Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor de tornillo osna 8591-k

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 3 semanas #192083

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas tardes alguien me podria pasar el despiece de un compresor de tornillo osna 8591k ? No lo encuentro por ningun lado y tambien el 8571 k ? Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 3 semanas #192084

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Lo tienes todo en su web y el modelo que quieras y te puedes bajar el documento pulsando donde te he puesto el circulo rojo: eparts.bitzer.de/customer.php/m/spc/inde...84%2C128900%2C128901
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 3 semanas #192087

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas es que tenemos un problema con uno de estos compresores el problema es que se pasa el aceite al separador de baja presión y vacia el recipiente de aceite de la instalacion , es una instalacion de amoniaco, bueno os cuento un poco son dos compresores osna 8591 k, estan en paralelo, estos van a un colector de descarga y este al recipiente de aceite y vuelve el este con presion a los compresores, estos compresores en la linea de aceite no tienen valvulas solenoide para cuando pare algun compresor no meta aceite al compresor que esta parado, vale esta instalion trabaja por debajo de 0 bares, en cuanto que el separador de baja se mete en vacio y se para el compresor1 que es el que esta dando problemas,el aceite se pasa al separador, se le ha cambiado una valvula de retencion en la descarga pero sigue dando problemas, hemos hecho alguna prueba con el compresor parado antes de cambiarle la valvula de retencion de la descarga le cerramos la valvula de la descarga y se escucha en la aspiracion de ir pasando el aceite y el compresor empieza a girar en sentido contrario al suyo, alguno sabe cual es el problema? Por donde debe de andar los tiros a alguno le ha pasado? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, kendobass

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 3 semanas #192091

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Despues de haber cambiado la valvula de retencion de la descarga, el compresor ha dejado de girar al reves cuando esta parado?

Normalmente, esos problemas de migracion de aceite en esas instalaciones, suelen venir de los coalescentes.

Cuanto tiempo hace que no los cambias??

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 3 semanas #192092

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Si se le cambio la valvula de retencion pero sigue teniendo el problema, pensamos que puede ser la valvula de capacidad del 25% que se queda abierta, sí siempre suele ser los coalescentes pero esto tiene un deposito de aceite a la salida de la descarga y despues del deposito tiene dos coalescentes con dos latiguillos que le salen de debajo de los filtros y van a recuperar un poco de ese aceite por la aspiracion, esos latiguillos tambien se anularon y se cerro tambien la intermedia y la descarga y se seguia pasando el aceite al deposito de baja presión, yo creo que podria ser la valvula de capacidad, que pensais?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 3 semanas #192093

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Esos compresores, lo que suelen tener a la salida de la descarga, es el separador de aceite, que además, hace de depósito. Ese separador, tiene una primera etapa que es la que tiene los coalescentes, no después como tú dices, pero vete tú a saber que es lo que tienes ahí.

Sigues sin contestar a mi pregunta. Sigue girando el compresor al revés cuando para después de cambiar la antiretorno de la descarga???

Si tienes dudas de que la solenoide de capacidad del 25 se te quede abierta, la manera más fácil de comprobarla es midiendo consumos. Compara consumos durante el arranque y primeros momentos de funcionamiento entre el compresor que va bien y él que te va mal. Así podrás confirmar sila corredera no va a 0, aunque dudo que ese sea el problema

Otra cosa. Si tenéis problemas de migración de aceite, porque habéis eliminado los latiguillos de recuperación que dices que hay a la salida de los coalescentes?
Y porque habéis eliminado la intermedia???

Ese compresor, que será de negativa por lo que dijiste que trabaja en vacío, sin intermedia está sufriendo, y además, arrastrará más aceite al estar todo el tornillo a muy baja presión.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 4 años 3 semanas por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, spiritlight9k, kendobass

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 3 semanas #192094

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Otra cosa.

Cuántas horas tiene ese compresor sin hacerle un overhauling???

Esos compresores han de pasar por taller si o si después de 30000 horas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 2 semanas #192100

  • Frigorín82
  • Avatar de Frigorín82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Hola a todos.
El tema del overhauling creo que daría para un post por sí solo.
Se os dan muchos casos de ese tipo de avería ?
Últimamente he tenido que realizar varios en compresores con incluso sólo 20.000 horas .
¿Por qué algunos fabricantes no mejoran este tipo de compresores?.
Es difícil defender ante un cliente que le has vendido una o dos enfriadoras que cada tres años tienes que abrir compresor y cambiar juntas. En el mejor de los casos si tienes experiencia lo puedes reparar tú mismo, pero si lo llevas al fabricante, sacando y metiendo compresor con grua más la reparacion sale por una pasta. Y eso cada tres años.
Vaya vaya con algunos fabricantes.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, kendobass

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 2 semanas #192105

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas ahora mismo esta el compresor en rivision a ver que nos dice el mecanico, cuando sepan algo lo posteare aqui.
Tengo entendido que gea cuando vende sus compresores dan cursos para hacerle mantenimiento? Que opinion teneis de gea y sus practicas? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 2 semanas #192118

  • Frigorín82
  • Avatar de Frigorín82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Hola tecnofri. Concretamente en GEA no tengo experiencia, pero sí en otros compresores de tornillo. NO ES RWCOMENDBLE REPARAR COMPRESORES SIN EXPERIENCIA PREVIA. Dicho esto, aparte de las múltiples herramientas comunes que se necesita para esto, puede darse el caso que para sacar la corredera interna necesites una herramienta especial que te la tiene que hacer un tornero (las cotas de las misma te las da el fabricante). Aparte tienes que comprarle al fabricante todo el juego de juntas (tanto internas como de tapas a abrir en dicha reparacion).
Lo dicho, da para abrir post aparte. A ver si alguien con experiencia se anima y debatimos (es un tema que por mi tipo de trabajo me interesa bastante).
Un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri, kendobass

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 2 semanas #192119

  • Frigorín82
  • Avatar de Frigorín82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
P.D.
Si tienes experiencia y herramientas necesarias la sustitución de las juntas no es muy complicada de hacerla IN SITU. Ahorrándote el precio de grúa y acortando considerablemente el tiempo de reparación, ya que teniendo todas las piezas, en el mismo día de empezar se queda funcionando. Y siempre sustituir aceite además de filtro(liquido) en una reparacion de este tipo.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, tecnofri

Compresor de tornillo osna 8591-k hace 4 años 4 días #192184

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas al parecer fue por la rotura de una junta, en la entrada de aceite al compresor, un saludo y gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information