• Página:
  • 1

TEMA: ayuda para entender el micron gauge.

ayuda para entender el micron gauge. hace 12 años 3 meses #81878

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Tengo una consulta para los amigos que estan bien paipas en esta profecion. Bueno he notado que en el micron gauge el que se usa para medir el vacio,( Tengo que ser sincer casi no lo usaba. Pero ahora quiero empesar a haser las cosas de la manera correcta, es por eso que lo uso). En fin lo que beo que cuando esta serca de los 1000 micrones y sierro la valvula para ber si mantiene la presion me da un salto y sube algunos 2000 micrones y alli se queda..Qus significa esto exactamente? Es algo normal? o tengo alguna fuga por alli? Ademas si no tubiera ninguna fuga y me llegara alos 500 micrones,que casi nunca he llegado y que es lo que se busca si es aceite mineral, se movera de de la misma manera? :pinch: Si hay un material para leer o experiensia propia dejenme saber porfavor..gracias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda para entender el micron gauge. hace 12 años 3 meses #81881

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola compañero, te pasa con todas las máquinas o alguna en especial, fuga puede haber porque se supone que ha entrado aire, de ahí que te suba la presión de nuevo, pero ha de ser muy grande, en el foro hay muchas buenas practicas sobre el vacio en la instalación, un saludo
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda para entender el micron gauge. hace 12 años 3 meses #81888

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda para entender el micron gauge. hace 12 años 3 meses #81905

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
gracias por la ayuda. Estube investigando y parece que ese aumento es normal. solamente no un aumento mas de 7000 microns. Gracias companeros..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda para entender el micron gauge. hace 12 años 3 meses #81920

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Donde Colocas el Vacuometro?
En la Bomba de Vacio?
En el Manifolds o puente de Manometros?
En El Equipo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda para entender el micron gauge. hace 12 años 3 meses #81922

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
lo estaba poniendo en la mangera de servisio llendo ala bomba de vacio,con una valvula manual antes de llegar a ella..pero mire que lo mejor es ponerla en el systema..si tienenen fotos de como haserlo mejor..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda para entender el micron gauge. hace 11 años 9 meses #95667

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information