TEMA: Choque térmico, como se realiza en instalaciones

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163792

  • lucas12345
  • Avatar de lucas12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días compañeros, a ver si alguien me puede orientar como se realiza el choque térmico en instalaciones sanitarias.
O adjuntar información para realizarlo.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163793

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola , se refiere al choque o ,encuentro ,en una instalacion entre dos presiones de un mismo circuito , a la misma temp,
www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLabo...gicos/pdfs/3_leg.pdf
Última Edición: hace 8 años 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163794

  • lucas12345
  • Avatar de lucas12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Si es para evitar la legionelosis, se trata de elevar la temperatura a unos 70ºC del ACS y compartir los depósitos o acumuladores a esa temperatura cerrando llaves de paso y abriendo otros para hacer recircular el agua caliente. . Muchas gracias por toda la información técnica ahí lo pone todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163802

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
hola compañero
para hacer un choque termico legalmente hay que seguir estos passos
- vaciar toda el agua del acumulador ya sea por grifos o por el grifo de purga que hay debajo del acumulador
- una vez vacio el acumulador, hay que abrir la voca de hombre para poder limpiar a consciencia el acumulador por dentro
- una vez limpio, se llena de agua el acumulador, se cierra el grifo de salida de caliente del acumulador, y se hace subir la temperatura hasta los 70 grados minimo, sin passarse y no hacer llegar hasta 80, (yo siempre lo subo a unos 75)
- se mantiene asi durante 2 horas
- una vez passado las 2 horas, se tienen que abrir los grifos y duchas de agua caliente y con termometro en mano hay que assegurarse que sale el agua a una temperatura minima de 60 grados durante un par de minutos, (esto en cada grifo)
- una vez echo todo esto, se hace bajar la temperatura del acumulador que no vaje nunca de 60 grados y cada dia abrir un grifo diferente durante un par de minutos
- al cabo de 15 dias de haber echo el choque termico se tiene que avisar al laboratorio para que vengan a recojer las muestras de agua y que lo analicen
-claro esta que todo esto hay que anotar-lo en e libro de seguimiento de mantenimiento y pedir que te hagan el certificado de choque termico y firmado por el responsable y titulado que haya echo el choque ya que cuando venga la inspeccion a revisar si no encuentra el documento por mucho que se haya echo esta operacion con firma de un responsable no se passa
- si despues de las analiticas de agua salen positivos, se dedcide si se hace un choque quimico o se hace otra vez un choque termico,
si se hiciera otra vez el choque termico se tiene que proceder igual que antes pero en vez de dejar el acumulador 2 horas hay que dejarlo 4 horas
- el mantenimiento anti legionela es de como minimo, todos los grifos y duchas de agua caliente tienen que ser abiertas y hacer circular el agua 1 vez al año, como mas hagas correr el agua caliente cada dia, mes o año menos problemas de legionela tendras
otro mantenimento es de limpiar todas las salidas de agua caliente unas 3 veces al año con desical o desincrustante
Última Edición: hace 8 años 3 semanas por reivax2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, multimarcas, silenbloc, francismorcillo, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163804

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
se me olvidava...
logicamente la instalacion tiene que estar bien clorada constantemente con un dosificador de cloro liquido
y estar en el rango de 0,5 minimo y 2 como maxino, y cada semana hay que hacer el control de cloro y logicamente
anotar las temperaturas del acumulador a diario y del cloro setmanalmente en el libro de registro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, francismorcillo

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163809

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Muy bien explicado reivax.
Sobretodo el ultimo grifo el mas lejano.
Tambien el vaso expansión requiere limpieza sino esta bien montado.
Debe estar en linea de la ACS . Para que siempre circule agua,
Y montado por encima de la linea. Para que no se reproduzca la bacteria
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, rodrigomigel@gmail.com

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163816

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
muy bien lo que falta , es la informacion de que ya no se instalan acumuladores,segun que instalacion, el agua no esta estanca,esta circulando siempre,hay muchas firmas de tratamiento de agua , tanto para torres, como A C S
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163819

  • lucas12345
  • Avatar de lucas12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias Reivax por la información.
Última Edición: hace 8 años 3 semanas por lucas12345.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163828

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
de nada, para esto estamos, para ayudar en lo que podamos
por cierto, otro dato para instalaciones de acs que mucha gente lo passa por alto y que los inspectores te pueden poner "falta" es que el agua caliente que retorna al acumulador tiene que estar por encima de 50 grados, nunca puede bajar de 50 grados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163831

Buenísima información Reivax, adjuntar que el real decreto es el 861/2003 y también has de consultar la normativa de tu comunidad y acogerte a la mas restrictiva.
Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163838

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Una pregunta .
Si tratamos el agua con tratamiento de ozono , continúa siendo obligatorio el tratamiento de choque ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Choque térmico, como se realiza en instalaciones hace 8 años 3 semanas #163842

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola una de las firmas , mejores que conozco es culigan para tratamiento de agua,
calcat,silen hay una firma o do que esta en el foro ,subido varias veces, saludos
www.culligan.com/industrial/industries-serviced/oil-and-gas
Última Edición: hace 8 años 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information