• Página:
  • 1

TEMA: uso del manometro

uso del manometro hace 9 años 9 meses #132640

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Hola a todos,

Tengo una duda cuando conecto el manómetro a la válvula de servicio de un minisplit; ala hora de desconectar el manómetro el minisplit bota aceite, como hago para que esto no suceda, o esto es normal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

uso del manometro hace 9 años 9 meses #132647

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buen día queridos amigos, querido amigo Juan un gusto de saludarte y conocerte, en el procedimiento de insertar o extraer la manguera del manovacuometro o de alta siempre está la posibilidad de que existan fugas de refrigerante conteniendo aceite en emulsión, (por la misma presión), el aceite recorre el circuito frigorífico junto al refrigerante en proporciones, por eso la miscibilidad, los compresores se queman o trancan cuando se usa un aceite no compatible o miscible con el fluido frigorígeno o no se realizan las trampas o sifones necesarios, en este caso, a la salida del evaporador, sobre todo si la unidad condensadora se encuentra por encima del evaporador, esto quiere decir, el aceite no retorna al motocompesor quedando gran cantidad en el evaporador vaciando el cárter del mismo. Lo recomendable en estas prácticas de servicio es usar guantes y gafas de policarbonato, las quemaduras por refrigerante pueden ser gravísimas, puedes perder la vista en un instante, además cuando operamos con el refrigerante R 410 A, el que maneja una presión casi el doble que el R 22. Luego de extraer las manguera es bueno verificar el apriete del lóbulo de servicio, colocar teflón en la rosca de la tapa de la canilla, con el tiempo el O`rrin comienza a degradarse por la acides del aceite. Siempre va a ser mejor retirar la manguera a 60 Psig que a 300 Psig, es lo que se me ocurre, ya vendrá la caballería con más datos y experiencia, un cálido saludo para ti y para todos vosotros queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

uso del manometro hace 9 años 9 meses #132648

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
juanminisplitgcs escribió:
Hola a todos,

Tengo una duda cuando conecto el manómetro a la válvula de servicio de un minisplit; ala hora de desconectar el manómetro el minisplit bota aceite, como hago para que esto no suceda, o esto es normal?
hola , ni buenos dias, ni tardes, ni noches, ni gracias ,ni un saludo , si sale aceite retirate no sea que te manche,eso de botar es tirar en latino america ,en esa operacion se necesita ser rapido como fangio ,o los chori en el metro, lo que hay que hacer, es venir a pamplona a los san fermines saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

uso del manometro hace 9 años 9 meses #132649

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Como bien dice el maestro Joseb, la operación debe de ser rápida, es cuestión de practica querido amigo.
je,je,je,je,jeeeee, en Uruguay le cambiamos la herraduras a los caballos a todo galope, je,je,jeeeee, un saludo maestro Joseb.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uso del manometro hace 9 años 9 meses #132650

  • k3im1
  • Avatar de k3im1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se, que no se nada ...
  • Mensajes: 124
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 3
Buenas tardes , aparte de lo anteriormente expresado si no quieres que te suceda eso puedes utilizar acoples rápidos ... un saludo .


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

uso del manometro hace 9 años 9 meses #132653

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
k3im1 escribió:
Buenas tardes , aparte de lo anteriormente expresado si no quieres que te suceda eso puedes utilizar acoples rápidos ... un saludo .

Efectivamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

uso del manometro hace 9 años 9 meses #132655

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Amigo gracias por su explicacin, queria aprovechar para preguntarle 2 cosas; puedo instalar un minisplit con una tuberia mas larga que la otra o ambas debes tener la misma longitud??? 2)que pasa si un equipo tiene demasiado refrigerante??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

uso del manometro hace 9 años 9 meses #132658

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes querido amigo Juan, en mi opinión, te recomiendo un nuevo post sobre la longitud de las cañerías y cantidad de refrigerante, de seguro muchos amigos tendrán esa duda y podrán compartir experiencias y conocimiento, actuando los marinos al rescate también, je,je,je,jeeee, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uso del manometro hace 9 años 9 meses #132676

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • visteme despacio, que estoy apurado
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 35
  • Karma: 3
Juan, buenas noches.....

si tu no quieres que el aceite, y/o gas, pierda al desconectar tu puente de manometros, puedes " envasar", y alli sacas tu herramienta, sin problemas.- quizas si lo adoptas como practica, te salvaras de pasar el trapo, sobre todo en pisos de baldosas ceramicas.-
Espero te sirva, y de paso un abrazo, a mi vecino Curan12

hugo.lisandro (mi amado hijo)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information