TEMA: ¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO?

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189966

  • jomaganu
  • Avatar de jomaganu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola a todos, es mi primera consulta en el foro y llevo poco tiempo en el mundillo, espero me podáis ayudar.
Tengo este refrigerador, Fagor, NO FROST, refrigerante R-630a. He pinchado un válvula rápida para evacuar bien el gas que es inflamable, he hecho el vacío, y mi sorpresa ha sido que no se va el vacío, pensaba que tendría una fuga pero a falta de confirmar parece que no. Ya se que lo ideal para confirmar que no hay fuga es con Nitrógeno líquido, pero ahora mismo no dispongo de esta posibilidad. Entiendo que si no es una fuga, o es el compresor que no comprime bien, o tengo un tapón en el circuito, que imagino una de las causas de tapón puede ser el filtro desidratador.
¿Me podeis orientar un poco como diagnostico estas posibles averías?
Muchas gracias.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por jomaganu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189967

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cordial Saludo.
Me supongo que hablas de refrigerante R600a
deberías contar que tenia el equipo para intervenirlo.
¿estas haciendo auto-vacío o estas utilizando bomba de vació ?
en pruebas de estanqueidad (fuga) no se utiliza nitrógeno liquido, se usa nitrógeno seco (gasificado).

en todo procedimiento de reparación hay que cambiar el secador y poner demasiado cuidado que no se tapone el capilar al soldar,
se me da que no has tocado el secador y el capilar para nada.
cuando se trabaja con un pincha tubo se dificulta demasiado el diagnostico real del estado del circuito (tuberías libres o taponadas)
(si sabes usar el aire seco, utilizando filtros secadores para inyectar aire al sistema se pueden localizar fugas. cuando se utiliza aire en detención de fugas debe el compresor estar por fuera del circuito de tuberías. a no ser que cambies e aceite al terminas la búsqueda de fuga)El aire que respiramos es una mezcla de diferentes gases que forman la atmósfera de nuestro planeta. El aire se compone en gran medida de nitrógeno (78%), oxígeno (21%) y de una pequeña proporción de argón (0,9%) y otros gases nobles (0,1% y una muy buena cantidad de humedad).
Los equipo que trabajan con aceite Ester o con aceites sintéticos son muy dados a taponar los capilares y las salidas de los secadores. pero entre un taponamiento y una fuga hay mucha diferencia.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189968

  • jomaganu
  • Avatar de jomaganu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola Olfera, ante todo muchas gracias por responder. Si claro, perdón la equivocación, hablo de R600a,. El equipo lo que le pasaba es que poco a poco dejo de enfriar. He hecho el vacío con bomba de vacío, he intentado poner fotos pero al ponerlas me da error la página. Si, nitrogeno seco quería decir, que no dispongo de el, y me me comentas que para esa prueba el compresor debe estar fuera, si no supongo que se dañaría de la presión.
De momento no he hecho nada, solamente pinchar la válvula y hacer vacío, y que como se mantenía el vacío he pensado que igual el problema no es una fuga, pero ahora tu dices que con la válvula de pincho no se puede diagnosticar bien si en el circuito hay fuga? Muchas gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189969

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
antes que nada debes verificar que no tengas taponado el capilar, es la falla mas frecuente en las neveras que tienen capilar y trabajan con aceite sintético.
cuando se va taponando el capilar la nevera presenta síntomas como si tuviera una fuga.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189970

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
disculpa, con la válvula de pinchar si se puede evaluar el comportamiento de un equipo, pero se hace muy difícil si no se revisa capilar y/o salida de secador que exista o no taponamiento. lo ideal seria medir presiones por alta y baja.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189973

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola jomaganu .
¿el refrigerador estaba en desuso , es para hacer prácticas ?
Has visto el canal del foro www.youtube.com/playlist?list=PLED9E1DE573BEB18A

Un saludo y bienvenido ( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189974

  • jomaganu
  • Avatar de jomaganu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Muchas gracias Olfera, según he podido ver eres toda una institución en el foro, muy bien y encantado de conocerte )). Si es lo que empiezo a pensar, que exista un tapón, y diciendo tu que puede estar en el capilar pues tiene mucho sentido, aunque también cambiaré el filtro, ya que estará desmontado. Una pregunta, por tu experiencia ¿Cuando se tapa el capilar suele ser cerca del filtro, o el tapón puede estar en cualquier parte del capilar?
Silenbloc, es el refrigerador de mi casa, no estaba en desuso, ha ido enfriando poco a poco cada vez menos. Mi padre arreglaba neveras hace años antes de jubilarse, estuve a veces con el, y en vez de llamar a nadie, he preferido intentar arreglarlo yo, y así actualizar conocimientos, como por ejemplo el uso del R600a que el no utilizaba. Y gracias por la aportación del canal de youtube.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por jomaganu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189976

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
E l aceite se va (emulsificando) elastificando dentro del capilar y forma una especie de caucho. Generalmente es mas solido en el principio, a la salida del secador pero igual es mejor cambiar todo el capilar si es posible y practico.
Al hacer la limpieza de tubos inyectando el líquido desincrustante se logra destaponar el capilar, es una labor tediosa. Hay que empezar con poco líquido y mucha presión (nitrógeno).
Recuerda que en todo mantenimiento con rotura de tubos hay necesidad de cambiar el filtro secador y más ahora que se trabaja con aceites sintéticos, que son demasiado higroscópicos.
La recarga con R600a es muy pequeña o de muy poca cantidad, hay que mirar las especificaciones en la pegatina de la nevera o en una similar, la cantidad tiene que ser muy precisa.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189977

  • jomaganu
  • Avatar de jomaganu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Por supuesto, cambiaré el filtro desidratador. Entiendo, si el capilar tiene un tapón, cambiar el capilar sería lo más adecuado, para eso supongo que tendría que desmontar el evaporador, para poder soldar también en ese lado, no se si seré capaz de hacer esto, aunque por intentarlo que no quede. Si el tapón está en la salida del secador como dices es lo más habitual, ¿se puede cortar un trozo de capilar para quitar la parte taponada? o es una barbaridad esto que he dicho....
Muchas gracias por toda tu ayuda.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189978

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo mas usual que se hace es cortar el capilar en los primeros centímetros. Pero es una practica poco técnica.
cambiar el capilar completo es una tarea muchas veces titanica por la forma de construcción del refrigerador. por eso es mejor tratar de (lavarlo por dentro) hacer un barrido con liquido desincrustante.
Muchos dirán que es una practica arcaica. El sistema es: El evaporador debe esta desconectado en sus dos tubo de la entrada al compresor y la salida del secador del equipo. Se le coloca una carcasa de filtro, de mas de 15 onzas de capacidad, al capilar. se llena esta carcasa de un desincrustante (puede ser tiner), se empuja con nitrógeno, aire seco o con el mismo refrigerante que usa el equipo. se dan dos o tres vueltas al desincrustante hasta que estemos seguros que salio toda lo que taponaba el capilar.

lo que hay que tener en cuenta es la forma de fabricación y colocación del evaporador y mirar si técnicamente es viable el cambio de capilar, si se dificulta el cambio de capilar se procede a cortar los primeros centímetros y/o a hacer barrido con liquido desincrustante. aquí prima el criterio del técnico.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189979

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117

fijate muy bien en este video y ten en cuenta que muchos no tenemos estos elementos o herramientas de trabajo y nos tenemos que vales de lo que tenemos en nuestro taller...
el tanque de liquido de limpieza lo podemos cambiar por una carcasa de filtro secador tipo industrial.
corpfeser.com.pe/wp-content/uploads/2016...re-Acondicionado.pdf en la pagina 10 hay unas fotos de secadores recargables.
hay un tipo de secador roscable y recargable (se le puede cambiar la silica gel, ese es es el que necesitamos)
Debemos estar consientes que no estamos haciendo una limpieza de equipo de refrigeración sino un destaponamiento de un capilar con líquidos desincrustantes.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿DETECTAR SI ES COMPRESOR O TAPÓN EN CIRCUITO? hace 4 años 10 meses #189980

  • jomaganu
  • Avatar de jomaganu
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
ok, muchisimas gracias, voy a mirar muy atentamente el video que me has mandado )))))
El administrador ha desactivado la escritura pública.