Pues llevo bastantes años dandome cabezazos con este Programa COOLPACK
webcache.googleusercontent.com/search?q=...=ve&client=firefox-a
Hace mas cosas que las que entiendo.
Hay una parte, abajo de todo que se llama "Dinamic Cooling", que dice que es "Enfriamiento de una habitacion o de un objeto" Con Control Encendido/Apagado.
Lo interesante, es que puedes hacer cualquier Sistema, con cualquier Carga Termica, CON CUALQUIER REFRIGERANTE, con Evaporador, Condensador, etc
El Compresor lo defines con Cuatro Parametros:
eficiencia de isentropia, eficiencia volumetrica , porcentaje de calor rechazado y
DESPLAZAMIENTO EN METROS CUBICOS POR HORA.
El Programa te calcula LO QUE RINDE UN COMPRESOR CON DIFERENTES REFRIGERANTES
y me dije. "sera cierto".
Agarre los Datos del ZP24KSE en R410a, de COPELAND, y se los meti al Programa, tomando como Carga Termica, tres diferentes: Su Rendimiento y 15% por arriba y 15% por debajo
Y 180 kilos de agua a 35°C al inicio
Y Temperatura del Control de 22°C a 18°C
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.