TEMA: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93686

  • porschelito
  • Avatar de porschelito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
lafaraonadelfrio escribió:

hola compañero esta confundiendo condensador de arranque con condensador de trabajo aunque en el vídeo que te muestro también veras que un compresor scorl de clima con condensador de trabajo se puede arrancar directamente, un saludo

Muchas gracias por la explicación, el video me ha venido fenomenal.

ENtiendo que el condensador de arranque, lo que hace es "meter un chutazo de corriente" por la bobina de arranque del compresor para iniciarle en el movimiento, por eso esta bobina es de menor sección ya que apenas trabaja unas décimas de segundo o algún segundo.
Una vez está en movimiento, se mantiene con corriente entre el común y la bobina de trabajo, ¿no es así?
Al final me aclaro y todo... ,.-11 ,.-11 ,.-11

Un saludo y gracias de nuevo.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por porschelito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93690

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Que quede claro que un compresor arranca sin cond. de arranque y aun sin cond. de trabajo si lo tienes arriba de una mesa de trabajo sin presion alguna mas que la atmosferica en sus dos partes Alta y Baja.

Lo que mantengo es que "en condiciones de trabajo" donde tienes una presion de alta y una de baja con varios kg de diferencia necesita del condensador de arranque aquel compresor que por sus caracteristicas lo lleva de origen.
Los que vienen "SIN" pues "sin" en cualquier condicion de trabajo normal para el claro.Lo que no le viene nada mal incorporarle uno (de mi cosecha y la de muchos)
Ahora si esta en el circuito totalmente equilibrado claro que arranca pero esa prueba o comprobacion de funcionamiento no sirve segun mi criterio.
Lo que hay que comprobar es si arranca en condiciones NORMALES no con todas a favor.
"que quede claro tambien" que no tengo intencion alguna de polemizar ni marcar una postura contraria porque si,solo cuento mi experiencia por si le sirve a los demas y escuchando la de mis compañeros a diario no dejo de APRENDER a diario tambien como los demas! ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93694

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Completamente de acuerdo..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93721

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Frigotron tiene razón, como siempre. ¿Por qué unas instalaciones llevan condensador y otras no? Dependiendo del par de arranque. En las instalaciones con capilar, las presiones se equilibran en las paradas, por lo que no necesita un alto par de arranque, no necesita condensador de arranque. Si la expansión es por válvula de expansión o lleva solenoide, necesitaremos un condensador de arranque para vencer el par.
Los condensadores son de arranque si los descuelga un relé en el momento del arranque, y de trabajo si permanecen conectados durante todo el tiempo que funciona el compresor entre las bornas de trabajo y arranque. En aire acondicionado, como los compresores no suelen llevar relé de arranque, los condensadores suelen ser de marcha. Estos condensadores de marcha también ayudan al arranque, por lo que si se estropean, el compresor puede no arrancar, ahí queda el tocho.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93723

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
mañana montare un vídeo que aun no me dio tiempo de montar y aclararemos algunos términos, asi que hasta mañana quedaremos en suspense jajajjajajaj un saludo capoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93741

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
esperamos impacientes
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93852

Amigos solo para recordarles, que en compresores hermeticoas de fracción de H.P. tienen sus caracteristicas y el modelo lo describe con capacitor de arranque, y algunos no es necesario.
Cuando estos equipos estan defectuosos por sello de válvulas se puede suministrar capacitores de arranque entre los terminales de trabajo y arranque; y de esta manera lo podemos aprovechar un tiempo más.
la herramita arranque manual es valida y debemos utilizarlo con un amperimetro básicamente para verificar su consumo .

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93890

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
bueno al final lo del vídeo no salio bien pero explico las pruebas que realice,

prueba en banco de trabajo sin carga


compresor con equipo de arranque relé y clixon

arranca sin problemas con el arrancador manual

compresor hermético con relé y condensador de arranque(sin condensador de trabajo) o permanente

arranca sin problemas con el arrancador manual

compresor hermético con equipo de arranque que incluye de origen condensador de trabajo o permanente

arranca sin problemas con el arrancador manual
prueba en la misma instalación con su carga de gas

compresor con equipo de arranque relé y clixon

arranca sin problemas con el arrancador manual

compresor hermético con relé y condensador de arranque(sin condensador de trabajo) o permanente

arranca sin problemas con el arrancador manual

compresor hermético con equipo de arranque que incluye de origen condensador de trabajo o permanente

no arranca el compresor

para arrancar este compresor de manera manual tuve que incluirle un condensador de 15uf como el que llevaba su equipo

el tema de los compresores de clima que al no tocarlo no pude hacer las pruebas pero dado el resultado en compresores con condensador de trabajo deduzco que el resultado sera el mismo en la instalación con su carga de refrigerante !!no arrancara!! pero en el banco de prueba sin carga si que arrancara ,

conclusión señor frigotron y porschelito lleva ustedes toda la razón

un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93895

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
manu discrepo de tu conclusion.

Creo que Nunca estuvimos hablando de que llevara condensador de trabajo, si no de condensador de arranque

Y ahi la prueba nos da la razon.

yo el viernes hice un video con el telefono de jordi (que aun no me lo a pasado)con un armario de refrigeracion,que no arrancaba, y hice la prueba con el maletin y el compresor con carga arranca, lo paro y espero un momento y vuelvo a arranacarlo manualmente.
en cuanto jordi me pase el video lo subo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93896

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
""""""compresor hermético con relé y condensador de arranque(sin condensador de trabajo) o permanente

arranca sin problemas con el arrancador manual"""""




Manu,esta comprobacion no me cuadra.Es justamente por la que tenemos distinta opinion y no en la del condensador "permanente" de esa no hablamos (por descontado que no arranca esa tampoco sin su cond y con carga)
Lo que discutiamos es con carga....
Por que motivo va a arracar manualmente sin condensador cuando en la practica y en la situacion NORMAL de trabajo SI que lo necesita ya que si no lo tiene por estar explotado o coratado pues sencillamente que NO ARRANCA a no ser que este super equilibradas las presiones pero luego ya no arranca por faltarle este par de aaranque que para eso esta.
No tenemos razon en lo que tu dices que la tenemos,sino en esto dicho anteriormente.
Saludos Miarma
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93900

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
luis16es escribió:
manu discrepo de tu conclusion.

Creo que Nunca estuvimos hablando de que llevara condensador de trabajo, si no de condensador de arranque

Y ahi la prueba nos da la razon.

yo el viernes hice un video con el telefono de jordi (que aun no me lo a pasado)con un armario de refrigeracion,que no arrancaba, y hice la prueba con el maletin y el compresor con carga arranca, lo paro y espero un momento y vuelvo a arranacarlo manualmente.
en cuanto jordi me pase el video lo subo

luis el compañero porschelito hacia mención a un lg un aire acondicionado y todos sabemos que este tipo de compresores solo lleva condensador de trabajo , yo al no tocar aires acondicionado no e podido hacer la prueba con ese tipo de arranque es por lo que hice las pruebas con los que yo normalmente trabajo , y solo me fallo en los compresores que llevan condensador de trabajo, yo se que en los que lleva condensador de arranque solo si que funciona yayo llevo muchos años usándolo, pero nunca había coincidido con un equipo que incluyera condensador de trabajo jajaja cosas de la vida mire usted, jajajaj un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANCADOR MANUAL PARA COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 10 meses #93903

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
frigotron escribió:
""""""compresor hermético con relé y condensador de arranque(sin condensador de trabajo) o permanente

arranca sin problemas con el arrancador manual"""""




Manu,esta comprobacion no me cuadra.Es justamente por la que tenemos distinta opinion y no en la del condensador "permanente" de esa no hablamos (por descontado que no arranca esa tampoco sin su cond y con carga)
Lo que discutiamos es con carga....
Por que motivo va a arracar manualmente sin condensador cuando en la practica y en la situacion NORMAL de trabajo SI que lo necesita ya que si no lo tiene por estar explotado o coratado pues sencillamente que NO ARRANCA a no ser que este super equilibradas las presiones pero luego ya no arranca por faltarle este par de aaranque que para eso esta.
No tenemos razon en lo que tu dices que la tenemos,sino en esto dicho anteriormente.
Saludos Miarma






daniel si el condensador esta explotado o abierto es lógico que no arranque ya que el bobina de arranque no le llega tensión , precisamente con el puente manual le estamos dando esa fase por los dos lados por bobina de arranque y por la de trabajo que es justamente lo que realiza el relé , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por lafaraonadelfrio.