Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO?

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189981

  • jomaganu
  • Avatar de jomaganu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
HOLA OLFERA, he sacado el filtro desidratador y me he dado cuenta de lo siguiente, que el tuvo de la entrada del filtro, o sea la salida del condensador, he enchufado la nevera para ver si el compresor comprimía, y ahí, en la salida del condensador, recién arrancado el compresor sale el aire con un poco de fuerza, pero a los pocos segundos prácticamente no sale aire ninguno. ¿Es posible que lo que tenga mal sea el compresor?
Yo hace bastantes años, reparaba neveras con mi padre, pero en aquella época los motores no eran inverter, de mis conocimientos de entonces pensaría que el compresor no tiene fuerza, pero como ahora se que los hay inverter, he pensado que igual al poco de arrancar como no hay gas ni nada baja las revoluciones, todo esto lo digo desde el desconocimiento, porque nisiquiera se si este compresor es inverter o no.
EL COMPRESOR DICE ESTO....... XIAKIPERA ZBS1114CY 102W 0.48A
El caso es que recién arrancado tira un poco de aire pero a los pocos segundos casi no tira nada......
¿esto me indica algo? ¿podría ser el compresor?
Última Edición: hace 4 años 10 meses por jomaganu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189987

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
No jomaganu. Tu compresor, parece que un JIAXIPERA ZBS1114CY, no es inverter, es de velocidad fija. Los de velocidad variable empiezan sus modelos por V. Tienes datos sobre el en fliphtml5.com/ncar/pdbd y en la imagen que adjunto.

Al principio en esos segundo que te parece que el compresor comprime es únicamente por el aire que se ha metido en el compresor al estar tiempo parado. Para saber el estado mecánico del compresor en cuanto a compresión hay que ver tanto la presión de aspiración como la de descarga y en tu caso, sin las herramientas correspondientes, no puedes saber si comprime o no ya que si no aspira nada mal puede comprimir algo.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189991

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
para revisar si un compresor esta comprimiendo hay necesidad de que el tubo de baja o servicio este abierto lo mismo que el tubo de alta o salida del compresor (la salida puede ser en el condensador) se coloca manómetro en la salida de alta, se prende el compresor y e deja que aspire libremente aire por el tubo de baja en menos de 30 segundos nos debe dar una presión superior a 350 PSI. debemos recordar que al hacer esta prueba debemos cambiar obligatoriamente el aceite del motor. (muchos piden 500 PSI en menos de 20 segundos).

tema afín:
esta es la forma de comprobar la presión del compresor, claro esta que nuestro compresor no ha sido abierto.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189995

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Jomaganu.
Medio tarde porque recién veo el post y ya abriste el circuito.
Cuando tengo un problema similar, lo primero que hago es calentar la parte visible del capilar lo mas que pueda con la pistola de calor. Con esto alcanza para diluir ceras o gomas q se forman al principio del capilar, con esto y el refrigerante, corren y despejan el orificio.
Después tengo dos opciones, o controlo funcionamiento y si sigue ok lo dejo así, o según el caso corto y cambio filtro mas todo el procedimiento habitual.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, martinie

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189998

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cuando un equipo deja de enfriar en éste caso un frigorífico , hay que evaluar más datos antes de liarse la manta a la cabeza .

Evaporador , resistencias , ventilador , damper , sondas ...etc...etc.

Siendo un usuario y prácticamente sin experiencia , la reparación del equipo costará tiempo y dinero , además de riesgo para el personal ( refrigerantes clasificación A3 ) si estás dispuesto a ello adelante .
Última Edición: hace 4 años 10 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #190005

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
jomaganu ya tienes los otros post eliminados , si quieres puedes subir imágenes a través de un enlace externo , tipo subefotos , subeimagenes , Drive, Google fotos ..etc...etc .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information