jgp1966 escribió:
- ¿ cuando vas a mirar recalentamiento de tu evaporador?
Cuando arrancas la instalacion se obserban pequeñas variaciones en la presion de aspiracion, estas son debidas al funcionamiento de la VET. Unavez estable la presion de aspiracion desciende segun desciende la temperatura interior de la camara, en cualquiera de estos momentos es cuando se puede medir el recalentamiento.
¿cuando tu equipo llegue a la temperatura de régimen?
Los compresores usan los gases frios procedentes del evaporador para su refrigeracion,el control del recalentamiento debe ser durante todo el proceso de funcionamiento, salvo el arranque.
¿ al comienzo de la puesta en marcha?
Lo de antes.
¿ que pasa si tu válvula kvp por mala regulación del recalentamiento, se te llena de líquido?,
Le VET ebe ser capaz de evitar este caso, de ahy que el sensor de la VET y toma de equilibrado exterior de presion se coloque entre el evaporador y la KVP
Perdonar pero la peculiaridad de regulación de estos equipos es que no todos los días tenemos esa formación, las cámaras no tienen habitualmente producto dentro, salvo un deposito de agua con 50l o similar. Todos los días hasta que se ve que esta bastante estable se comienza a funcionar desde temperatura ambiente, vamos un despropósito, saludos ,
Para eso se montan las VET para ajustar el recalentamiento independiente de la carga termica de la camara, sino fuera asi se pondrian capilares que no reacionan a las variaciones de carga.
Saludos