. A -20 grados, el compresor en cada "revolución" como dice ahí mueve mucha menos masa de gas que a 0 grados. Entiende que cuanto más baja es la temperatura pues menos caudal másico mueve el compresor. Si se mueve menos masa de gas, pues se enfría menos. Es el gas el que enfría.
Así, un mismo compresor da una potencia u otra para el mismo gas dependiendo de la temperatura de trabajo.
Espero haberte aclarado algo. Si no entiendes por qué a menor temperatura menor caudal másico te lo explico. Un saludo.
Hola mil gracias por su atención .
((((((( En cuanto a la potencia frigorífica del compresor, depende del gas y de la temperatura de trabajo. A -20 grados, el compresor en cada "revolución" como dice ahí mueve mucha menos masa de gas que a 0 grados. Entiende que cuanto más baja es la temperatura pues menos caudal másico mueve el compresor. Si se mueve menos masa de gas, pues se enfría menos. Es el gas el que enfría. ))))))

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


bueno no tengo la palabras adecuadas para poder expresarme (más baja es la temperatura pues menos caudal másico mueve el compresor) entiendo que el refrigerante por la linea de alta sale del condensador en estado liquido, por ser liquido en un capilar sera menos su caudal de flujo ,mientras que la válvula de expansión termostática
(TEV) controla la inyección de líquido al evaporador según el recalentamiento.
(más baja es la temperatura pues menos caudal másico mueve el compresor) lo que se me viene a la mente, cuando baja la temperatura el recalentamiento se eleva .
((((( Si no entiendes por qué a menor temperatura menor caudal másico te lo explico )))))))
A donde se quiere llegar con este planteamiento esplique lo mejor usted ya me hice bolassss...
A manera de ejemplo : Ase tiempo atrás quise reemplazar un compresor , cono exactitud no sabia como reemplazarlo puesto que en la tienda lo vende por ( hp ).
Aqui en foro aprendí y entendí que los hp no dicen mucho .
www.forofrio.com/index.php/foro-24/refri...ae-140-gs-551#176237

En este caso para reemplazar un compresor me base ala capacidad de refrigeración o potencia frigorífica btu/h .
motor 1 : AE1360AS r12 desplazamiento c.c :7.55
motor 2 : THG1365YGS R134 desplazamiento c.c : 5.9
La diferencia de desplazamiento tiene que ver por el tipo de refrigerante en que trabajan, pero podria aver una esplicacion porque la diferencia .

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



al terminar el trabajo quedo biem .....
folletos comerciales : www.tecumseh.com/es/South-America/Library/Commercial-Brochures
saludos
Última Edición: hace 5 años 5 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

diferencia tamaño hp de compresores frigorificos hace 5 años 5 meses #187325

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, el caudal másico es la masa (Kg) de fluido refrigerante que “mueve” el compresor por unidad de tiempo.
El caudal másico SÍ que está directamente relacionado con la potencia frigorífica:
1Kg/h de R22 absorbía unos 50W (0,05KW) en las condiciones de trabajo habituales de un equipo de aire acondicionado. Entonces, con un caudal másico de 100Kg/h, la potencia frigorífica era de 100X0,05=5KW. Con un caudal másico de 80Kg/h, teníamos 80X0,05=4KW.
De este modo, la potencia frigorífica depende directamente del caudal másico. Si el caudal másico desciende, la potencia frigorífica desciende.
El caudal másico depende de las presiones de alta y de baja.
Fíjate en este dibujo de un compresor:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Verás una zona, la que hay entre A y B, que se suele llamar algo así como “espacio muerto”. Como el pistón no debe golpear contra la parte superior donde están las válvulas, se deja un espacio de seguridad, ese espacio digo yo.
Cuando el pistón sube, debe comprimir a más de 15 bar para que la válvula abra y el gas comprimido salga hacia el condensador. Cuando el pistón baja, los gases a 15 bar que quedaron en el espacio muerto tienen que empezar a expandirse hasta que el pistón ha descendido lo suficiente como para que la presión sea menor a 4 bar y se abra la válvula de aspiración, dejando entrar gas (es el punto B).
La bajada entre A y B sirve solo para expandir esos vapores y durante esa bajada no entra aún gas por la válvula de aspiración. Es un espacio inútil. El compresor solamente aspira la masa de gas contenida entre los puntos B y C.
¿Qué pasa si la presión de alta aumenta o la de baja disminuye?
Si la presión de alta sube de 15 a 20 bar, los gases encerrados en el espacio muerto del pistón están a 20 bares cuando el pistón ha subido. Ahora, el pistón tendrá que bajar mucho más para expandir esos gases desde 20 bar hasta 4 bar y permitir la apertura de la válvula de aspiración. Entonces, el espacio muerto entre A y B es mucho más grande y la masa de gas aspirada es menor.
Lo mismo nos ocurre si trabajamos a presiones de aspiración menores. El pistón tendrá que bajar mucho más para que abra la válvula de aspiración si en baja tenemos 2 bar en lugar de 4 bar.
CONCLUSIONES: A mayor presión de alta, menor es la masa de gas aspirada por el compresor (menor caudal másico y menor potencia frigorífica). A menor presión de baja, menor es la masa de gas aspirada por el compresor (menor caudal másico y menor potencia frigorífica).
Cada grado centígrado de disminución de la temperatura de evaporación supone una bajada de la potencia frigorífica de entre el 3 y el 5%.
Cada aumento de 1ºC de la temperatura de condensación supone una pérdida de alrededor de un 1% de la potencia frigorífica.
Un saludo.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, celtronics2011
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information