Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: hablemos de CO2

hablemos de CO2 hace 1 año 6 meses #171946

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4204
  • Gracias recibidas 2167
  • Karma: 107
creo que el tema se debería tratar en otro apartado pero para fin de semana esta bien aquí...
www.proyectoco2.es/ considero que hay temas muy interesantes


oscar leonel franco e.
Se debe tener presente, que en toda instalación frigorífica, la carga térmica varia en el tiempo, lo que obliga a recurrir a sistemas adecuados de regulación de capacidad o de corte de funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

hablemos de CO2 hace 1 año 6 meses #171947

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4204
  • Gracias recibidas 2167
  • Karma: 107
Se debe tener presente, que en toda instalación frigorífica, la carga térmica varia en el tiempo, lo que obliga a recurrir a sistemas adecuados de regulación de capacidad o de corte de funcionamiento.
Última Edición: hace 1 año 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc

hablemos de CO2 hace 1 año 6 meses #171953

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7147
  • Gracias recibidas 2905
  • Karma: 97
Hola , un saludo .
Esta interesante el tema , un poco comercial dando ha parecer que es la panacea el R744 .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hablemos de CO2 hace 1 año 6 meses #171976

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1397
  • Gracias recibidas 908
  • Karma: 45
La pagina web parece interesante pero se olvida que el centro de formación de Moratalaz en Madrid, España es actualmente centro de referencia a nivel europeo en formación de tecnologías de frio, cuenta con la primera instalación didáctica de CO2 a nivel mundial, ademas de otra por energía solar.
Este centro lleva mas de 35 años formando a frigoristas, posiblemente los centros que cita la pagina no estaban ni en proceso de construcción.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hablemos de CO2 hace 1 año 3 meses #174565

  • matasanos
  • Avatar de matasanos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Refrigeracion
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 20
  • Karma: 1
Hablemos de CO2:

www.coolingpost.com/world-news/12286/137284/
Aquí tenéis una escuela de formación de CO2 Transcritico funcionando hace casi dos años.

Carrier-Refrigeracion en el año 2009 montó la primera central Transcritica en Europa. En 2011, la primera en España( Madrid ).En 2014, la primera con ejector regulable( Castellón ). Y a día de hoy, hay muchas más repartidas por toda España y Portugal.
El futuro se ha convertido en el presente. Y el CO2 es el futuro, compañeros.

Un Saludo
Cada dia que pasa, menos se de este oficio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hablemos de CO2 hace 1 año 3 meses #174570

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7147
  • Gracias recibidas 2905
  • Karma: 97
También Daikin Madrid instalación de VRV 3 equipos RXYN10 con Co2 , la pregunta sería .
Es el refrigerante universal buscado para todo tipo de aplicación ?

O es sólo una vía donde existe otra en que los productores de refrigerantes tienen voz y voto ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hablemos de CO2 hace 1 año 3 meses #174571

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 435
  • Gracias recibidas 379
  • Karma: 8
Podría serlo, ya que el coste del gas es ridiculamente pequeño. El problema actual radica en el valor de los componentes para fabricar los equipos.
Un compresor para co2 vale un despropósito, añade el eyector, que aún no se comercializa la última generación.

El sistema de condensación adiabático o la torre de refrigeración son obligatorios, el trazado transcrito o es el único que puede dar algún problema de diseño, ya que puedes subir a 110-120 bar. para maximizar el rendimiento de los compresores a costa de un consumo, desgaste y vibraciones mayores.

Soy más partidario de intentar mantener los 70-80 bar. (Si no tienes la necesidad de recuperación y generación de ACS). Hace falta un compresor algo más grande, o aumentar el número de estos, pero el COP es el mismo y alargamos la vida de compresores y gascooler.

De ahí en adelante es como tratar con R410.
Colocando válvulas de seguridad por todos lados.

Y elegir si queremos trabajar con co2 expansiónado o bombeado.
Última Edición: hace 1 año 3 meses por KennyBX.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

hablemos de CO2 hace 1 año 3 meses #174578

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 425
  • Karma: 13
Yo pienso que en unos años va a haber una fuerte competencia en frío comercial entre los nuevos freones de bajo GWP, el CO2 y la refrigeración magnética, que va a cambiar en breve el concepto. En el ámbito industrial creo que el amoníaco seguirá siendo líder, junto con el CO2 en cascada para bajas temperaturas y también como fluido secundario (brine).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hablemos de CO2 hace 1 año 3 meses #174579

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1616
  • Gracias recibidas 1301
  • Karma: 33
En un proyecto con el que ando liado, hemos estado considerando amoniaco con CO2 en subcritico para los tuneles de ultra, pero el costo de los equipos de CO2 por el momento no compensa el ahorro energetico respecto a hacerlo todo con amoniaco.

Dentro de unos años, sera una buena inversion, pero actualmente a números hechos, no amortizas hasta pasados 20 años.

También hay quien esta ofreciendo R290 y CO2, pero también se va de madre. Aparte del peligro que tiene....

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hablemos de CO2 hace 1 año 2 meses #174891

  • matasanos
  • Avatar de matasanos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Refrigeracion
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 20
  • Karma: 1
www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/fr...o2-transcritico.html

www.r744.com/articles/6762/hiber_reaping...ritical_dividends_br

Otra prueba que corrobora lo que os comentaba en el otro post.
Y os puedo confirmar que hay más cadenas de grandes superficies que también lo están montando.
Supermercados E.Leclerc ya tienen 2 transcriticas con ejectores y compresor ECO y otra más transcritica sin ejector, y Supermercados Hiber (La del segundo enlace), tienen 2 transcriticas con Subcooler, y otras 2 subcriticas más antiguas. Aparte de las mencionadas de
carrefour en el otro post anterior.
Es tal el ahorro de energía que se acabará implantando definitivamente.
Y parece ser que los números salen a la hora de comprar estas tecnologías. Si no fuese así, lo tendrían 4 clientes con mucha pasta y poco más.
Esto no es broma, compañeros. El que no se quiera quedar obsoleto en este campo que empiece ya a formarse.
Se que no hay muchos sitios para formarse en CO2 transcritico, pero si hay mucha información en Internet para poder ir cogiendo el hilo.

Un Saludo.
Cada dia que pasa, menos se de este oficio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hablemos de CO2 hace 1 año 2 meses #174956

  • matasanos
  • Avatar de matasanos
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Refrigeracion
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 20
  • Karma: 1
Pediría a los moderadores que, crearan un apartado solo para la Intalaciones de CO2 Transcritico, ya que está empezando a coger una transcendencia importante dentro del mercado de la Refrigeracion.
Muchas gracias y un Saludo
Cada dia que pasa, menos se de este oficio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hablemos de CO2 hace 1 año 2 meses #174959

Estoy contigo. Incluso estas cadenas están planteando sistemas transcrito para pequeñas instalaciones
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information