• Página:
  • 1

TEMA: hablemos de separador de aceite

hablemos de separador de aceite hace 9 años 11 meses #129962

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
cual es el criterio que se toma para colocarlo o no, es si se da alguna de estas situaciones sino no ,o por las dudas siempre despues de 3 hp, enumero las situaciones TEMPERATURA DE EVAPORACION o velocidad baja de retorno,GRAn distancia de recorrido de caños de la instalacion,cual otra considerarian,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hablemos de separador de aceite hace 9 años 11 meses #129963

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Una razón por la que colocarlo es si el compresor tiene bomba de aceite para su lubricación.
Otra si la temp. de evap. es baja conviene para que la transmisión de temp. en el evap. sea mayor.
En todo compresor el aceite migra a la instalación,la correcta dimensión de esta garantiza el retorno del mismo al compresor pero si evitas que migre con el separador logras solucionar en gran parte este problema aun así con separador en muy poca cantidad y en forma de spray migra al circuito aceite.
632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

hablemos de separador de aceite hace 9 años 11 meses #129966

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Los separadores dependen de varias consecuencias, una es la presión de evaporación, o sea si es para baja, media o alta presión de evaporación, la otra es el refrigerante a usar y su risibilidad de acuerdo a la aplicación en que se usará.
En una instalación de baja, no pensaría dos veces y colocaría separador de aceite, pero ya en una de media, mediante el uso de sifones y una inclinación hacia el compresor aunque fuera a larga distancia, no lo usaría.
Todo esto pensando en instalación de una sola unidad condensadora. Ahora en casos de dos o mas compresores en paralelo, no se piensa pero es un conjunto de cosas, separador y solución a la igualación de niveles.
En todos los casos se tiene en cuenta que no es como se asegura EN OTRO post que se coloca un separador "chiquito no mas" o "mas o menos", la utilización de la capacidad adecuada implica el funcionamiento correcto o la falla del accesorio. No olvidemos que aún un filtro , unas curvas o unos codos mas un separador etc, pueden hacer una caída de capacidad en la unidad que puede provocar la perdida de hasta 1 HP o mas según la instalación. Saludos
E aquí que no tengo mucha experiencia, pero hay mucha lectura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hablemos de separador de aceite hace 9 años 11 meses #129972

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
En general, un separador de aceite puede ser instalado para solucionar un problema, o para mejorar el funcionamiento

Como en la mayoría de los casos en Refrigeración, no hay una sola forma de resolver un equipo.
Cada Técnico es responsable de evaluar y tomar las acciones que crea convenientes en cada caso, de buena fé y que la relación costo/beneficio sea la mejor para su cliente.

Los criterios de costo/beneficio varían según el Técnico.
Hay quienes estiman que si enfría, llega al SP, no se rompe enseguida y se gasta poco, es suficiente.
Hay quienes estiman que si enfría, llega al SP, se gasta la menor energía posible y se va a pasar un largo tiempo sin roturas, gastando lo menos posible es suficiente.

En mi caso personal, opino como el segundo caso, y agrego que tomo en cuenta el tamaño y las exigencias para el equipo.
Por ejemplo: un equipo de Media Temperatura para una vitrina exhibidora de hasta 1 Hp, en general no armo un pump-down a menos que la UCondensadora esté afuera y muy expuesta al ambiente y si las distancias son cortas, tampoco creo que necesite separador de aceite. Tampoco me complico demasiado con el tablero eléctrico y coloco protecciones básicas de tensión, alta presión y baja presión.

En equipos un poco más importantes, creo que un separador de aceite, un acumulador de succión y un par de solenoides, no encarecen demasiado el presupuesto y se gana mucho en eficiencia energética y duración del equipo.
Lógicamente que nada es "masomenos" y hay que adecuar la instalación a los elementos que se le agregan.
Separadores de aceite los hay de varios tipos y adecuados a distintos tamaños de equipo.

Creo que en el caso particular de los separadores de aceite, la ventaja más importante es que aseguran el correcto retorno de aceite al MC y liberan los intercambiadores, que son mucho más eficientes sin aceite en su interior.

No hay una regla (o por lo menos yo no la conozco) como la que buscás que diga-" en equipos de entre XX Hp y XX Hp de Baja/Media Temperatura se coloca tal separador (o no se coloca ninguno)"
Última Edición: hace 9 años 11 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hablemos de separador de aceite hace 9 años 11 meses #130052

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
otra ventaja adicional al instalar un separador de aceite en el sistema, es el efecto silenciador en las pulsaciones del gas de descarga del compresor. dichas pulsaciones pueden ser transmitidas a todo el sistema. el diseño básico de un separador de aceite reduce estas pulsaciones, cambiando la velocidad y dirección del gas de descarga, reduciendo así el nivel de ruido.un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, ururef
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.284 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information