Hola tololo360, crees o no crees que es por agua en el circuito, solo tienes que poner un latiguillo en la toma del gas si hay agua te saldra como si hubieras abierto un grifo. Yo repararia la maquina, ya que por lo que dices los compresores no se han llegado a romper. Si ha entrado agua, el intercambiador se ha roto eso esta claro, por qué se rompio, fallo el antihielo, el interruptor de flujo, suecidad en los filtros de agua, bomba recirculación estropeada o que el intercambiador le toco su hora. Todo eso tiene reparación y no es caro. Ahora viene lo caro la mano de obra y algunas piezas a sustituir. Poner intercambiador nuevo, si lleva deposito de liquido, hay que hacerle un agujero en la parte baja, para que salga el agua del deposito, en la parte baja de la condensadora otros agujeros para que salga el agua acumulada alli, despues en esos agujeros le sueldas un tubo con obus de 1/4. Secar bien el circuito con soplete, cambiar filtros deshidratadores, y aceite. Poner de nuevo el compresor, hacer vacio, dos o tres dias para quitar bien todo resto de humedad, cargar equipo ponerlo en marcha, dejarlo rodar unos dias y volver a hacer cambio de filtro y aceite, repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que no te dé acidez. Si lo haces asi, no tendras problemas y será mucho más barato que poner una maquina nueva. Y seguro que esa maquina dura 100 años más. Y por supuesto mirar los elementos externos al equipo, filtro de agua, caudal de agua y bomba de agua. Esta es mi opinion, saludos