• Página:
  • 1

TEMA: Compresor de aire

Compresor de aire hace 12 años 6 días #89537

  • NINO-BMW
  • Avatar de NINO-BMW
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola, estoy intentando hacer funcionar un compresor de aire acondicionado hermetico, el motor en cuestion es de la marca Copeland CRNQ-0500-TFD-522 en un principio, segun indica la placa identificadora es de 380-400V pero la conexcin electrica que lleva es de tres bornas, marcadas con T1 C, T2 S, T3 R. Por lo que imagino que podra funcionar a 220V, ¿no?


Alguna manera para poderlo conectar a 220V monofasica?

Gracias por vuestra ayuda y colaboracion,

Nino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor de aire hace 12 años 6 días #89560

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
no para eso tendrias que tener las 6 bornes y ponerlo en triangulo y arrancar una fase con condensador los bornes como vienen conectados en tu compresor son en estrella y no puedes ponerlo en triangulo un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor de aire hace 12 años 6 días #89561

  • NINO-BMW
  • Avatar de NINO-BMW
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Entiendo y gracias por tu respuesta... peeero

como es posible que lleve el mismo conector que un monofasico?

Lleva tres bornas "T1-C", "T2-S" y "T3-R"

Como es posible conectarlo en trifasica??

Si necesitais fotos, las subo encantado!!

Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor de aire hace 12 años 6 días #89562

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Asi LAS FABRICAS ahorran centimos.

Un motor electrico trifasico se puede poner a trabajar con dos lineas vivas de diferentes maneras, con el Buscador de El FORO o con GOOGLE puedes buscar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor de aire hace 12 años 6 días #89565

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
mira esto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Re: Compresor de aire hace 12 años 6 días #89567

  • NINO-BMW
  • Avatar de NINO-BMW
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenos dias, quiza no me explique bien, lo que yo tengo es lo siguiente:

Pegatina en el motor:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

desmond.imageshack.us/Himg844/scaled.php...453x.jpg&res=landing




Conexiones "posibles":

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


desmond.imageshack.us/Himg196/scaled.php...454p.jpg&res=landing


Tapa de conexiones:



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


desmond.imageshack.us/Himg189/scaled.php...57tp.jpg&res=landing


Como lo veis, como tendria que hacer las conexiones para que arrancase?

Muchisimas gracias por las respuestas, intento poner todo de mi parte, pero no lo tengo nada claro.

Un saludo y de nuevo gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor de aire hace 12 años 6 días #89569

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
NINO-BMW escribió:
Entiendo y gracias por tu respuesta... peeero

como es posible que lleve el mismo conector que un monofasico?

Lleva tres bornas "T1-C", "T2-S" y "T3-R"

Como es posible conectarlo en trifasica??

Si necesitais fotos, las subo encantado!!

Gracias y un saludo

En el docomento que nos entrego el compañero Edmundo13(Gracias),si te fijas en el ejemplo Nº 2 ....ese es tu caso.
Tu compresor tiene 3 bornes porque esta conectado en estrella y es trifasico.
Son 3 bobinas puenteadas dentro del compresor sus otros 3 terminales.
Los monofasicos tambien tienen 3 bornes pero es porque tiene el bobinado de Arranque y el del Trabajo con un Comun que es la union de estos bobinados dentro del compresor y que se conecta al exterior. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor de aire hace 12 años 6 días #89570

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Edmundo13 escribió:
mira esto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Muy buenos y claros.

Gracias por compartir
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor de aire hace 12 años 6 días #89571

  • NINO-BMW
  • Avatar de NINO-BMW
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Muchismas gracias a todos!!

la verdad es que me perdia con el tema de los bornes, pues al verlo exactamente igual que un monofasico, incluso marcado igual... la inexperiencia :pinch:


Gracias por las ayudas, los esquemas (que prometo los he mirado y remirado...) y por las aclaraciones.

Tengo un condensador 220V 80nF que veremos que ocurre, si escuchais explosion alguna... sonreid... sin mas ,.-4

Suelo decir, de vez en cuando... que quien pregunta una vez, es tonto un rato... quien no pregunta nunca... es tonto toda la vida

Gracias chicos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information