Buenas les escribo desde Uruguay,trabajo en un matadero (industria cárnica)como operador de sala de máquinas (con 0 conocimiento) pero me interesa al menos sacarme las dudas que me van surgiendo.LA DUDA :TENGO 2 CHILLERS PARA ENFRIAR AGUA CON AMONIACO,DE CASI IGUALES CARACTERIZTICAS PERO PARA DISTINTOS USOS
El primero tiene control de nivel con magnetrol y el magnetrol hace nieve,hielo en el nivel,está prendido las 24 hs,tiene un controlador no recuerdo si pt100 o pt1000 seteado a -1.5°c.
El segundo tiene el mismo control de nivel,mismo controlador,pero el controlador seteado a 8 °c y no hace nieve ni hielo a la hora de marcar el nivel,se ve mojado y se nota frío al tacto el nivel pero nada de hacer nieve o congelarse.
MI DUDA ES PORQUE EL SEGUNDO NO HACE NIEVE NI HIELO EN EL CONTROL DE NIVEL,espero puedan ayudarme y si necesitan alguna otra información para darme una explicación pidanmela que quizás se las puedo brindar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola, no entiendo bien. El compañero biel interpreta que se te hace hielo en el nivel de aceite, o algo así, yo entiendo que hablas de dos chiller o enfriadoras, cada una enfría líquido de un depósito distinto. Hablas de que el líquido que enfrías es agua con amoníaco. No sé si son circuitos a presión atmosférica o circuitos cerrados. Un depósito a 8 grados y otro ligeramente por debajo de cero. Y tienes hielo en el control de nivel del depósito por debajo de cero, lo cual sería normal. Supongo que la mezcla que enfrías no se congela a 0 grados.
En fin, explica mejor el sistema, igual hablas del nivel de aceite de los compresores y me he hecho un lío yo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
el equipo que esta a -1.5ºC esta evaporando a -9ºC, debe formar escarcha o hielo en el evaporador.
el equipo que esta a 8ºC esta evaporando a -2ºC se le dificulta formar hielo o escarcha en el evaporador por cuestión de temperatura ambiente.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.