hola,bueno ahora hay un intercambiador de placas,y ventiladores en la terraza,bamos a poner las cosas en su sitio,
y el chocolate chocolate,
terraza condensador de aire, enfria el agua del circuito de condensacion dinos como la enfria, y este agua va, al intercambiador, tiene que entrar a menos grados en el intercambiador,que esta abajo junto a la maquina,y no a mayor temp,como dices,
de la terraza al intercambiador,y del intercambiador a la terraza y otra vez vuelta apasar por el intercambiador,
esto es para enfriar el refrigerante que pasa por el intercambiador,bajar la temp del refrigerante,
si entra a mayor temp como dices aumenta la temp del refrigerante no la baja,lo que seria eliminar calor del sistema,no aumentarlo,
si el intercambiador esta sucio, no se,seria cuestion, por que esa temp no es correcta y me parece que confundes la entrada con la salida de agua,
la casa hiross,+ otras firmas fabrica equipos, para centro de datos lieber emerson y mas, pero mira el circuito por que lo que dices no cuadra,mira si esta en la documentacion,
<<<<<<<<<otra cosa, esa maquina da aire por abajo, falso suelo supongo, y por arriba toma el aire,los filtros que estan en la parte alta de la maquina, donde toma el aire estan limpios,te daria alarma de filtros sucios,
en la documentacion de la maquina si esta, mira el circuito de agua como va,y el filtro como te dicen, y asi de paso sabes la presion que necesitas,si lo dice en la documentacion el caudal,
mas que nada, seria ver la presion de agua entrada y salida en intercambiador,y asi sabes si esta sucio,apesar de que te lo dice la temp,
saludos