• Página:
  • 1

TEMA: Cerradura camara

Cerradura camara hace 7 años 10 meses #167322

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Una duda que tengo haber si podeis ayudarme. Poniendo un cierre de nariz tipo este
decofret.opentiendas.com/m/tienda/repues...re-con-nariz-g-685-z
Se podría abrir sin problemas la cámara desde dentro? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cerradura camara hace 7 años 10 meses #167326

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
No podrias, ya que produce un cierre con el pestillo aunque si se fuerza lo suficiente el muelle llegaría a ceder permitiendo abrir....pero no es este el cierre homologado para una cámara. No te arriesgues a una desgracia!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cerradura camara hace 7 años 10 meses #167327

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Esta cerraduras son para pequeños armarios, y sólo se pueden abrir accionando la palanca y liberando el rodillo del escalón de la nariz.

Así que este sistema es inadecuado para instalarlo en una cámara con accedo al interior debido al riesgo que conlleva.

Soy más partidario de los cierres de palanca con resbalón y escudo industriales. Que en caso de rotura de la palanca se puedan abrir de un buen empujón.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cerradura camara hace 7 años 10 meses #167331

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Okis podéis ponerme un ejemplo una imagen es que las cámaras que he visto llevan ese cierre por eso pregunto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cerradura camara hace 7 años 10 meses #167332

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Cual seria el cierre homologado? Mil gracias como siempre
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cerradura camara hace 7 años 10 meses #167334

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cerradura camara hace 7 años 10 meses #167335

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Por supuesto con su apertura de palanca desde el interior
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cerradura camara hace 7 años 10 meses #167336

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Entonces haría falta también la palanca de dentro no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cerradura camara hace 7 años 10 meses #167343

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Ojo que puedes encontrar cierres físicamente parecidos al que pones en la imagen pero que no son de nariz y se pueden utilizar perfectamente en una cámara al desbloquear sin problemas con un empujon ( si no recuerdo mal se ha de abrír la puerta con una fuerza inferior 12 julios ) o su correspondiente manilla de apertura interior.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Cerradura camara hace 7 años 10 meses #167379

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Muchas gracias por vuestros consejos, me leeré también el reglamento, tendría que haber empezado por ahí, muchas gracias a todos tendré vuestros consejos muy en cuenta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information