• Página:
  • 1

TEMA: Orientacion en Purga y carga de R22

Orientacion en Purga y carga de R22 hace 10 años 6 meses #118694

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Estimados amigos ruego una orientacion en la reparacion de equipos split piso techo de la marca CIAC. Ayer me llamaron para presupuestar la reparacion. Tienen instalados 3 equipos de 48.000 BTUS. He verificado que no enfria, por la posicion cool y auto y puesto a la temperatura mas baja, no enfria. Luego fui a ver el compresor o condensador, saquela la tapa dela valvula de servicio de baja, y con un destornillador pinche, para ver con que fuerza salia el gas, y como resultado salia poquisimo. Es una evidencia de que en el momento de instalacion no quedo hermetico, y me comentaron que la instalacion tiene poco tiempo. Caso similar con los otros dos.
Ahora lo mas facil seria recargar gas y buscar la fugas y darle un apreton adicional. Si resulta y queda hermetico con esto, puede resultar. Pero puede darse el caso de que las conexiones esten mal hechas y por mas que se apreiten no se podra solucionar, pero aun se puede romper el abocardado.
Yo habia pensado lo siguiente: Paso 1. Recoger el gas hacia el compresor, cerrando la valvula de alta, todo lo que se pueda, controlando previamente con el minifold, no permitir que quede en vacio el sistema, por que si hay fujas puede chaupar aire del exterior.
Paso 2. Desmontar para verificar el abocardado, y su limpieza.
Paso 3. Volver a conectar, proceder procedimiento de vaciado et etc. y carga en fases gas controladno Amperios y saldo termico evaporador. Como de costunbre.
Me duda es:
1.- Seria recomendable una limpieza o purga, del circuito, excepto el condensador, por que contendra gas recogido.
2.- Si es asi ruego algun manual de como se hace la purga o limpieza.
3. En vez de R22 se puede usar un sustituto? Pensando en nuestro planeta, por ejemplo el R407?
Ruego todo tipo de sugerencias y orientaciones. Muchas gracias amigos.
Debemos ser concientes que ya no se debe usar el R22, por que sabemos que es contaminante, pero desgraciadamente en el Peru, aun se deja que se utilicen. Ya se que en Europa ya esta prohibido. Pero tambien depende de nosotros como tecnicos, que pongamos nuestro grano de arena, en cuidar nuestro planeta. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Orientacion en Purga y carga de R22 hace 10 años 6 meses #118697

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola Quichu.
También yo tengo empleado ese método de pinchar el obús de la válvula para determinar la presión del gas, pero no es muy conveniente. Lo suyo es utilizar las herramientas especificas para ello.
Comentas que hay poca presión de gas, pues entonces no deberías forzar la recogida en la unidad exterior. Deberías buscar la fuga con ese gas remanente y una vez localizada recoger el gas sobrante, repararla y cargar de nuevo lo que indica el fabricante. Mi recomendación es que uses R-22, su rendimiento frigorífico es insuperable y su poder de destrucción de la capa de ozono es mínima. (hay otros gases permitidos en Europa que provocan el efecto invernadero en gigantescas proporciones y de eso no dicen nada).
Has hecho un comentario que creo que es que te has explicado mal " Recoger el gas hacia el compresor, cerrando la válvula de alta, todo lo que se pueda" Me imagino que quieres decir la llave liquido para recoger el gas en la unidad exterior completa, porque la llave de alta nunca se debe de cerrar y menos tratar de meter el gas en el compresor, porque sencillamente no cabe. Solo se debe de cerrar para aislar el compresor específicamente.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Orientacion en Purga y carga de R22 hace 10 años 6 meses #118698

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Como dice "pepe_elpata" es..................
HAY QUE USAR HERRAMIENTA
PARA ESO ESTAN LOS MANOMETROS.
Usar el obus de carga o como se debe de llamar, "VALVULA SCHRADER", para " ver con que fuerza salia el gas"
NO SIRVE
PORQUE LA PORQUERIA DE GOMA QUE USAN EN ALGUNAS, EL R22 LAS ALTERA, ENGORDANDOLAS Y TAPANDO EL PASO DEL GAS.
Y nadie, desarma una conexion flare o aborcada que esta instalada, a lo mas, la reprieta, y prueba fugas, y de ahi decide.
Busca manchas de aceite y polvo pegado.
El R407C, pide Aceite POE, no invente, dejelo en R22, y si de verdad quiere salvar El Planeta, no queme Petroleo y sus derivados.
Última Edición: hace 10 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Orientacion en Purga y carga de R22 hace 10 años 6 meses #118705

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias Pepe y Jose, por vuestros comentarios. Si creo que es mejor dejarlo con R22. Si Pepe lo del comentario creo que me he explicado mal, es lo que tu dices, la idea solo aislarlo la unidad exterior. Tomo nota buscar manchas de aceite y polvo , Para la proximar usar manometros, son las manias que vamos cogiendo por las prisas, y tienen razon ustedes, no es lo mas recomendable y no es tan profesional.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda.... bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Orientacion en Purga y carga de R22 hace 10 años 6 meses #118761

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Pues ustedes tenian razon, cuando puse el manometro habia a maquina parada 8 bares de presion. El tema era que el compresor no marcha. El tema sigue en este enlace.

www.forofrio.com/index.php/foro-24/58-po...r-no-funciona#118759

Graicas por todo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Orientacion en Purga y carga de R22 hace 10 años 6 meses #118782

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information