• Página:
  • 1

TEMA: CAPILAR

CAPILAR hace 8 años 2 semanas #164479

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola. Para calcular diámetro y longitud del capilar es por el refrigerante o por el compresor? en una maquina de 6000frigorias el capilar seria el mismo para r407c . r410a. r134a? gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAPILAR hace 8 años 2 semanas #164483

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Para el cálculo de un capilar se parte del refrigerante que vas a emplear y la potencia frigorífica que requieres en las condiciones de diseño de la instalación (diferencia de presiones). Por tanto, no es el mismo capilar para gases distintos.

Con eso obtendrás un diámetro (cantidad de refrigerante) y longitud de capilar (caida de presión) que suministrará la masa de refrigerante necesaria al evaporador acorde a la caída de presión establecida.

Como este cálculo se rige por unas ecuaciones matemáticas muy complejas, habitualmente se hace empleando tablas o software específico.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, silenbloc, cansino

CAPILAR hace 8 años 2 semanas #164486

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aparte de los datos ofrecido por el compañero un parámetro a tener en cuenta es la temperatura de evaporación de la instalacion a calcular , un saludo


PD; veo que eres de Galicia o de la zona, si no tienes documentación ni carnet de manipulador de refrigerante , te mucha precaución si no se esta preparado como manipulador se corre el riego de cometer un delito contra el medio ambiente , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAPILAR hace 8 años 2 semanas #164487

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Gracias. yo tengo una maquina que tiene r410a y quería por problema de temperatura del r410a cambiar el refrigerante a r407c tendría que cambiar el capilar la maquina 22900btu que capilar tendría que llevar? gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAPILAR hace 8 años 2 semanas #164490

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
es para una construcción casera de una bomba de calor aire agua. lafaraonadelfrio tienes razón concretamente de Santiago de Compostela
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAPILAR hace 8 años 2 semanas #164491

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pues sin tener dicha documentación, lo lógico y natural es que no tuvieras acceso a gases refrigerantes , ya que estos tienen restringidas las ventas a usuarios finales o sin carnet de manipulador de gases refrigerantes , por eso te hacia la puntualización , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAPILAR hace 8 años 2 semanas #164495

  • nandonima
  • Avatar de nandonima
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 54
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
si que tienes razón lafaraonadelfrio en el taller tenemos el curso para manipular r134a para cargas de aire acondicionado. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information