• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41

MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93016

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la verdad es que me dio hasta lastima de cambiarlo , el problema es que era de r-12 y aun tenia su carga original, pero con un grave problema en el prensa y perdiendo aceite , este es el ejemplar

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

motor eléctrico GENERAL ELECTRIC

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

y compresor GELPHA M41

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

pero aun quedaba mas reliquias cuadro eléctrico de ultima generación

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

paro marcha con relé incorporado

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

contactor agut y equipo de fusibles de porcelana (por supuesto con venillas de cable calibradas a tres amperios por venilla)

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

y por supuesto su interruptor general de corte

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

lo que mas me sorprende es como trabajaban estos compresores, a este tipo de compresores no les afectaba nada de nada , si no mira el aceite que le extraje de la limpieza

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

casi 1/2 litro de algo parecido a aceite, !!OJO!! la instalación funcionando correctamente ya comente que el único problema era el prensa ya que la carga de gas estaba correcta cuando la puse en marcha trabajo sin burbujas , el problema era que podría griparse ya que estaba perdiendo mucho aceite,

otra reliquia eran las grapas para sujetar la instalación se ve que quien instalo esta maquina era un artesano, asi se grapaban las tuberías hace mas de 50 años trozos de chapas de acero inoxidable moldeadas a las necesidades del entorno

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

en fin hay que reconocer que la unidad que yo monte jamas durara lo que esta y mucho menos soportara las pésimas condiciones en las que este gelpha a trabajado , pero el progreso es el progreso, maquinas cada vez mas malas y mas caras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93017

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
El "Progreso"

"Tres pasos adelante y uno para atras"

Bonita maquina,que gustaso sacar ese aceite eh,a mi me encanta sacar algo asi de un circuito. ,.-11
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93018

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
obsolescencia programable no se si habeis visto los videos cuando se dice que ya no se hacen maquinas como antes que duran toda la vida es verdad se hacen para que dure un cierto tiempo para cambiar por otra sin duda el consumo hay que mantenerlo como sea un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93019

  • blaky299
  • Avatar de blaky299
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
A estos compresores les he cambiado el sello premsa a mas de uno y les cargaba el aceite por la toma lateral haciendo un cucurucho con una hoja de papel.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93024

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Vaya que si blaky299 yo con 14 añitos,casi con pantalon corto aun y logicamente de ayudante toque unos cuantos.............esa infancia

saludos a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93030

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Una joya, gracias por mostrarla
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93031

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
el protocolo que se seguía en la empresa donde empece a trabajar era ,

se desmontaba la unidad por completo , se metía nitrógeno por separado deposito(calderin) condensador y compresor se sellaba y se metía en un deposito con una solución agua +sosa caustica pasadas unas horas (dependiendo de la suciedad , se sacaba aclaraba con agua , y se pintaba, claro esta se repasaba el compresor desmontando plato de válvulas, prensa, cigüeñal, pistones, burlones,segmentos, recuerdo una frase típica cuando se esmerilaba los platos de válvulas y las válvulas de alta y baja sobre un cristal y lija de 00 ¿ maestro hasta cuando hay que lijar? el maestro contestaba !!hasta que huela a ajo!! pues si señor llegue a oler a ajo jajajjaja no se si por querer terminar o por que el aceite llegaba a oler jajajaja en fin viejos tiempos casi 37 años ya pasaron , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93035

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y por que le quitaste los fusibles del contactor, por si se ponia en marcha,si no subes la palanca, del bote no entra, pero tambien le falta un fusible o esta futu y despues darle al pulsador de marcha,
yo creo que tenia gota el muchacho, no como otros que no pierden el aceite nunca,no se"" las grapas se ponian de zing que yo sepa, y se remataban en pico,en esa epoca no se trabajaba el acero inox, metal si, todos los perfiles se hacian ha mano,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93039

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
una belleza! pero explicame mas el problema: casi 1/2 litro de algo parecido a aceite, !!OJO!! la instalación funcionando correctamente ya comente que el único problema era el prensa ya que la carga de gas estaba correcta cuando la puse en marcha trabajo sin burbujas , el problema era que podría griparse ya que estaba perdiendo mucho aceite,
cuando mensionas la prensa te estas refiriendo ala compresion?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93040

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
joseb71 escribió:
hola y por que le quitaste los fusibles del contactor, por si se ponia en marcha,si no subes la palanca, del bote no entra, pero tambien le falta un fusible o esta futu y despues darle al pulsador de marcha,
yo creo que tenia gota el muchacho, no como otros que no pierden el aceite nunca,no se"" las grapas se ponian de zing que yo sepa, y se remataban en pico,en esa epoca no se trabajaba el acero inox, metal si, todos los perfiles se hacian ha mano,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

hola jose los fusibles lo quite por que el cuadro de maniobra y fuerza se tenia que cambiar por normativa y el desmontar primero los fusibles era por comprobar si tenían venillas calibradas jajajja sobre lo de las grapas te aseguro que eran de inoxidable tendría el técnico algunas chapas de ese material "digo yo" , un saludo maestro
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93042

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
BTUExpert escribió:
una belleza! pero explicame mas el problema: casi 1/2 litro de algo parecido a aceite, !!OJO!! la instalación funcionando correctamente ya comente que el único problema era el prensa ya que la carga de gas estaba correcta cuando la puse en marcha trabajo sin burbujas , el problema era que podría griparse ya que estaba perdiendo mucho aceite,
cuando mensionas la prensa te estas refiriendo ala compresion?

así es amigo BTUExpert me refiero al prensa de cierre mecánico que lleva el compresor en esta imagen te muestro donde estaría ubicado dicho prensa , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: MAS DE 50 AÑOS GELPHA M 41 hace 11 años 10 meses #93050

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Vaya grupo de antiguos,,jajajjajaja.
Llevalo a la escuela del Fresqui que lo desmonten a piezas,lo limpien,lo pulan y lo pinten.
De gris mecánico o verde verdulera,,jajajja.
Estos grupos han hecho escuela.
Hasta el contactor se puede desmontar completamente.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.265 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information