• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Presentacion y Muestra de Proyecto

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 9 años 16 horas #148911

  • tuchatarra
  • Avatar de tuchatarra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
hola a todos me presento, soy juan francisco de zarate provincia de bs. as. Argentina. soy nuevo con todo lo que tiene que ver con la refrigeracion.
Les cuento que hace un año comencé con mi proyecto que consiste

en el armado de una maquina productora de hielo cilíndrico, llegue al momento de armar todo el circuito de refrigeración donde se me presentaron algunas dudas entonces realice un plano con las conexiones como yo pienso que van.. haber si alguien me dice si esta bien?
les comento que tiene un compresor semihermetico coopeland de 30 hp de baja temperatura
Gas refrigerante freon r22





Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 16 horas por tuchatarra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 9 años 16 horas #148912

  • tuchatarra
  • Avatar de tuchatarra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
aca les dejo una foto de como esta hoy en la actualidad


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 15 horas por tuchatarra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 9 años 14 horas #148915

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hay que usar "Ingenieria Inversa"
.
es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_inversa
.
Tienes que ver como es un Equipo Real.
.
Por ejemplo.
.
Por donde Saldria el Hielo del Evaporador?.
.
Y Como descogela?
.
Debes BUSCAR Circuitos de Fabricadores de Hielo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 9 años 14 horas #148916

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues ahora si veo que tiene lo que escribo.
Y que Automatismo o Programadores tienes, para:
.
Congelar el Agua que Circula dentro de los Cilindros.
.
Recoger Gas antes de Descongelar.
.
Para Bombeo de Agua
.
Meter Gas Caliente para Descongelar y que Retorne el Aceite (Evaporador Inundado), Valvula de Flotador
.
Sacar Hielo.
Terminar de Retorna Aceite.
.
Volver a Empezar.
Si me falta una secuencia o no estan en orden, algun compañero ampliara.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 9 años 14 horas #148917

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En el Separador de Aceite, esta mal la conexion hacia el Condensador.
.
que colores y papel cuadriculado, no veo nada, esta bien el esquema, verde que no veo.
Última Edición: hace 9 años 14 horas por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 9 años 14 horas #148918

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

El esquema frigorífico lo veo bien, aunque algun elemento no se bien que es.

El tema del despegue?? por gas caliente, entiendo que solo abres una solenoide y cierras otra.

No se pero tienes mucho que explicar de la lógica de funcionamiento de tu aparato.

Hielo en cilindros destinados a???

El evaporador lo has fabricado desde cero??

Cuenta cuenta , expláyate explicando todo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 9 años 14 horas #148922

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Aparte de lo que te dicen los compañeros ( que te expliques mejor a ver si cogemos tu idea ), solo advertidirte que un compresor de baja y una maquina de hielo no se llevan muy bien. Mejor uno de media-baja, sobretodo si tienes que desescarchar con gas caliente.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 9 años 13 horas #148925

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
A parte, no entiendo en tu diseño esa linea de gas caliente que sale hacia el separador de líquido.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 8 años 11 meses #148945

  • tuchatarra
  • Avatar de tuchatarra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
hola gracias por mirar el plano, esta bien o mal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 8 años 11 meses #148946

  • tuchatarra
  • Avatar de tuchatarra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola les comento a todos que el evaporador lo construi de cero todo yo, la maquina en la foto esta acostada.
bueno paso a tratar de explicar como funciona para ver que les parece, la maquina cuenta con una bomba de agua que la eleva desde el tanque de abajo hasta la parte superio donde se ven los inyectores ubicados en las cañerias ( los inyectores son los rosas y tienen perforacion en los costados para que el agua baje en forma de espiral y se vaya pegando en el interior de los tubos), una ves que se congela el gua de los tuvos para de enfriar mediante el cierre de una electrovalvula y se viene el deshielo por medio de inyeccion de gas caliente que tambien es controlado por electro valvulas y arranca el cortador abajo que es lo que corta a cierta medida el hielo cilindrico el cual sale por la boca que esta tapada con la bolsa blanca. tengo muchas fotos de todo como fui armando el evaporador cortador, etc.
aca abajo les dejo un link de youtube que muestra una maquina como la que quiero terminar de armar yo. Agradesco todas sus criticas para mejora alguna. Gracias a todos

El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 8 años 11 meses #148948

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
tuchatarra escribió:
hola gracias por mirar el plano, esta bien o mal?

Pues hombre, entendiendo que es esquemático no lo veo mal, pero me surgen dudas al ver donde entra y sale el gas caliente de desescarche.

Por otro lado si el evaporador trabaja inundado, la recogida de gas antes del defrost costará un rato, y derivará en una variación grande en la tª del hielo, y al entrar el gas de despegue el hielo se quebrará y se pasará a opaco. Creo yo.

voy a ver los videos y luego continuamos.

Pero me gustaría saber cual es el motivo de que te embarques en semejante berenjenal y mas sin ser frigorista.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presentacion y Muestra de Proyecto hace 8 años 11 meses #148949

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Sinceramente no me gusta demasiado este sistema., pero leeré muy gustoso todo lo que escribas sobre tu proyecto.

Y pon fotos , o enlaza a la nube o algo para ver todo el proceso. me parece muy interesante aunque ahora no me guste el sistema puedes intentar que cambie de idea.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information