• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda de reemplazo

Duda de reemplazo hace 13 años 4 semanas #60631

  • charlie
  • Avatar de charlie
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
¿Se puede reemplazar el refrigerante de un refrigerador que actualmente utiliza r 660a?
Si se puede hacer, por ejemplo con 134a.
Saludos.-
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de reemplazo hace 13 años 4 semanas #60641

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
No se debe hacer a menos que cambies el compresor de R-600a por otro de 134a y por supuesto un buen vacío. Saludos
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de reemplazo hace 13 años 4 semanas #60654

  • charlie
  • Avatar de charlie
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Gracias por responder.
Ahora, sigo preguntando: lo del 134a fue por dar un tipo de refrigerante.
Ahondando mas en mi duda: ¿Aunque se le cambie el aceite al compresor, colocando el que sea acorde al tipo de refrigerante nuevo a usar, ese compresor que nativamente es para r 600a, no se puede usar?.
El problema en sí es el siguiente: tengo en mi taller una heladera con compresor para 600a, a la cual le he reparado una perdida. Por razones de costo, aqui en este pais, no esta difundido el uso de este refrigerante. La cuestion es que antes de hacer un cambio de compresor, queria saber si es posible utilizar el 134a o el viejo y conocido R12 que aun se sigue vendiendo. obviamente con el cambio de aceite respectivo.
Saludos.-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de reemplazo hace 13 años 4 semanas #60664

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Te pongo el enlace de descarga de un articulo sobre los compresores de R600 y comparativas con los refrigerantes R12, R134a etc.

El gas que mas se aproxima es el R 12, si usas otro gas las presiones te varian, asi como el capilar y tendras que afinar mucho.

Lo que no es correcto de hacer es poner r 600 en un equipo que no sea para ese gas.

El articulo te puede aclaran algunas dudas.

dl.dropbox.com/u/23415745/Informacion%20...io/R6003a%20R290.pdf

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de reemplazo hace 13 años 4 semanas #60674

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
charlie escribió:
Gracias por responder.
Ahora, sigo preguntando: lo del 134a fue por dar un tipo de refrigerante.
Ahondando mas en mi duda: ¿Aunque se le cambie el aceite al compresor, colocando el que sea acorde al tipo de refrigerante nuevo a usar, ese compresor que nativamente es para r 600a, no se puede usar?.
El problema en sí es el siguiente: tengo en mi taller una heladera con compresor para 600a, a la cual le he reparado una perdida. Por razones de costo, aqui en este pais, no esta difundido el uso de este refrigerante. La cuestion es que antes de hacer un cambio de compresor, queria saber si es posible utilizar el 134a o el viejo y conocido R12 que aun se sigue vendiendo. obviamente con el cambio de aceite respectivo.
Saludos.-.

Siempre he defendido que cualquier compresor vale con cualquier gas.
El aceite debe ser compatible con el gas que vas a utilizar.
Pero lo mas seguro es que te encuentres con una máquina que no te funcione
porque su rendimiento ha cambiado,por lo tanto,no es correcto para sustitución.
Varia la carga que soporta,varia la presion,varia el consumo hasta quemarlo si te pasas,varia el capilar,etc,etc.
Si sabes la potencia y cubicaje del compresor y tienes la campana de características del gas a utilizar,le puedes encontrar una aplicación pero no necesariamente es la que puedas desear.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de reemplazo hace 13 años 4 semanas #60698

  • charlie
  • Avatar de charlie
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Pascalin Gracias por el enlace que me pasastes. Muy buen informe,
aunque en lo unico que salda mi duda es en que se puede reemplazar un motocompresor R12 o 134a por uno de 600a sin necesidad de varias el tubo capilar. Y tambien aclaro lo refetente al aceite, que esa si era otra de mis dudas.

jordienex:obviamente, gracias a ti. Tambien soy de la idea de que un compresor tiene que funcionar con cualquier refrigerante, pero tambien que va a variar el rendimiento.

Como por razones economicas de mi cliente, que no puede afrontar el cambio por un compresor nuevo, perdido por perdido, he decidido hacer la prueba. Cambiare el aceite al compresor en cuestion, por uno compatible al refrigerante que voy a usar, r12. Luego hare una limpieza del circuito para extraer cualquier vestigio del aceite "viejo", y bueno, una vez terminado con la colocacion, el vacio correspondiente, y la puesta en marcha, veré cual es el rendimiento y les contaré.
Muchas gracias a todos y nos estaremos "viendo".
Saludos.-
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de reemplazo hace 13 años 4 semanas #60705

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Puede ser que en tu pais aún se venda r-12,pero piensa en la problemática que te vas a encontrar a corto plazo.Has de valorar la mejor opción.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de reemplazo hace 13 años 4 semanas #60716

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Asi NO SE REEMPLAZA UN COMPRESOR.
Primero.
Sin Modelos
Segundo.
Sin Tamaño del Mueble Frigorifico y Uso.
Tercero.
Sin Saber el Tamaño de El Condensador y de El Evaporador.
Ahora viene la situacion real.
Si El Cliente No Tiene Dinero, hay Dos Situaciones Diferentes.
Es de Un Negocio, Un Restaurant, Un Bar, Etc., entonces trabaja por dinero, que invierta y gaste, que para eso cobra por un servicio.
O es un Mueble Domestico, de una Casa de Familia, donde La Ama de Casa Guarda la Comida de Sus Hijos, que para pagar la reparacion, tendra, que sacrificar la cantidad de comida, por varios dias.
Pues a este Ultimo (Ama de Casa), MAS RAZON, para hacer EL MEJOR TRABAJO.
Sin Pruebas o Ensayos, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA.
Lee esto
www.forofrio.sevillabtt.com/files/94661%...0Substitue%20R12.pdf
Última Edición: hace 13 años 4 semanas por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de reemplazo hace 13 años 4 semanas #60722

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Charlie:
"" no puede afrontar el cambio por un compresor nuevo, perdido por perdido, he decidido hacer la prueba.""


Parece una máquina pequeña,y si se ha de tirar y hay mutuo acuerdo con el cliente es buena oportunidad para hacer un experimento.
Charlie,de la manera que habla,no parece que sea un niño y el cambio ya lo tenía pre-decidido,se le han dicho los problemas y parece convencido.
Espero que nos explique como le ha ido,es un buen experimento para todos y no se puede hacer todos los dias.
Alguien ganará y/o alguien perderá.
Si lo tienes claro,por mi parte,ánimo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de reemplazo hace 13 años 4 semanas #60755

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Cuéntanos que tal salio cuando lo realices

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de reemplazo hace 13 años 3 semanas #60782

  • charlie
  • Avatar de charlie
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Joseregue: entiendo tu postura y estoy en total acuerdo, pero si lees bien el porqué no hago el reemplazo del compresor, lo entenderas bien.

jordienex Tienes razon, se trata de un refrigerador domestico, pequeño, de 1.45 mts de altura.

Ahora paso a explicar algo de lo que espero no ser "pesado" si se hace extenso:
Aqui en Argentina, no está difundido el uso del r600. Este refrigerador es importado por una firma de electrodomesticos, Fravega, con la marca Westinghouse. Fue una partida pequeña, porque ellos mismos se han dado cuenta del problema que les generaba el servicio postventa de este producto con ese tipo de refrigerante. Por lo que ahora comercian productos con refrigerantes "mas nobles".
Si esto es problema para una empresa de tal magnitud, imaginen para un servicio tecnico pequeño, en este caso, mi servicio tecnico.
Para quien sepa del uso del r600, ademas de su peligrosidad, en cuanto a la carga, esta debe ser exacta, ni un gramo mas, ni un gramo menos.
Efectuar la compra nada barata de un refrigerante que no se puede fraccionar, para utilizar en este caso 52 gramos, a mi entender no se justifica, mas aún cuando en mis casi 20 años de refrigeracion, es el primer caso con r 600 y no se cuando veré otro mas, repito, aqui no está difundido.

Ahora, las novedades He reemplazado el aceite del motocompresor, aunque en realidad he leido que no haria falta, pero por las dudas..... Tambien un "Lavado del circuito" para quitar cualquier vestigio del viejo aceite y otras impurezas, cambio de filtro, colocado el compresor y luego del vacio, cargue con un refrigerante HY12 de Anton, que es alternativo al 12.
En casi 24 hs de funcionamiento: presion de alta 164 lbs., baja en 4 lbs, temperatura del freezer -22°C con el regulador en punto medio.
Directo, sin corte, -26°C con el retorno casi a flor de piel del gabinete. Todo esto a una temperatura ambiente de 27°C +o-.
Ahora,por 24 hs, he decido parar la maquina, dejar que enfrie bien el compresor, y de nuevo ponerla en marcha. Si todo funciona como antes, ademas de avisarles a Uds, daré por terminado el trabajo.
Gracias a todos.
Saludos.-
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda de reemplazo hace 13 años 3 semanas #60783

  • charlie
  • Avatar de charlie
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
charlie escribió:
Joseregue: entiendo tu postura y estoy en total acuerdo, pero si lees bien el porqué no hago el reemplazo del compresor, lo entenderas bien.

jordienex Tienes razon, se trata de un refrigerador domestico, pequeño, de 1.45 mts de altura.

Ahora paso a explicar algo de lo que espero no ser "pesado" si se hace extenso:
Aqui en Argentina, no está difundido el uso del r600. Este refrigerador es importado por una firma de electrodomesticos, Fravega, con la marca Westinghouse. Fue una partida pequeña, porque ellos mismos se han dado cuenta del problema que les generaba el servicio postventa de este producto con ese tipo de refrigerante. Por lo que ahora comercian productos con refrigerantes "mas nobles".
Si esto es problema para una empresa de tal magnitud, imaginen para un servicio tecnico pequeño, en este caso, mi servicio tecnico.
Para quien sepa del uso del r600, ademas de su peligrosidad, en cuanto a la carga, esta debe ser exacta, ni un gramo mas, ni un gramo menos.
Efectuar la compra nada barata de un refrigerante que no se puede fraccionar, para utilizar en este caso 52 gramos, a mi entender no se justifica, mas aún cuando en mis casi 20 años de refrigeracion, es el primer caso con r 600 y no se cuando veré otro mas, repito, aqui no está difundido.

Ahora, las novedades He reemplazado el aceite del motocompresor, aunque en realidad he leido que no haria falta, pero por las dudas..... Tambien un "Lavado del circuito" para quitar cualquier vestigio del viejo aceite y otras impurezas, cambio de filtro, colocado el compresor y luego del vacio, cargue con un refrigerante HY12 de Anton, que es alternativo al 12.
En casi 24 hs de funcionamiento: presion de alta 164 lbs., baja en 4 lbs, temperatura del freezer -22°C con el regulador en punto medio.
Directo, sin corte, -26°C con el retorno casi a flor de piel del gabinete. Todo esto a una temperatura ambiente de 27°C +o-.
Ahora,por 24 hs, he decido parar la maquina, dejar que enfrie bien el compresor, y de nuevo ponerla en marcha otras 24 hs.. Si todo funciona como antes, ademas de avisarles a Uds, daré por terminado el trabajo.
Gracias a todos.
Saludos.-
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information