• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Diseño camara de congelados para mariscos

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149594

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Hola a todos, en esta oportunidad un cliente me ha pedido cotizar una camara para congelar mariscos. Pero para cotizar adecuadamente hay que tener claro el diseño y los elementos que los componen. Confieso que una camara no he tocado, por eso recurro al foro. He revisado el contenido sobre el tema en el foro, y poco he encontrado. Seria interesante recopilar informacion al respecto, sobre todo el aspecto diseño constructivo y dimensionado, que es un paso previo e imprescindible para calcular la carga termica. Una vez determinado la carga termica el resto ya mas o menos conozco, digo mas o menos por que siempre salen detalles y a mi me encanta aprender y investigar. Debo confesar que en este foro he aprendido mucho, gracias a vosotros los maestros que ya tienen mucha experiencia y recorrido.
Vamos al tema:
Las dimensiones internos lo he calculado en Largo 2.60m, ancho 1.70 y alto 2m
Capacidad de almacenaje 1.000 kg, de mariscos
Temperatua de congelacion -18°C
Los productos entraran a una temperatura con mucho de 5°c, no mas.
Ruego ayuda para ver, cual es la mejor manera de aislar termicamente y el detalle de la instalcion, que dice el RITE al respecto, ya que en el Peru, no hay normas simplemente. O alguien tiene algun detalle constructiva al respecto.

Y luego calcular la carga termica.

Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149639

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo primero que tienes que calcular es una cámara de pre-frío o túnel de congelación.

www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/cuartos.htm
www.bohn.com.mx/archivospdf/bct-025-h-en...anual-ingenieria.pdf
www.bohn.com.mx/archivospdf/BCT-020-H-IM...ion-equipos-BOHN.pdf
Como para estudiar este fin de semana.
Ante cualquier duda no dudes en consultar.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149646

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Olfera gracias, si todo el fin de semana, voy a repasarlo.
He hecho calculos previos y tengo los siguientes:
Volumen interior total 8.8 m3 carga termica calculada 9,020 wattas o 30,777 BTU/h. con un aislante termico de poliuretano de 4". Estos cifras son razonables? para mantener los mariscos a -18 o -20. Apela a vuestra experiencia.
Gracias.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149647

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Entre más gruesa la pared mayor el aislamiento y mayor el ahorro eléctrico, eso sí teniendo en cuenta la densidad del poliuretano que debe ser de 38 a 40kg/m3, no mayor ni menor la densidad ya que se pierden las cualidades del coeficiente K del poliuretano.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149650

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
De 4 ¿?
Ya puede ser denso ya.
Lo usual por costos es 15 ó 20.
Ves sacando cálculos.
Temperaturas exteriores .
Tipo de producto
Envasado, sin envasar.
Cantidad de producto
Renovaciones del mismo .
....etc etc
Un saludo
Última Edición: hace 8 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149657

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
silenbloc escribió:
De 4 ¿?
Ya puede ser denso ya.
Lo usual por costos es 15 ó 20.
Ves sacando cálculos.
Temperaturas exteriores .
Tipo de producto
Envasado, sin envasar.
Cantidad de producto
Renovaciones del mismo .
....etc etc
Un saludo

Silent.

Hablan en pulgadas, no centímetros.

Recuerdas lo de " Lost in translation "
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149672

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No entiendo como nuestros amigos de Hispanoamerica no trabajan ya en el sistema internacional...es curioso verlos manejar psi con temperaturas en ºC y pulgadas de aislamiento con watios de potencia o BTU...menudo jaleo.

Supongo que la influencia Yankee aún es fuerte., un saludo

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149681

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Roverman escribió:
No entiendo como nuestros amigos de Hispanoamerica no trabajan ya en el sistema internacional...es curioso verlos manejar psi con temperaturas en ºC y pulgadas de aislamiento con watios de potencia o BTU...menudo jaleo.

Supongo que la influencia Yankee aún es fuerte., un saludo

Un saludo


No es tanto la influencia de una zona u otra, más que todo son las escuelas y te darás cuenta que según el país desde México a la Argentina se usan BTU, W, Kw o Kcal.
Y es por ello que tenemos que saber en que unidades estamos trabajando.

Un tema demasiado interesante:
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149690

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Rowerman, estoy contigo, en Hispanoamerica mucha influencia yankee. Yo he Trabajado en Barcelona, por lo que estoy acostumbrado a Kcal, mm, etc. y aqui llevo tres años, y tuve que adaptarme a BTU, pulgadas, etc. por que todo el mundo maneja a esas medidas y claro no quiero ser bicho raro aqui.
Y como dice Olfera, son escuelas. La frecuencia electrica aqui es 60Hz, en España es 50Hz, pero en todo siempre se nota la influencia americana, incluido el modo de hablar. Claro el que vive toda la vida aqui no se da cuenta.
Pero lo intersante es no cerrarse y es un buen ejercicio mental el hecho de manejar varias unidades, lo engorroso es estar siempre convertiendo y estar atento cuando leyes algun texto, manual o folleto, o algun software de calculos en que unidades estan escritos o hechos, para no meter la pata....perdon los pies ejejej.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149693

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Les mando ficha tecnica del aislante.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

He estado investigando sobre la mejor manera de aislar termicamente; hay tres formas en que al temperatura se transmite: por radiacion, conduccion y conveccion. Estos dos ultimos se evita o se minimisa con el poliuretano u similar, pero la radicion entra a la gama de frecuencias infrarrojas, este traspasa cualquier material. Por lo que cualquier aislante normal no evita al radiacion. Lo que evita o minimisa, es la tecnica que utilizan para ser los termos, utilizan en elemento reflectante. Para este ultimo caso seria bueno por ejemplo el papel aluminio, refleja o rebota la radiacion.
Luego seria intersante un espacio vacio de unos 7cm, que es lo que suele hacer en las construcciones de viviendas en ESpaña, llevan un espacio hueco, con so se evita humedad y actua de aislante termico, el aire tiene un coeficnte de transmision termica muy baja.
Para efectos practicos construir con estos detalles encareceria la obra...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149698

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Y que carga vas a tener por radiación?, ¿Quién es tu elemento radiante? ¿El sol?... 956844.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Diseño camara de congelados para mariscos hace 8 años 11 meses #149708

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ha ok.
Sorry
Con tantas medidas debéis de tener un berenjenal en la cabeza importante.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 1.011 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information