• Página:
  • 1

TEMA: VALVULAS DE EXPANSION

VALVULAS DE EXPANSION hace 12 años 10 meses #65894

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
hola me gustaria que alguien me dijera cual es la mejor manera e mirar el recalentamiento en una enfriadora camara de congelacion y que tenperaturas son las correctas que diferencia tiene que aver entre las mediciones cules son las correctas
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valvulas de expansion hace 12 años 10 meses #65905

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
1º Mides la presión/temperatura de evaporación, midela a la salida del evaporador si dispones de una válvula obús.
2º Colocas la sonda de un termómetro a la salida del evaporador (junto al bulbo de la VET).
3º La medida del termómetro menos la del manómetro debe darte unos 5K, señal de que el evaporador tiene una buena cantidad de refrigerante

- Esta lectura debes hacerla cuando el equipo alcance la temperatura de consigna y haya cortado por temperatura.


Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valvulas de expansion hace 12 años 10 meses #65914

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hay una pequeña diferencia, entre una camara de congelacion y el A/A o enfriadora,pero en el buscador, si vas al museo de joseb71 pag 8 veras todo lo referente a valv de exp,recalentamiento etc etc, saludos

roberman revisa el ventilador,va muy lento,
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VALVULAS DE EXPANSION hace 12 años 10 meses #66072

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Utiliza el buscador del foro tienes mucha información al respecto compañero

Si te contestara sería repetir información de la que ya se dispone
Pon recalentamiento en el buscador y veras que sorpresas te llevas

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VALVULAS DE EXPANSION hace 12 años 10 meses #66144

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VALVULAS DE EXPANSION hace 12 años 10 meses #66148

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Seran antiguos pero son buenisimos :kiss:
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VALVULAS DE EXPANSION hace 12 años 10 meses #66159

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
buenos aportes,si señor

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VALVULAS DE EXPANSION hace 12 años 10 meses #66228

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Manu eso no vale lo das masticado picha jajajajjaja

Buen resumen
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VALVULAS DE EXPANSION hace 12 años 10 meses #66231

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
perdona pepe ya lo se soy un blandengue jajajajja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.393 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information