• Página:
  • 1

TEMA: compacto + caja de ventilación

compacto + caja de ventilación hace 13 años 11 meses #37710

  • araphe
  • Avatar de araphe
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Buenas tardes, tengo que instalar una red de conductos para un compacto propiedad del cliente que tiene aproximadamente unos 4200 m3/h. Esta unidad da servicio a unos filtros absolutos que tienen una perdida de carga considerable. Para vencer esta perdida de carga voy a colocar una caja de ventilación intercalada en los conductos entre el compacto y los filtros con una presión disponible alta y un caudal de aproximadamente 5000 m3/h, muy similar al de la máquina. A partir de aqui diseñaré la red de conductos.

Mi pregunta es la siguiente, al dimensionar la red de conductos he de realizarla con respecto a esos 5000 m3/h de la caja de ventilación o con la suma de caudales de caja de ventilación y unidad compacta ?????

y por otro lado necesitaria algo más de caudal ya que los filtros ya existen y admiten más caudal que los 4200 m3/hm pero ¿¿¿ puedo colocar una caja de ventilación de por ejemplo 8000 m3/h aunque la unidad compacta tenga un caudal de 4200 m3/h o no funcinaría correctamente ???????

Cualquier solución más acertada lo agradezco.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compacto + caja de ventilación hace 13 años 11 meses #37712

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Hola ARAPHE, El caudal total que circulara por esa red de conductos debe ser el que suministre la turbina,que es al de mayuor volumen, ya que maquina y turbina estan conectadas en serie.
En cuanto a la segunda pregunta, considero que no debes aumentar en gran medida el caudal a circular ya que eso afectaría a las condiciones frigoríficas de la máquina.
Espero haberte ayudado.
Un saludo
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compacto + caja de ventilación hace 13 años 11 meses #37758

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Buenas,

Estoy con Imeclima, se haría sobre los 5000.
Y la segunda tb, si metes mayor caudal de aire, evaporarías mas refrigerante y descompensas el circuito.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compacto + caja de ventilación hace 13 años 11 meses #37779

  • araphe
  • Avatar de araphe
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
OK... muchas gracias por las respuestas....-.-._
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compacto + caja de ventilación hace 8 años 8 meses #153703

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information