En una empresa procesadora de alimentos, a la que prestamos servicio de modificaciones al equipo frigorífico de una cámara frigorífica, nos asignaron a una persona de mantenimiento para que nos coopere en lo que fuera necesario.
Este señor con algo más de 50 abriles, se identificó como mecánico industrial, haber estudiado mucho en la universidad de la vida, muy cooperativo, amigable, detallista, inquieto y dispuesto a aprender.
Como es mi costumbre, desde el primer día dejé a mi gente de apoyo para realizar la obra bruta, previas instrucciones a seguir.
- Ud. No se va quedar – me reclamo.
- Vendré a menudo a realizar seguimiento a los trabajos – le contesté.
- Ya me di cuenta quién es Ud. – me respondió.
Pasaron cinco días, desde el inicio de la obra, en ese lapso mi asistencia fue irregular. Las pocas veces que fui impartía instrucciones a la gente de apoyo, se cumplía y se concluyó la obra bruta. Este Amigo casi siempre estuvo atento a mis directrices e instrucciones que impartía. Por su supuesto su cooperación fue muy valiosa.
Como ya es sabido, en el momento más importante a la gente de apoyo suele fallecerle algún familiar o su mascota, pide asistencia médica por un rasguño, desfallecen sus energías por arduo trabajo o simplemente festeja con la rubia que no engaña (cerveza) por anticipado la conclusión del trabajo.
¡Bueno!, tuve que ir a concluir personalmente la obra fina, ponerle la cereza a la torta. Lo hice con entusiasmo, garra, energía. Demoré 2 días más. Vacío, Carga de Refrigerante, Verificación de condiciones de operación de presiones y temperaturas, subenfriamiento, sobrecalentamientos, regulaciones, etc, etc.
Mientras realizaba el trabajo El Amigo empezó a lanzarme algunas consultas sobre el propósito de las regulaciones y otras sobre el tema de Refrigeración, traté de complacerle todos sus inquietudes, algunas respuestas tuve que buscarlos en los recónditos rincones empolvados de mi disco duro a los que no había accedido por buenos años. Para variar aparte de la reglita de Presiones y temperaturas, El Penta termómetro de 5 puntos, llevé otros instrumentos más. Me lucí, hice gala de mis modestos conocimientos en el tema sin egoísmo. Pues se aprende más enseñando.
Concluido el servicio pase a cobrarlos, me cancelaron sin rechistar el precio acordado. Justo cuando me retiraba me retuvieron por otro equipo de otra cámara frigorífica más pequeño de -27 oC. Apenas lo vi desde lejos y deduje que el sobrecalentamiento total era muy bajo. Al pobre y tierno compresor Frasscold se le helaban las entrañas y tiritaba de frio, en vez de aceite parecía que llevaba a la espumante rubia que jamás engaña (cerveza). Le faltaba refrigerante y para sus pesares uno de los 2 ventiladores del evaporador bailaba al revés.
Temprano al día siguiente me propuse que debía cerrar el día con una gran victoria y las condiciones estaban dadas, no descuidé pequeños detalles e incluso me llevé a mi secretaria, compañera, confidente, mi archivista, etc. Alguien que me saca de apuros llamada Toshiba. Solucionado el problema del sentido del baile del ventilador, después de verificar posibles fugas, cargué R-404A, instalé el penta en varios puntos, el pobre compresor quedó más helado todavía con el Sobrecalentamiento total por los suelos. ¿VET?, TEX 2 de Danfoss, luego de 3 y ½ giros pareció ponerse a punto. Mi nuevo amigo esta vez con más confianza estuvo más cerca que nunca. Y sí que ayudo mucho con su inquietud, herramientas y materiales, que de otra forma debía pedirlo al taller, con la consabida pérdida de tiempo. Ya sin apuros nos pusimos a platicar, mientras verificamos otras condiciones de operación.
- Ud es el 10 en refrigeración, yo soy el 0 – dijo
A lo que no supe responder, más que con una sonrisa. Mientras empezaba a llover las preguntas. Puse a trabajar a Toshiba. Coolpak para mostrarle el diagrama de Mollier y explicarle mejor el proceso de un sistema de refrigeración de compresión a vapor. Bla, bla, bla sobre compresión, condensación, expansión, evaporación, subenfriamiento, sobrecalentamiento útil, sobrecalentamiento total, etc, etc. Mi Amigo y su jefe me enseñaron algunos equipos de baja temperatura con R-22, con mucho recalentamiento en descarga. Acudí otra vez a Toshiba y Coolpak para demostrarles teóricamente y luego prácticamente en los equipos las desventajas del R-22 y las ventajas del R-404A en bajas temperaturas de evaporación. Sistema CIC, Demand Cooling, DTM. Además las regulaciones medioambientales para los HCFC. Las preguntas siguieron lluviendo, Diferencia de Temperatura (DT) para mantener HR en el ambiente refrigerado; tablas, gráficas, control de capacidad, pérdida de eficiencia en la altura, desbalanceo del sistema, etc, etc.
De tanto seguramente algo entendieron. Lo que sí quedó claro es que con el que trataron no es un improvisado y así me lo expresaron. En cuanto a mí respecta, no escatimé esfuerzo alguno en ello, y lo hice con mucho entusiasmo, alma, vida mucho amor y cariño en mi corazón.
¿Y mi Amigo? Resultó ser un sobreviviente como Yo.
Verifiqué por última vez el equipo, 15 oC de sobrecalentamiento total, el Frasscold tibio y tiernesito ronroneaba como un gatito. Retiré el manómetro y el penta, pasé por caja, cobré, me despedí de mis nuevos amigos y clientes con muchos puntos a mi favor, una gran victoria.
! El Mejor está de vuelta. Irá por sus sueños y objetivos ¡