• Página:
  • 1

TEMA: Presion de alta inestable

Presion de alta inestable hace 9 años 2 meses #144150

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Hola a todos!! primero agradecer a los que os molestais en ofrecer vuestros conocimientos!! thump_356595 el asunto es que me toco mirar una camara de congelacion R 404 del hotel donde trabajo de mantenimiento, esta funciona con un termostato que controla la solenoide y el compresor entra por el presostato de baja, debe de tener la valvula de alta tocada porque desde hace tiempo cuando alcanza la temperatura marcada sigue realizando arraques y paradas!!y se igualan presiones cuando la paro!! pero hoy no alcanzaba los 15º marcados, y arrancaba + o - 2 bar y paraba a 0,5 bar por baja...alta 9 bar... busque fugas y no las encontre... ajuste algo la carga y quedo funcionando a 1 bar en baja y 10 en alta, pero la presion de alta oscila mucho moviendo la aguja del manometro a golpes!! baja esta estable a 1 bar!!! y desconectando el ventilador del condensador tampoco sube progresivamente ni pasa de 10 bar!!sino que continuna con las oscilaciones!!! esta oscilacion en alta a que se puede deber??? sera el compresor que esta en las ultimas?? o puede ser falta de gas?? valvula de expansion?? GRACIAS A TODOS!!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta inestable hace 9 años 2 meses #144152

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
prueba a usar un manómetro con glicerina, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, francismorcillo, pabloo

Presion de alta inestable hace 9 años 2 meses #144153

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
pabloo escribió:
Hola a todos!! primero agradecer a los que os molestais en ofrecer vuestros conocimientos!! thump_356595 el asunto es que me toco mirar una camara de congelacion R 404 del hotel donde trabajo de mantenimiento, esta funciona con un termostato que controla la solenoide y el compresor entra por el presostato de baja, debe de tener la valvula de alta tocada porque desde hace tiempo cuando alcanza la temperatura marcada sigue realizando arraques y paradas!!y se igualan presiones cuando la paro!! pero hoy no alcanzaba los 15º marcados, y arrancaba + o - 2 bar y paraba a 0,5 bar por baja...alta 9 bar... busque fugas y no las encontre... ajuste algo la carga y quedo funcionando a 1 bar en baja y 10 en alta, pero la presion de alta oscila mucho moviendo la aguja del manometro a golpes!! baja esta estable a 1 bar!!! y desconectando el ventilador del condensador tampoco sube progresivamente ni pasa de 10 bar!!sino que continuna con las oscilaciones!!! esta oscilacion en alta a que se puede deber??? sera el compresor que esta en las ultimas?? o puede ser falta de gas?? valvula de expansion?? GRACIAS A TODOS!!!!!

Hola.
Todo lo marcado en rojo me parecen buenos datos, lo de verde ??? pero faltan temperatura exterior, porque esos 10 bar con 404 son 20º, y la presión que mantiene en baja no es tan mala.
Tampoco sabemos que tipo de instalación es. Compresor hermético, semihermético ??
Si es semihermético con valvula de servicio es facil ver su relación de compresión.


SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, francismorcillo, pabloo

Presion de alta inestable hace 9 años 2 meses #144154

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola de nuevo y gracias por ayudarme!!! la temperatura marcada en el termostato es de -15º !!! la camara esta en el interior de un local en coruña con unos 13º temperatura ambiente!!! el compresor es semihermetico con valvulas de servicio!!! y la deje funcionando a 1 bar en baja y 10 bar en alta,alcanzando bien los -15º marcados en el termostato, pero tambien me parece una presion de alta muy baja???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta inestable hace 9 años 2 meses #144155

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Manómetros, cerrar aspiración, sujetar el presostato lp , a ver donde baja, soltar presostato que pare, ver como sube, desconectar cerrar alta, levantar culata y plato y ver que pasa. Es lo que tienen los semierméticos, que te permiten trabajar.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, francismorcillo, pabloo

Presion de alta inestable hace 9 años 2 meses #144156

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
gracias!!! no se si entendi enchufo los manometros cierro aspiracion para comprobar si me sube la presion debido a que no cierran bien la valvula de alta, me vas a llamar pesado pero a que te refieres con sujetar el presostato lp , a ver donde baja, soltar presostato que pare???descarto la valvula de expansion como culpable de que tenga una presion tan baja???gracias de nuevo!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presion de alta inestable hace 9 años 2 meses #144170

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
No encontré fugas y recargue y ahora llega a la temperatura de consigna -15C o es un milagro o tienes una fuga.
La carga de refrigerante en equipos no se realiza a ojimetro, hay que tener en cuenta temperaturas de trabajo, interiores, exteriores así como recalentamiento subenfriamiento consumos de compresor, carga de la cámara etc.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

Presion de alta inestable hace 9 años 2 meses #144177

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
cansino podrias explicar el procedimiento para verificar valvulas de manera mas didactica ,no te entiendo ,decis que cerras baja ,haces vacio y verificas si lo mantiene ,para ver la valvula,pero despues ,cerras la alta ¿y que haces ? espero no enredarte ,explicalo de cero
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

Presion de alta inestable hace 9 años 2 meses #144181

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
creo que el compañero cansino esta queriendo explicar es el modo de comprobar si el plato de válvula es capaz de llevar a vació a la zona de baja , como esta instalacion esta regida por una tara correspondiente al valor del presos tato de baja , y no dejara que el compresor se meta en vació hay que evitar que el presostato pare el compresor trabando el mecanismo basculante , si las válvulas esta ok el compresor con la llave de servicio de baja cerrada debe de conseguir llegar a vació en pocos segundos , una vez comprobado que llega a vació comprobaremos que no se recupera la presión eso nos indica que la válvula de alta no se comunica con la zona de baja por lo que no hay avería en el plato de válvulas, si la presión se compensara deberíamos de verificar las válvulas de alta y las juntas de la culata , para ello se debe de cerrar la llave de servicio de alta en esta maniobra debemos asegurarnos que el compresor no arrancara en ningún momento por lo que debemos de desconectar magnetotermicos interruptores o cualquier método de corte general que tenga nuestro instalacion , espero se entienda un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio, francismorcillo, cansino, pabloo

Presion de alta inestable hace 9 años 2 meses #144183

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en este vídeo podrás ver la prueba que te indica el compañero cansino claro que en este vídeo se realiza con un compresor hermético y no existen la llaves de servicio pero podrás asimilar de que se trata esta maniobra ,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, pabloo

Presion de alta inestable hace 9 años 2 meses #144778

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Hola compañeros!!!
1º probe con otro manometro, y la presion de alta no me hace esos movimientos tan inestables!!
2º comprobe y verifique que el plato de valvulas esta dañado, pues se comunica alta con baja porque se igualan las presiones cuando paro el equipo... pero cuando cierro la valvula de servicio de alta, no sube la presion de baja!!
3º el equipo me voliva a realizar arranques y paradas cuando el termostato pedia funcionamiento... comprobe las presiones y estaban mas bajas (baja 0,6 bar - alta 9 bar) q el viernes pasado (baja 1 bar alta 10 bar), y efectivamente tenia una fuga en el evaporador, guarde el gas en el recipiente de liquido, solde el poro del evaporador, realice vacio y cargue gas...y ahora a cruzar los dedos!!!! thump_121259
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information