Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo

Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo hace 4 años 9 meses #190138

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas tardes , queria consultarles si el reemplazo es correcto
y cuales son los datos a tomar en cuenta .


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


compresor original del refrigerador pw5.5k11 R12A btu 515 hp 1/6

Reemplazo:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


TENCUMSEH THG 1365 YGS 1/5HP T/b DESPLAZAMIENTO :5.9 R134
btu:640 60 hz
btu: 570 50 hz
hp: 1/5
cc5.9

Acabo de instalar TENCUMSEH THG 1365 YGS y me preocupa lo que estoy experimentando.
cargando refrigerante poco a poco. esta empezando a escarchar 70 % del evaporador , consumo 0.9 amp 225vac.
presion de alta 160 a 1 psi en baja recien a empezado lo dejare unas 3 horas a ver que pasa.
estoy preocupado por su consumo de corriente y su alta precion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo hace 4 años 9 meses #190142

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Celtronics.
No se si tu heladera trabaja con 50 o 60 hz, pero comparando el desplazamiento de las fichas que subiste, el Tecumseh desplaza 16,52 litros por minuto contra 10,5 del Embraco.
También hay una diferencia en lo que seria la capacidad frigorífica, 570 btu/h del Tecumseh contra 515 del Embraco.
A mi modo de ver, el condensador te puede quedar un poco chico.
En Tecumseh yo elegiría el modelo TGH1352Y, también para r134, que rinde 525btu/hs.
Saludos.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo hace 4 años 9 meses #190145

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
dsbordon escribió:
Hola Celtronics.
No se si tu heladera trabaja con 50 o 60 hz, pero comparando el desplazamiento de las fichas que subiste, el Tecumseh desplaza 16,52 litros por minuto contra 10,5 del Embraco.
También hay una diferencia en lo que seria la capacidad frigorífica, 570 btu/h del Tecumseh contra 515 del Embraco.
A mi modo de ver, el condensador te puede quedar un poco chico.
En Tecumseh yo elegiría el modelo TGH1352Y, también para r134, que rinde 525btu/hs.
Saludos.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Gracias por su atencion,la heladera trabaja con 60 hz .
El refrigerador lo deje trabajar desde ayer y hoy por la mañana lo encontre con 120 psi en alta,0.9amp . faltando un poquito escarchar en el evaporador, le carge r134a un poquito mas, lo dejare trabajar asta las 12pm. creo que ha hiii lo dejare.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


No tengo mucho para elegir mi distribuidor por mi zona solo tiene un modelo de compresor para cada potencia frigorifica:
1/6 hp: modelo thg1346ygs btu:475 60hz Displacement:4.23
1/5hp: THG 1365 YGS btu:640 60 hz DESPLAZAMIENTO :5.9
1/4hp: TECUMSECH TSB1390YGS DESPLAZAMIENTO : 7.28 btu : 930 60hz
1/3hp : TP1413YS BTU :1070

Serias tan amable de enseñarme ò podrias decirme como calculas el desplazamiento 16,52 litros por minuto contra 10,5 del Embraco.
gracias
Última Edición: hace 4 años 9 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo hace 4 años 9 meses #190178

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Yo se que a 50hz, estos motores trabajan a 2800rpm. El desplazamiento volumétrico del mc es de 5,9cc. Esa es la cilindrada del compresor, por lo tanto es el volúmen que desplaza por cada revolución de motor. Tengo 5,9cc/rev x 2800rpm=16520cc que son 16,52litros por minuto.

Si lo comparo con los 10,5litros que deberían pasar por el capilar segun tu tabla veo q la diferencia es muy alta, de ahi mi conclusión de que el mc q seleccionaste me resulta algo "grande".
Con un poco de paciencia veremos la opinion de alguien mas y ya se te aclarará un poco mas el panorama.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, celtronics2011

Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo hace 4 años 9 meses #190180

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas.
El compresor K11 es un compresor de 1/6 hp en r12, para sustituirlo deberías poner uno de 1/5 en R 134a, o 1/6 blend.
En caso de colocar el de 1/5 (thg 1365), deberías agregar aproximadamente 20 cm de capilar, aunque algunos no lo hacen.
La presión en momento de carga en alta se aproxima entre 180 y 200 psig., hasta allí el condensador con 134a funciona bien, sería ideal medir sobrecalentamiento para ajustar carga, aunque la presión de baja en régimen será entre 2 y 4 pulgadas de mercurio (por debajo de cero manométricos). No habrá parecido entre desplazamientos de r12 y r134a, es necesario al hacer retrofit pasar de 1/6 a 1/5 Hp- esto es correcto, y por los datos está llegando a buen puerto abrazo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo hace 4 años 9 meses #190208

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola ururef
(En caso de colocar el de 1/5 (thg 1365), deberías agregar aproximadamente 20 cm de capilar, aunque algunos no lo hacen.)
20 cm de capilar !! no lo sabia gracias buen dato eso hare a la proxima.
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo hace 2 años 3 meses #195341

  • PCG
  • Avatar de PCG
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, soy nuevo en el foro.
Tengo un Embraco PW5.5K11W con R12 que fue reemplazado por EMI55ER con R-437A (Freon MO49Plus) Blend
Tendrán la hoja de datos del PW5.5K11W?
El PW5.5K11 parece tener 515 Btu/h (no se si a 50 o 60 Hz) según lo expuesto en este hilo.
El EMI55ER tiene 466 Btu/h a 50Hz (557 a 60 Hz)
Yo tengo 50 Hz, o sea 515-466= 49 Btu menos que el original, y
a 30 °C ambiente el freezer no baja de 24 °C bajo cero y no corta el termostato.
Podrá ser que el nuevo motor tiene algo menos de capacidad? O estoy utilizando un refrigerante incorrecto?
Ya se hicieron los mejores ajustes de carga posibles y no parece haber otra cosa.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo hace 2 años 3 meses #195344

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Ya ha pasado el día de los inocentes. Pero yo sigo casi igual, al ver tantas letras y números, pienso esto es para una cámara industrial. Divido por cuatro y son 116.5 frigorías /h. Pues esto será un frigo con congelador. Puesto que quieres llegar a -30ºC. por lo menos. Todo son conjeturas y a lo mejor acierto. Si tienes 50 Hz. estarás en España, lo digo por la temperatura exterior. Solo me queda decirte que si puedes mejorar el rendimiento del condensador, es posible que llegues a la temperatura deseada. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo hace 2 años 3 meses #195361

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Me parece mucho para un freezer de uso doméstico -30ºC de set de consigna y un gasto energético , a no ser sea para algún invento , industria farmacéutica o algo especial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo hace 2 años 3 meses #195370

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Buenas tardes: Eso de -30º C. creo que es lo que debe de marcar el manómetro para que en el frigo tengan mas o menos -20º C. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Embraco PW5.5K11 R12 reemplazo hace 2 años 3 meses #195371

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
pero... ¿como es posible que no sepas si trabaja a 50 Hz o a 60 Hz?? , desde luego has cambiado de refrigerante pero la producción frigorífica del nuevo compresor es más o menos un 10% superior al anterior... en principio la presión de descarga no parece excesiva pero la de baja si parece muy baja... aunque ... ¿que régimen de trabajo tiene la instalación? es frío comercial...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.784 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information