TEMA: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93502

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
daniel, yo los e arrancado sin el condensador y sin el rele, a fuego directo, y si que me han arrancado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93505

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
daniel yo los pruebo en instalaciones también no hay problemas , y estamos hablando de compresores de 1/2 3/4 etc si el compresor esta bien arrancara , antiguamente se hacia con un cable pero dado que cada día se deben de tomar mas medidas de seguridad y buenas practicas es por ello que tenemos que montarnos el arrancador con mas mecanismos, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93506

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
luis16es escribió:
daniel, yo los e arrancado sin el condensador y sin el rele, a fuego directo, y si que me han arrancado.

como siempre yayo jajajaja compenetrados jajajajja,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93508

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4

no perdemos la chispa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93509

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
luis16es escribió:
daniel, yo los e arrancado sin el condensador y sin el rele, a fuego directo, y si que me han arrancado.
Te habra arrancado porque las presiones estan equilibradas.
Pero si tienes algun filtro tapado o bien lo arrancaste y quieres volver a hacerlo In Situ con su carga de gas no Puede arrancar!
Sin condensador de arranque el que lo lleva y necesita no arranca...me vais a poner loco!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93510

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
loco por que no haces la prueba y así sales de dudas jajajajja, yo personalmente la llevo haciendo muchos años y con el mismo resultado así que te tiro la pelota a tu tejado jajajaj saca un vídeo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93512

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
loco por que no haces la prueba y así sales de dudas jajajajja, yo personalmente la llevo haciendo muchos años y con el mismo resultado así que te tiro la pelota a tu tejado jajajaj saca un vídeo

Yo y porschelito ...¿somos los unicos? que hemos podido comprobar que un compresor con el condensador de arranque cortado,roto,estallado,etc NO ARRANCA...?????
Esto no le ha pasdo a nadie mas????
,.-20
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93513

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
un momento señor daniel aquí nadie dice que un compresor arranque sin su equipo nosotros los yayos decimos que un compresor se puede arrancar con un arrancador manual , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93514

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
la semana pasada, un cliente me llama para que le mire un frigorifico, que no le funcionaba, me cuenta que la parte electrica esta bien, que su hijo la a revisado, con lo cual yo no me caliento la cabeza, desconecto el equipo electrico del compresor y le pongo el arrancador, pruebo y el motor a funcionar, por lo que descarto averia en el compresor, llamo al cliente y le demuestro que del compresor no es, ya que lo paro y lo arranco 3 o 4 veces delante del cliente,

Luego tambien lo probe con el equipo electrico suyo,con luz directa, es decir sin pasar por la parte electrica del frigorifico y arranco, con lo cual , le pase la pelota al tejado del hijo, que se busque la vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93515

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
un momento señor daniel aquí nadie dice que un compresor arranque sin su equipo nosotros los yayos decimos que un compresor se puede arrancar con un arrancador manual , un saludo
Señores yayos:
Lo que estan diciendo y tu si tuuuu Manu miarma
le has dicho a porschelito que no necesita condensador de arranque y desde este momento es que me puse loco. ,.-7
Se Puede arrancar perooo si necesita condensador de arranque pues lo necesita.
Si lo tienes desmontado y en el taller te arrancara pero in situ y con su carga de gas no a no ser que este muy equilibrado y pueda arrancar una vez luego ya no. ,.-15 ,.-15 ,.-15 ,.-15 y NO
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93516

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
bueno,el compresor arranca con y sin
faradios,otra cosa es el permanente o de trabajo (por rizar el rizo) jejeje
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93517

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
luis16es escribió:
la semana pasada, un cliente me llama para que le mire un frigorifico, que no le funcionaba, me cuenta que la parte electrica esta bien, que su hijo la a revisado, con lo cual yo no me caliento la cabeza, desconecto el equipo electrico del compresor y le pongo el arrancador, pruebo y el motor a funcionar, por lo que descarto averia en el compresor, llamo al cliente y le demuestro que del compresor no es, ya que lo paro y lo arranco 3 o 4 veces delante del cliente,

Luego tambien lo probe con el equipo electrico suyo,con luz directa, es decir sin pasar por la parte electrica del frigorifico y arranco, con lo cual , le pase la pelota al tejado del hijo, que se busque la vida.

Ese compresor tenia rele y condensador de arranque?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.