Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: CO2 EN REFRIGERACIÓN

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 7 años 11 meses #164853

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Me refería a que en un sistema transcritico no se produce la condensación del CO2 ( paso de gas a líquido en el condensador ). Simplemente se enfria el gas, en cual se encuentra en fase transcritica, y se inyecta en estado gaseoso dentro del evaporador.

Allí, con el brusco cambio de presión y al pasar de nuevo a fase subcritica, el CO2 se " condensa " en un primer momento ( no en su totalidad y sin apenas aportar calor, solo por el efecto de la brusca caída de presión ) para volver a evaporarse aprovechando asi el calor latente durante la evaporacion.

Por eso digo que cambia 2 veces de estado dentro del evaporador.

Lo de las presiones de aspiracion es correcto y lógico como lo expresas, pero todavía no he visto ninguna transcritica operando en negativo. Las que he visto utilizan la fase transcritica para la condensacion de la subcrtica de negativo.
Me consta de que existen, pero yo no las he visto todavia.


Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: matasanos, rodrigomigel@gmail.com

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 7 años 11 meses #164864

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Como dice el compañero, las transcriticas evaporan el gas en el calderin. De modo que parte del gas se evapora y otra parte se licua. Este gas licuado se puede usar de varias formas, enviarlo a expansión directa o mandarlo bombeado como si fuera un líquido secundario y retorno al calderin donde se vuelve a enfriar.

El co2 transcritico es relativamente sencillo. Lo único complicado es localizar los componentes del circuito. Como ya expuse en otro post me falta por localizar sistemas de eyección para montar una central y estudiar rendimientos y consumos en una instalación real.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: matasanos, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 7 años 11 meses #164883

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y que tal iría una válvula de expansión electrónica ?....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 7 años 11 meses #164899

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Lo mejor para controlar la expansión del gascooler lo mejores una electrónica con las sondas de presion correspondientes en alta y baja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CO2 EN REFRIGERACIÓN hace 7 años 10 meses #165082

  • matasanos
  • Avatar de matasanos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Refrigeracion
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 1
Efectivamente, como dicen los compañeros KennyBX y silenbloc, la válvula de expansión utilizada es electrónica. Se la denomina comúnmente valvula de alta y va colocada a la salida del gas cooler, antes de entrar al recipiente de liquido. Esta válvula suele ser controlada por un autómata o una centralita ( Danfoss es la más conocida y una de las que mejor funciona ), pero podría funcionar también con una sonda de presión en la zona de alta solamente. No lleva sonda de presión en baja. Para esta aplicación en una central transcritica no la necesita.
En las que yo he visto es así. Y van de lujo
Un saludo.
Cada dia que pasa, menos se de este oficio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 1.531 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information