TEMA: Daikin RXYQ16P7W1B

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60794

  • frigus
  • Avatar de frigus
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Si que son caros si me lo diras a mi que cuando van a cobrarles los compañeros que tengo a algun cliente siempre se quejan y a veces hasta les hechan el perro ( no es coña ). Yo no soy del sat de daikin pero hay una parte de mi empresa que si lo es aunque reparo muchas daikin. SI alguna vez quereis algun manual me lo decis que tengo acceso a la web de daikin.

Un saludo


PD. pascalin ya te he mandado el manual a tu correo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60796

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
frigus escribió:
Si que son caros si me lo diras a mi que cuando van a cobrarles los compañeros que tengo a algun cliente siempre se quejan y a veces hasta les hechan el perro ( no es coña ). Yo no soy del sat de daikin pero hay una parte de mi empresa que si lo es aunque reparo muchas daikin. SI alguna vez quereis algun manual me lo decis que tengo acceso a la web de daikin.

Un saludo


PD. pascalin ya te he mandado el manual a tu correo.

Hola frigus,estoy necesitando el manual de uso del Mando DCS601A51
Espero lo tengas y si es en español mejor. Gracias
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60797

  • frigus
  • Avatar de frigus
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Vale esta tarde/noche te lo mando. Mandare los dos a la web tambien.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60798

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
frigus escribió:
Vale esta tarde/noche te lo mando. Mandare los dos a la web tambien.

Un saludo
Gracias ,.-11
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60803

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
frigus escribió:
Si que son caros si me lo diras a mi que cuando van a cobrarles los compañeros que tengo a algun cliente siempre se quejan y a veces hasta les hechan el perro ( no es coña ). Yo no soy del sat de daikin pero hay una parte de mi empresa que si lo es aunque reparo muchas daikin. SI alguna vez quereis algun manual me lo decis que tengo acceso a la web de daikin.

Un saludo


PD. pascalin ya te he mandado el manual a tu correo.

Muchas Gracias frigus, eres como una bocanada de aire fresco en un ambiente enrrarecido por Daikin.

Ya puestos hay un compañero de Alcoy (Alicante) que esta desesperado con un manual de servicio de este equipo DAIKIN ARXH35CVM B7, si no es abusar de tu confianza me lo mandas a mi correo y se lo paso.

Eternamente agradecido Pascalin
Última Edición: hace 13 años 1 mes por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60890

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bien, avanzamos.

Hoy ha venido el tecnico de Daihin a ver el equipo, y tras conectar ordenador portatil y comprobar visualmente lo que se ve, decide que es la placa del inverter la que esta mal, que aunque no se aprecia malfuncionamiento, y el led verde de funcionamiento es correcto, el piensa que es la placa del inverter.

Para comprobarlo mejor, decidimos que se la quite al otro equipo que si funciona y verifiquemos la averia.

Al desmontar la placa, se observa un fogonazo en la parte posterior entre la placa y el disipador de calor, con lo que se confirma que es la placa del inverter.

Me pasaran presupuesto de la placa, siendo ellos los que la monten, (ya no quiero mas experimentos), por si, alomejor hay algo mas dañado, segun su apreciación la averia es consecuencia de una subida de tensión, afectando a las dos placas (inverter y PCB).

El dia que se ponga en marcha el equipo, sin ningun problema, me voy a "jartar" de cervezas.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60892

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Pascalin escribió:
Bien, avanzamos.


Me pasaran presupuesto de la placa, ""siendo ellos los que la monten"", (ya no quiero mas experimentos), por si, alomejor hay algo mas dañado, segun su apreciación la averia es consecuencia de una subida de tensión, afectando a las dos placas (inverter y PCB).

Un saludo

Ahi iba yo cuando te consulte si no te era mas rentable que lo hagan ellos!!!
Imagina que ahora con la nueva placa lo conectas todo y surge otro fogonaso porque al parecer tambien hay algo mas y tal y tal por ahi,ve sumando GASTOS y a pedir mas material!
Ahora como todo una Daikin no se protege ante estas circunstancias?
Lo de las subidas de tension a veces me suenan como cuando los medicos no se explican que paso y la respuesta unanime es ...ha sido un Virus desconocido..
Bue,que se arregle sigo al tanto de su evolucion ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60893

  • frigus
  • Avatar de frigus
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
Frigotron voy a mandar el manual al mail de forofrio. Espero que te sea de ayuda :)

Un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.I TOUCH CONTR.DCS602
Última Edición: hace 13 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60894

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
frigotron escribió:
Pascalin escribió:
Bien, avanzamos.


Me pasaran presupuesto de la placa, ""siendo ellos los que la monten"", (ya no quiero mas experimentos), por si, alomejor hay algo mas dañado, segun su apreciación la averia es consecuencia de una subida de tensión, afectando a las dos placas (inverter y PCB).

Un saludo

Ahi iba yo cuando te consulte si no te era mas rentable que lo hagan ellos!!!
Imagina que ahora con la nueva placa lo conectas todo y surge otro fogonaso porque al parecer tambien hay algo mas y tal y tal por ahi,ve sumando GASTOS y a pedir mas material!
Ahora como todo una Daikin no se protege ante estas circunstancias?
Lo de las subidas de tension a veces me suenan como cuando los medicos no se explican que paso y la respuesta unanime es ...ha sido un Virus desconocido..
Bue,que se arregle sigo al tanto de su evolucion ,.-17

Despues de la experiencia adquirida si que me resulta mas barato que lo realicen ellos, porque a fin de cuentas el que ha perdido el tiempo, telefono, aparcamiento y horas que no se cobran, soy yo, el presupuesto que me pasen se lo derivo a la propiedad y que sea ella la que costee los gastos.

A base de palos uno aprende, lo que pasa es que nunca aprendemos.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60923

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo frigus en tu ultimo post esta la descarga de el archivo que me has enviado , gracias por el aporte un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 1 mes #60925

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
frigus escribió:
Frigotron voy a mandar el manual al mail de forofrio. Espero que te sea de ayuda :)

Un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.I TOUCH CONTR.DCS602

,.-11 ,.-4 ,.-11
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 12 años 9 meses #70013

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bueno hoy 4 dia 9 de agosto de 2011, se puso porfin la maquina a funcionar.

No hice mas comentarios en el post poque el tema estaba en manos de Daikin y la propiedad aunque he tenido que intervenir yo ya que soy el que solicita el servicio de Daikin.

Os comento:
En mi ultimo comentario menciono que el tecnico de daikin deduce que es la placa inverter esta mal y hay que cambiarla, con lo que yo les pido presupuesto del camnbio.

Me pasan presupuesto y exigen el 60% por adelantado, que se lo comunico a la propiedad y le menciona que yo he corrido con todos los gastos hasta el momento y les paso mi presupuesto a la propiedad con todos los gasto y el presupuesto de daikin.

La propiedad demora 5 semanas en aprobar mi presupuesto y hacerlo efectivo.

Solicito la intervención de daikin y comentan que tienen que hacer nuevo presupuesto y fecha de intervención porque el anterior caduco.

Ante las fechas que estabamos y las prisas de la propiedad, solicito yo la placa del inverter y la cambio, cuando voy a poner la maquina en marcha se produce un corto en la placa de los filtros con un fogonazo que afecta al rele que se encuentra al lado.

Solicito nueva intervención urgente da los tecnicos de daikin que comprueban la placa de filtros y deducen que la causa es del rele que hay junto a ella.
Cambian dicho rele y reparan la placa de filtros y vuelve a dar un fogonazo, deducen que la placa de filtros esta mal y posiblemente la del inverte que puse yo tanbien esta afectada.

Solicito nuevo presupuesto de cambio de las dos placas, que me pasan y vuelven a pedirme el 60% por adelantado, que hago efectivo, y despues de hacerlo efectivo me comentan que no tienen el repuesto y este demorara unas dos semanas.

Les pregunto que cual es el motivo de la averia y me comentan que hasta que no cambien las placas no lo pueden saber, ya que todo lo demas parece estar bien.

A todo esto la propiedad que ya pago la factura me insta a que solucione el problema o de lo contrario tomara medidas legales.
Con las mismas yo formulo una queja por burofax el jueves de la semana pasada a la dirección de daikin y a mi provedor de equipos de daikin este lunes comentandole la msituación y prceder del Sat de daikin.

Hoy me llaman del sat para ir esta tarde a ver el equipo.

El tecnico (que es el mismo de las otras veces) cambia las dos placas y ponemos en marcha la maquina funcionando correctamente.

CONCLUSIÓN: al equipo se le cambian.
.- una placa general de maniobra de la unidad exterior
.- la placa del inverter
.- la placa de filtros
.- y un rele (contactor) de maniobra.

Os comento todo esto para que tengais conocimiento de cual era la supuesta averia real de la maquina (yo aun no lo se), con la intención de pasar pagina de esta frustante experiencia con Daikin.

Y ahora vienen los problemas administrativos (pagos y cobros)

Espero que ninguno de vosotros tengais que pasar por esta amarga situación, no se lo deseo ni a mi peor enemigo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.