• Página:
  • 1

TEMA: VALVULA KVC

VALVULA KVC hace 11 años 6 meses #99742

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Buenas noches:
Tengo que instalar una kvc en una instalación de frío con varias cámaras pequeñas y un compresor. Por lo que he leído la tengo que instalar entre la aspiración y la descarga haciendo un bypass. ¿Es eso cierto?, ¿tengo que instalar algún otro elemento para que funcione bién la instalación al instalar la kvc?

Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VALVULA KVC hace 11 años 6 meses #99755

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
efectivamente es para realizar un bipas o compensación de presión en aspiración aquí te pongo unas especificaciones técnicas y algo de modelos espero te ayude , un saludo

www.totaline.com.ar/site/uploads/file_4-2006524113429-0.pdf

aquí tienes algo mas sobre válvulas especiales

www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VALVULA KVC hace 11 años 6 meses #99756

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VALVULA KVC hace 11 años 6 meses #99810

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Tengo otra duda:

Al ser una instalación de frío y al parar el compresor por baja al cerrar las válvulas solenoides, ¿esta válvula no hará arrancar el compresor al hacer un bypass entre alta y baja?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VALVULA KVC hace 11 años 6 meses #99895

  • davidg
  • Avatar de davidg
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
tendrias que colocar un solenoide para cortar el paso de gas cuando no demande los frio los sevicios para poder parar.

un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information