Buenos días tengo que cambiar un compresor 3/8 de una camara de mantenimiento utiliza R22 y el motor lo tiene cruzado, comprobe la instalacion y el compresor da cruze,cual es la mejor solucion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Que refrigerante es mejor para sustituir R22?
hace 11 años 9 meses #95567
Pues unidad condensadora de 404A adecuada a la potencia de tu evaporador y un conjunto de filtro capilar adecuado, debes limpiar el evaporador derestos de aceite viejo y acidos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Que refrigerante es mejor para sustituir R22?
hace 11 años 9 meses #95573
Para un trabajo bien hecho no la hay.otra cosa es que montes el mismo compresor de 22 con su sustituto, y no realices limpieza alguna con lo cual con el acido que hay en la instalacion de haberse quemado el compresor lo mas probable es que el nuevo te dure 2 telediarios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Que refrigerante es mejor para sustituir R22?
hace 11 años 9 meses #95634
Gracias por responderme, al final pondre compresor r22 con su sustituto R417A que en comparativas veo que es el más cercano al R22.
Limpio con nitrogeno circuito evaporador y condensador.
Cambio filtro.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Que refrigerante es mejor para sustituir R22?
hace 11 años 9 meses #95639