• Página:
  • 1

TEMA: valvula kvp

valvula kvp hace 10 años 4 meses #120906

  • jac2
  • Avatar de jac2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas noches:

Como se regula una KVP y como sé que tengo el gas adecuado en una instalación con esta válvula?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

valvula kvp hace 10 años 4 meses #120907

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

valvula kvp hace 10 años 4 meses #120934

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la valv kvp de presion constante en evaporador gulacion se debe colocar manometro , en la misma toma de la misma valvula, kvp no en la del compresor, con el tornillo de regulacion de la parte superior,ajustas para que la presion en evaporador este dentro de los valores deseados,
debes comprobar que la valv... no abre ni cierra rapidamente, <que no hay inestavilidad y variacion rapidas de presion < si hay en ese caso la kvp deria grande,


www.techno-froid.com/index.php?option=co...view&id=26&Itemid=32
no te fijes en la presion de salida de la valvu, o en aspiracion, no tiene nada que ver para la regulacion,
tiene importancia en el calculo de la valvula, pero no en su regulacion,
la valvula esta en el foro en la sala de jose, te subo la animacion saludos y arriba campeon
esta debe de tener la presion mas alta posible, para las diferentes presiones de evaporacion
www.techno-froid.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
esto esta en el foro, y lo debes de conocer capito tuti
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information