TEMA: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73481

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Si no tienes acceso , se complica la verdad , suerte !

Que opinais del R434A?? , me han hablado maravillas....
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73486

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola juan y a todos, no se quien es que dice que,el intercambiador multitubular le quite las tapas, y busque la fuga,y se tapa con una chapa soldada,
bueno para empezar en un intercambiador multitubular el gas no pasa por los tubos,pasa al rrededor de los tubos,
pasa por el entorno por el nucleo, por los tubos pasa el agua, no pasa el gas,me da que pocos trabajos a realizado de este tipo, no confundamos???
en el condensador multitubular las fuga, suelen darse en la parte de abajo,
valvula de vacio de agua,aqui no hay fugas de gas, pero ademas hay otras valvulas, como valv de seguridad, que son del circuito de refrigeracion, hay es donde puede estar la fuga, pero no hay que abrir la maquina para eso,
la maquina se abre para realizar una limpieza en los tubos que es el circuito de agua,
si miras en el foro veras que se limpian los tubos, pero es circuito de agua,son los que se obstruyen y baja el rendimiento, cada tubo que anulemos bajara el rendimiento de la maquina,de lo que que se trata es limpiar el tubo y que quede operativo
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73487

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
joseb71 escribió:
bueno para empezar en un intercambiador multitubular el gas no pasa por los tubos,pasa al rrededor de los tubos,
pasa por el entorno por el nucleo, por los tubos pasa el agua, no pasa el gas,me da que pocos trabajos a realizado de este tipo, no confundamos???
saludos

Josep71,me parece que te as confundido,es justamente lo que le esta comentando nuestro amigo Beteu que accedera al circuito de agua desde ese punto,para localizar la fuga y sellar ese tubo de agua,y a lo mejor no los abras visto pero te puedo asegurar que hay intercambiadores multitubulares que por los tubos circula gas,y por el entorno agua,me a tocado sustituir las juntas de las tapas donde se accede a los tubos interiores por donde circula el gas.
Y como curiosidad dentro de cada tubo lleva un alambre retorcido en forma de espiral,para forzar al gas refrigerante a que roce por todas las paredes del tubo,todo depende del tipo de intercambiador.


Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73488

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues no te parezca que estoy equivocado, todos los condensadores buscalos en el foro, veras que el gas pasa por el nucleo, y igual resulta que yo hablo del año la polca, pero me da que no,esto hablando de enfriadoras, tengo muchos años para equivocarme,te subire algo para que lo veas,trabajando mas de 30 años con enfriadoras, chiller,no se como es el condensador, jamas vi que lleven nada dentro,si ahora lo llevan lo desconozco, pero nunca lo llevaron,mi campo asido las plantas enfriadoras
y desmonte muchos condensadores,hablo de centrifugos,y por si te vale tedire algo, no se teocurra abrir un evaporador, sin tener la gunta de la-s tapas eso es sobrepedido y tardan,las de los evaporadores son bastante mas finas, que las de los condensadores,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73490

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Ok le are unas fotos a esos evaporadores multitubulares,que son de plantas enfriadoras roca york,seguramente de menor potencias de las que comentas tu.
Las juntas ya no las suministran asi que nos toca hacerlas con mucha paciencia y un poco de clicherin eheheeh.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73495

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hablabais del condensador, no del evaporador creo, esto es del condensador, ves `por donde circula el agua por los tubos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73496

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
joseb71 escribió:
hola hablabais del condensador, no del evaporador, creo, esto es del condensador, ves `por donde circula el agua por los tubos,el refrigerante pasa por el nucleo, del condensador,
o1234guadalajara.mforos.com/1452070/7427...especial-luis-yanes/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73501

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Bueno tambien son bomba de calor en invierno,convirtiendose en condensadores.
Si los conozco pero solo queria puntualizar de que tambien hay algunos que el gas circula por los tubos,pero supongo que los que comentas tu seran mas practicos de limpiar y estos que digo yo solo las montan en plantas enfriadoras con circuitos cerrado,que son menos propensos a ensuciarse.

Muy bueno el enlace,un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73505

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
holas escalofrio te hablo de grandes plantas,busca en el for, y veras condensadores, esto es un condensador, en el anterior que es mas pequeño, veras un dibujo de una maquina con el motor el condensador y el evaporador .fijate por donde pasa el agua y el refrigerante,
el enlace anterior es un enlace mio, que ya conocen en el foro,

limpieza del condesador
las tomas tapadas es por donde circula el refrigerante, por los tubos el agua , entrada por un extremo y salida por el otro, grandes o pequeños, jamas vi nada dentro de los tubos, en las calderas si los muelles, en el foro tienes bastante docume, saludos
Última Edición: hace 12 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73508

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Pero Josep71,eso no es un condensador,es el padre de todos los condensadores eheheheeh.
Ya habia visto estos videos y son interesantisimos,e impresionante.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73511

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 12 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73517

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Picasso,
(Todo consejo), tendrás que tener paciencia. Meter 12 kg, de presión de nitrógeno con algo de gas en circuito.
Cierra válvulas de agua de la instalación, con una lámpara para buscar fugas, abres las válvulas del lado de las máquinas y miras si te salen vapores de gas en el agua. Eso te puede conducir a saber si tienes la fuga en el intercambiador hacia el agua de circuito. Con cuidado te miras el resto de instalación.
¿Sigue la válvula de expansión haciendo ruido?
El RS-45 es miscible con el R22 (Se puede mezclar)

Saludos ,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.269 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information