Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: balance termico camara -24 (proyecto)

balance termico camara -24 (proyecto) hace 1 año 10 meses #176593

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas me gustaría saber como se puede conseguir teniendo el balance térmico de la cámara.
-condensador
-evaporador

yo lo echo pero no se si lo tendré bien

muchas gracias

un saludo
Última Edición: hace 1 año 10 meses por ruben112.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

balance termico camara -24 (proyecto) hace 1 año 10 meses #176599

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
Lo has hecho con el software de frimetal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

balance termico camara -24 (proyecto) hace 1 año 10 meses #176606

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7661
  • Gracias recibidas 3130
  • Karma: 107
Y que tal con el diagrama de Mollier ?
Aunque es algo más tedioso .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

balance termico camara -24 (proyecto) hace 1 año 10 meses #176614

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4430
  • Gracias recibidas 2303
  • Karma: 105
Si entiendo bien la pregunta, necesitas saber como se consigue o de que capacidad se consiguen el evaporador y el condensador para un equipo de refrigeración
Haces la cuenta de las necesidades frigoríficas o de carga térmica, con este valor te consigues un evaporador que de las mismas cargas y una unidad condensadora que sea un 30% más grande que la carga calculada.
Si la carga térmica te da 60.000 BTU consigues un evaporador para 60.000 a la temperatura que necesitas y una unidad condensadora de 60.000 x 1.3= 78.000 BTU.

Oscar Leonel franco e.

tema afín:
www.iesbeatriu.org/blogs/626/01%20BALANCE%20TERMICO.pdf

files.pfernandezdiez.es/Refrigeraci%C3%B3n/PDFs/04Refrig.pdf
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, ruben112

balance termico camara -24 (proyecto) hace 1 año 10 meses #176621

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 273
  • Gracias recibidas 56
  • Karma: 4
Como siempre los consejos del maestro Olfera son claros y acertados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

balance termico camara -24 (proyecto) hace 1 año 10 meses #176622

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
yo lo echo con el guntner para evaporador y condensador y para compresor blitzer.
yo lo que echo es coger la potencia (KW) final que nos da y la temperatura de régimen y de entrada del producto.
de esa forma estaría mal ?
es que como no explican los profesores como hacerlo ahí que imaginárselo jajaaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

balance termico camara -24 (proyecto) hace 1 año 10 meses #176623

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
Hola, sacas las cargas o balance como le llamas. Una vez hecho, con ese dato (Kw) vas a catálogos o software calculador (que es una especie de catálogo también). Ahí pones lo que el software te pide. Nada más. Se suele necesitar para la selección las temperaturas de evaporación y condensación, además del datos de las cargas (Kw), el tipo de refrigerante, y no sé si algo más... Ah sí, recalentamiento, subenfriamiento... En fin, lo que te pida o los datos de cada catálogo. Lo de la temperatura de entrada de producto no lo he visto en ningún catálogo, salvo que se usa para sacar la potencia necesaria (cargas o balance). Si vas a catálogos en papel, cada fabricante te pone sus instrucciones o cómo buscar. Frimetal por ejemplo te pone unas fórmulas para que ajustes tus condiciones a las nominales de su catálogo. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

balance termico camara -24 (proyecto) hace 1 año 10 meses #176624

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
yo lo hago (me obligan) con ese programa el guntner es diferente pero del estilo refrigerante potencia (KW) condesacion evaporacion temperatura de regimen HR y poco mas altura de la camara
El administrador ha desactivado la escritura pública.

balance termico camara -24 (proyecto) hace 1 año 10 meses #176631

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4430
  • Gracias recibidas 2303
  • Karma: 105
CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN:
La carga total de una instalación frigorífica es el número de frigorías que deben obtenerse, o dicho de manera más correcta, la cantidad de calorías que deben extraerse a fin de mantener la temperatura deseada en la cámara, nevera o recinto a enfriar. Dicha cifra procede del total de calor que entra en el espacio a refrigerar por el conjunto de las causas siguientes:
Perdida a través de las paredes.
Aire exterior.
Calor liberado por iluminación.
Calor liberado por las personas.
Calor liberado por motores.
Pérdidas por la carga de género que entran a diario.
Pérdida por reacción y renovación de aire en frutas, verduras y flores.
Calor del embalaje. www.iesbeatriu.org/blogs/626/01%20BALANCE%20TERMICO.pdf

La carga total de refrigeración se puede expresar con las siguientes unidades comerciales: BTU, Kcal y Kw. Además existe el Julio o Joule que es la unidad de medida de calor Internacional (y además es la medida de energía y del trabajo).
Nosotros nos limitamos a proyectar las cámaras y calcular las necesidades frigoríficas pero casi nunca llegamos a dimensionar los componentes principales del equipo de refrigeración. (los que se encargan de dimensionar y fabricar los componentes de los equipos de refrigeración son los “grandes fabricantes”)
Cuando tenemos los cálculos de necesidades térmicas, nos limitamos a conseguir folletos de características técnicas similares a las que requerimos. Estas características son dadas por cada uno de los fabricantes de los equipos de refrigeración.
A menudo pensamos que calor y temperatura son lo mismo pero esto no es así. El calor y la temperatura son aspectos relacionados entre sí, pero sus definiciones son diferentes. Debemos saber que el calor es la energía total del movimiento molecular en un cuerpo, mientras que la temperatura es la medida de dicha energía. La cantidad de calor depende del número, tamaño y tipo de partículas que posee un cuerpo mientras que la temperatura no depende del tamaño, ni del número ni del tipo de partículas sino de la energía cinética de las moléculas de aquel cuerpo.
La temperatura no es energía sino una medida de ella; en cambio, el calor sí es energía: energía térmica.

Los software comerciales para equipos de refrigeración son gratuitos pero son muy pocos los que no están encaminados a calcular el uso de equipos predeterminados.
Cuando usas distintos programas de cálculo casi siempre obtendrás distintos resultados y en algunas ocasiones con grandes diferencias. Diferencias debidas a los distintos métodos de cálculo y fabricación de equipos.


Oscar Leonel franco e.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ruben112

balance termico camara -24 (proyecto) hace 1 año 10 meses #176653

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
muchísimas gracias por la aclaración ahora si queda cerrado el tema
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information