Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Reemplazo de compresor SC15G 104G 8520 220VAC

Reemplazo de compresor SC15G 104G 8520 220VAC hace 4 años 3 meses #191637

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas tardes
Me llego compresor danfoss SC15G 104G 8520 TENSION 220VAC
www.resluk.com/images/pdf/compressors/danfoss/sc15g.pdf
Me urge reemplazarlo .
Como se calcula nombre comercial en hp .
Alguien podria decirme de cuanto es en hp?
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reemplazo de compresor SC15G 104G 8520 220VAC hace 4 años 3 meses #191638

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Alguien podría decirme de cuanto es en hp?
la respuesta larga : historiaybiografias.com/pregunta12/
La unidad de potencia eléctrica usada normalmente es el Watt (W) y 745.72218 W=1HP

en refrigeración y en los tiempos de upa, se hablaba que un motor compresor de 1 HP movía 12.000 BTU/h si era de alta presión de retorno. 8.000 BTU/h si era de media presión de retorno y 4.000 BTU/h si era de baja presión de retorno. hoy en día se trabaja mas con W (caloríficos), Kcal*h o BTU*h.
mas sin embargo muchos almacenes de refrigeración aun venden caballos...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Reemplazo de compresor SC15G 104G 8520 220VAC hace 4 años 3 meses #191639

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.resluk.com/images/pdf/compressors/danfoss/sc15g.pdf
si te fijas bien en el catalogo del compresor te darás cuenta que te indican que tipo de motor eléctrico tiene.
Y entre otros detalles, te dan a conocer la aplicación que debes dar al compresor ( LBP/ HBP)
te dan a conocer el desplazamiento del cilindro en cm3.
el consumo en vatios del motor.
Y lo mas importante te dan la capacidad del compresor en Vatios (caloríficos)
estos vatios (caloríficos) W vienen dados según la temperatura de evaporación y de condensación.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reemplazo de compresor SC15G 104G 8520 220VAC hace 4 años 3 meses #191640

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
para reemplazar un compresor se deben tener en cuenta la capacidad frigorífica, el desplazamiento en Cm3, el voltaje de operación. El tipo de aceite que contiene (tipo de refrigerante compatible con el aceite). La aplicación o presión de retorno o temperatura de evaporación.
la capacidad frigorífica viene en W (frigoríficos), BTU/h o Kcal/h.
en algunos catálogos los fabricantes aun detallan los HP del motor eléctrico que acciona al compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reemplazo de compresor SC15G 104G 8520 220VAC hace 4 años 3 meses #191645

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.totaline.com.ar/wp-content/uploads/2....-Cond.-Tecumseh.pdf
en este catalogo encontraras el símil del compresor que necesitas para reemplazar al que tienes.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.358 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information