• Página:
  • 1

TEMA: HUMEDAD EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS

HUMEDAD EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS hace 11 años 11 meses #91168

  • tractor30
  • Avatar de tractor30
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
HOLA.
Estoy diseñando una cámara frigorífica industrial y quisiera saber si alguien sabe como se controla la humedad relativa en este tipo de establecimientos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HUMEDAD EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS hace 11 años 11 meses #91173

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
La manera en que yo la controlo es sellando bien las uniones con silicona, tanto por dentro como por fuera, ademas de instalar lamas o cortinas de pvc en las puertas, eso evitara que entre calor y humedad y que se vaya el frio hacia afuera, para evitar que se forme hielo en el cielo hay que controlar el deshielo, el tiempo de goteo, cuando paran y andan los ventiladores del evaporador, etc. Sin embargo hay algunos alimentos que necesitan de cierta humedad para conservarse mejor. Espero te sirva mi experiencia. Si algun otro colega tiene su metodo que lo diga para que aprendamos todos.

Saludos.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HUMEDAD EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS hace 11 años 11 meses #91175

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si nos datos los datos de la instalación te podremos ayudar mejor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HUMEDAD EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS hace 11 años 11 meses #91178

  • tractor30
  • Avatar de tractor30
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
La temperatura de la cámara es de -20ºC y quería saber que factores debo controlar para suministrarla una humedad minima del 70 % y que temperatura debe tener el refrigerante que vaya por los evaporadores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HUMEDAD EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS hace 11 años 11 meses #91185

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido al foro tractor 30. Cuando elijes el evaporador, hay una tabla del fabricante que te dice la humedad que te da dependiendo del Delta t, es decir, de la diferencia entre la temperatura de evaporación y la temperatura de la cámara. Cuanto más cerca estén ambas temperaturas, más humedad relativa tendrás, eso sí, cuanto más cerca estén, mayor evaporador necesitarás, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HUMEDAD EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS hace 11 años 11 meses #91197

  • tractor30
  • Avatar de tractor30
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
MUCHÍSIMAS GRACIAS tu respuesta me ha servido para despejar la duda.¿La justificación de esto sería que al estar a mayor diferencia entre la temperatura de la cámara que la que circula por los evaporadores se condensaria antes el agua del aire, haciendo que disminuya la humedad? una pregunta mas, ¿esto también afectaría a la humedad absoluta? Según el diagrama psicrométrico la afectaría pero al estar a tan bajas temperaturas la variacón sería mínima.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por tractor30.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HUMEDAD EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS hace 11 años 11 meses #91205

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Así es, el aire de la cámara, al chocar un foco mucho más frío condensa más agua al estar muy por debajo de su punto de rocío.Todo ese agua proviene de el aire que entra a la cámara y del producto no envasado.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HUMEDAD EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS hace 11 años 8 meses #95696

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information