TEMA: Unidad no rinde

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118024

  • Dapicle
  • Avatar de Dapicle
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
Hola a todos.
Pues bien haber si podeis ayudarme:
Resulta que tengo una maquina en la cual no esta rinndiendo:
-El compresor tiene unas presiones de 5 bar aspiracion y 21 Descarga consumo 9,9 amperios,marca de maximo 18 amperios,lo cual esta bien.
-El recalentmiento es de 17 grados
-El agua en condensacion es de entrada 40 salida 30
-Eengo un presion de 3 bar de agua
-El circuito esta bien purgado No tiene aire.
¿Podeis ayudarme?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118027

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Qué refrigerante lleva y qué tipo de unidad es?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118028

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Esas presiones se me hasen muy altas como para refrigerar algo. Danos mas info.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118029

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,que trabajo tiene esa maquina,de cualquier manera los 40ºc del agua de condensacion de donde viene, ese agua no se enfria¿por qué no se enfria? ,hasta la salida esta alta, es para industria , o A/A,
como te dicen con que refrigerante trabaja,
<<<me parece que no es correcto lo que dices 40ºc de entrada y 30 ºc de salida, en toda caso seria al verres reves,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118034

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
"-El agua en condensacion es de entrada 40 salida 30"
Tal y como dice Joseb asegurate que este dato es correcto.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118048

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
O bajas la temperatura de entrada de agua por debajo de esos 30º o de lo contrario poco podrás hacer. De no ser posible tendrás que plantearte poner un condensador mayor.
Todo lo demás parece acorde con esa temperatura del agua.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118049

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola? hay otro dato ni con 30 ºc de entrada, es posible que funcione salvo que sea industrial,por que tanta temp en agua , algo no esta bien, toma de datos o no sé, pero eso creo que no esta bien,
tienes produccion de agua fria , o que es lo que tienes, saludos
Última Edición: hace 10 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118055

  • Dapicle
  • Avatar de Dapicle
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
Climatiza sala de equipos,y es una unidad HIROSS de 55 kw el intercambiador esta con la maquina y el agua de este se refrigera mediante unos ventiladores de condensacion en la azotea.
si es correcto,entra a 40 grados y sale a 30.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118056

  • Dapicle
  • Avatar de Dapicle
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
Puntualizar que el intercambiados de placas es gas / Agua
de ahi la temperatura
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118058

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Leete el manual de la maquina y comprueba los rendimientos y margenes que ofrece el fabricante con las distintas temperaturas de condensación
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118071

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Dapicle escribió:
Climatiza sala de equipos,y es una unidad HIROSS de 55 kw el intercambiador esta con la maquina y el agua de este se refrigera mediante unos ventiladores de condensacion en la azotea.
si es correcto,entra a 40 grados y sale a 30.

¿Acaso estamos hablando de agua enfriada.?
www.maplinaircon.co.uk/Resources/Parker%...ling%20Solutions.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidad no rinde hace 10 años 7 meses #118084

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, tiene toda la pinta a intercambiador de la hiross sucio, revisa antes de limpiar intercambiador si hay filtros de agua y si funciona todos los ventiladores de la condensadora y que la bomba de recirculación sea la apropiada.
Si tienes que limpiar intercambiador recircula mediante una bomba externa el intercambiador, principalmente el problema de estos equipos condensados por agua son los que te he indicado.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.