Hola buenas noches socios ... que tal todo espero que bien !!!
hoy os traigo una duda / pregunta como querrais llamarle os comento:
me avisaron por que en una dependecia hacia calor, hasta ahora no se habian preocupado de que un equipo( vrv) estaba estropeado por que habia un equipo en " redundancia" ( creo que se dice asi cuando en 2 dependecias diferentes hay 2 equipos 2x1 y hay un evaporador de cada equipo en cada sala ) pero como se suele decir " Santa Barbara cuando truena " me llego a la vrv y me encuentro el compresor principar ( inverter) derivado. ahora mi pregunta Yo se que hay marcas como las vrv Sanyo que se pueden poner en modo respaldo y funcionaria con el compresor " todo o nada " pero me dijeron que sta daikin no se puede... alguien sabe si se puede o tiene documentacion ( ya busque en el foro ) os subo una fotos del modelo de la vrv del termostato ...
gracias como siempre por adelantado.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
K3im1 Según esa placa el equipo no es con sistema VRV , puede ser tipo una unidad interior o dos tipo twin o doble twin....etc eso quiere decir que todas las unit interiores actuan en el mismo modo y tiempo por lo tanto ó la instalación está mal ejecutada o te has confundido al verla . Y si el compresor es el inverter el derivado tendrás que reemplazarlo por uno igual .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Daikin RZQ200B8W1B
hace 10 años 11 meses #111989
Correcto " silenbloc " hoy le he vuelto a hechar un vistazo para pedir el compresor y tienes razon todos los evaporadores (2) funcionan con un solo mando no es VRV ... pero no se podria poner a funcionar sin el inverter ????
gracias un saludo
Si hubiera sido a la inversa si pero siendo el inverter que está protegido con multitud de sensores no se puede dejar con servicio la instalación ya que se bloquea por fallo o avería .
El administrador ha desactivado la escritura pública.