• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: VET ESCARCHADA

VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67036

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Compañeros:

Una vez mas recurro a ustedes para realizar una consulta.

Acabo de instalar una camara de baja temperatura en 404a y esta funcionando bien, sin embargo la VET esta escarchada completamente, la presion de baja es de 15 psi y el compresor es de 7,5 hp. Nunca en los trabajos que he realizado me habia pasado eso, pero es primera vez que trabajo con una camara en 404a, por lo que mi consulta es si esto es normal, o falta regular la VET ?????

Espero sus respuestas.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67038

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Posiblemente te falta gas en la instalacion
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67040

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
El visor indica que esta lleno
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67041

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
mira recalentamiento
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67044

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
que lo aumente o lo redusca?
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67047

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Dinos que recalentamiento tienes, posiblemente esté alto y te falte gas aún. Si la válvula y, sobre todo, su orificio están bien seleccionados es muy raro tener que tocarlos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67051

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Como dice Franex, mirate el visor, aveces engaña te crees que esta lleno y lo que esta es vacio.

Antes del visor suele haber un solenoide mira que actue bien.
Y antes del solenoide esta el filtro mira como esta.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67054

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Gracias:

Pero lo del refrigerante creo que no es, ya que la camara llega a -20°C sin problemas, si el visor me marcara como vacio, no llegaria a esa temperatura. Creo yo.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67062

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola franex, se me antoja bajísima la presión de baja para el gas que lleva. 15 psi equivale a una temperatura evaporación de -60ºC

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67068

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No picasso, con 404 una presión de 15 psi indica una temperatura de evaporación de unos -30ºC.

Mide el recalentamiento, si este es correcto, aprecias el visor lleno de líquido, se alcanza la teemperatura de consigna con la cámara cargada de congelados, puede que simplemente se trate de escarcha acumulada sobre la VET por el mero hecho de evaporar en negativo y depositarse y escarcharse la humedad del aire, no debería preocuparte esto. Puedes aislar la VET con coquilla...

SALUDOS
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67073

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
picasso escribió:
Hola franex, se me antoja bajísima la presión de baja para el gas que lleva. 15 psi equivale a una temperatura evaporación de -60ºC

saludos

No has mirado bien la tabla Juan, evapora a unos -30º.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET ESCARCHADA hace 12 años 10 meses #67074

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
juan revisa la tablas que estas usando joio, el 404 a 15 libras esta expansionando a -30º

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information