• Página:
  • 1

TEMA: Condensadoras horizontales

Condensadoras horizontales hace 10 años 2 meses #123677

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola
Que inconveniente hay en instalar una condensadora de mesa de dos ventiladores en horizontal con conducto de un metro hacia al exterior.Los ventiladores son de hélice-
Muchisimas gracias.
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadoras horizontales hace 10 años 2 meses #123679

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si el conducto es generoso e incluso mayor que los ventiladores, vertical y de 1 metro de longitud, no le veo mucho inconveniente. Pero.......... si el condensador ya es pequeño o escaso algunos dias del año, si ademas del conducto vertical y de 1 metro hay que ponerle en la salida un reja, malla antijajaros con o sin alas, o similar, y si ademas, a este condensador de exterior, ademas de la salida le tenemos, de alguna manera, que conducir la toma de aire.........en estos casos le veo muchos inconvenientes ya que seguro que los ventiladores no dan mas de 1 o 2 mm.c.a. de presión disponible y por lo tanto el caudal de aire en el condensador bajara mucho y por lo tanto su rendimiento.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: manuel molina

Condensadoras horizontales hace 10 años 2 meses #123681

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Moncayo escribió:
Si el conducto es generoso e incluso mayor que los ventiladores, vertical y de 1 metro de longitud, no le veo mucho inconveniente. Pero.......... si el condensador ya es pequeño o escaso algunos dias del año, si ademas del conducto vertical y de 1 metro hay que ponerle en la salida un reja, malla antijajaros con o sin alas, o similar, y si ademas, a este condensador de exterior, ademas de la salida le tenemos, de alguna manera, que conducir la toma de aire.........en estos casos le veo muchos inconvenientes ya que seguro que los ventiladores no dan mas de 1 o 2 mm.c.a. de presión disponible y por lo tanto el caudal de aire en el condensador bajara mucho y por lo tanto su rendimiento.

Muchisimas gracias,
El incoveniente que veo yo es que los ventiladores impulsa el calor por su alrededor si fuese centrifugo seria otra cosa.
Como lo ves??
¿crees que con estos ventiladores podan sacar el calor del conducto?
Gracias.
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadoras horizontales hace 10 años 2 meses #123682

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si es 1 metro de conducto, vertical, generoso (amplio y si se puede de mayor diametro, o seccion cuadrada, que los ventiladores, y conducto de superficies lisas (chapa o tipo Climaver-Plus), la perdida de carga que generaria es muy pequeña y no creo que genere problemas si se cumple lo dicho anteriormente de que el condensador no sea en ocasiones escaso y que no le estiremos la cinta al metro o los estorbos en el conducto (rejas, etc.).

Si, creo que los ventiladores podrian, en esas condiciones mencionadas, sacar el calor del condensador. Si los ventiladores llevan malla de proteccion para el personal (es de intemperie) tambien puedes quitar ahora esa malla que, seguro, da mas perdida de carga que el conducto de 1 metro y colocar una pro-pajaros 10x10 mm de paso) en la descarga.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadoras horizontales hace 10 años 2 meses #123684

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si lo cambias por un centrífugo que saque la misma cantidad de aire que los ventiladores, pero con la presión disponible necesaria para vencer el conducto tendrás la mejor solución. Si mantienes los helicoidales, como ya te han dicho, vas a perder algo de potencia en el condensador, que dependiendo de si va corto o largo te dará o no problemas. En principio 1 metro de conducto no debería suponer mucho problema, a no ser que ya vayas justo de condensador.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadoras horizontales hace 10 años 2 meses #123686

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno que yo sepa no necesariamente tienen que ser centrifugos, para esa distancia por que se trata de extraccion y se emplean ventiladores axiales en la mayoria de los casos,el aire es expulsado de forma circular, pero la fuerza centrifuga hace que sea homogeneo
en la salida, el ingeniero de ferrocarriles y electronica multimarcas te podria decir por que las locomotoras tienen extractores axiales,aparte
la xtraccion de tuneles , , el metro,garajes, naves , etc saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadoras horizontales hace 10 años 2 meses #123687

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Efectivamente tambien los ventiladores helicoidales pueden dar presion disponible para conducto pero, como en los centrifugos, a mayor perdida de carga en aspiracion o impulsion menor caudal. En este caso, un condensador de aire para exterior, el fabricante ha dado su potencia termica contando con un caudal de aire en los ventiladores a descarga libre y bateria condensadora limpia. Todos los ventiladores dan presion de aire y el asunto es saber cuanta y cuanta nos queda libre.

Con el conducto propuesto la perdida de carga no sera superior a 0'2 mm.c.a. (2 Pa).

Pongo un ejemplo de un ventilador S&P modelo HXM-200 (helicoidal):
Caudal a descarga libre: 500 m3/h.
Caudal con perdida de carga de 1 mm.c.a.: 420 m3/h.
Caudal con perdida de carga de 1'5 mm.c.a.: 375 m3/h.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadoras horizontales hace 10 años 2 meses #123688

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Lo que comentas en mi caso se hizo una prueba con condensadoras de equipos de precision. Teniamos problemas de condensacion con altas temperaturas y probamos a colocar conductos de 80 centimetros circulares de chapa en los ventiladores. En nuestro caso se hizo la prueba en 4 condensadoras que son 2 maquinas; el resultado de las medidas obtenidas fue el mismo tanto en presion como en salto termico.
Posteriormente las patas de las mesas que levantaban 50 centimetros se subieron a un metro y en este caso si pudimos comprobar una disminucion de la presion y salto termico.
Tambien hay que reconocer que en mi caso estamos hablando de 100 condensadoras y una potencia instalada de 3000 kw y la inversion en la mejora eran varios cientos de miles de euros por lo que el estudio tenia que ser riguroso.
Desconozco cual es tu caso para tener que conducir el aire de las unidades, en mi caso esta claro que era por problemas de condensacion en dias determinados del verano pero es precisamente en esos dias cuando necesitas de toda la potencia instalada para mantener un CPD a 20ºC.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: manuel molina
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information