TEMA: Daikin RXYQ16P7W1B

Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58482

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hola, EL sábado pasado estuve viendo por primera vez este equipo VRV de Daikin que no arrancaba la unidad exterior y ante la falta de documentación e interpretación de los códigos de alarma, emplace al cliente para hoy analizar el equipo con la documentación.
El manual de servicio lo conseguí en este foro en el apartado de documentación de Daikin etiquetado, con lo que puedo situarme y seguir las indicaciones, sin conseguir que arranque la unidad exterior.

Antes de nada pongo las características de la instalación para podernos situar correctamente
Esta instalación está compuesta por dos circuitos independientes con un equipo modelo RXYQ16P7W1B cada uno y el circuito nº 1 que me da el problema (el otro funciona bien) está compuesto por:
2 Unidades de conducto FXSQ20M
2 Unidades de conducto FXSQ32M
2 Unidades de conducto FXSQ40M
1 Unidad de conducto FXSQ50M
2 Unidades de conducto FXSQ100M
2 Unidades de suelo FXLQ32
1 Unidad de suelo FXSLQ40
Los mandos por cable de las unidades interiores me dan los siguientes códigos de error.
5 marcan “U4”
3 marcan “00”
2 marcan “U1”
1 marca “L5”
1º.- el que me marquen distintos códigos siendo el problema común (eso creo) me tiene mosqueado
2º.- el código “00” deduzco que es situación correcta (no le he viste por ninguna parte)
3º.- el código “U2” es inversión de fase, fase abierta o defecto de la PCB
4º.- el código “U4” es defecto de interconexión entre unidades, defecto de las PCB exterior o interior.
La PCB exterior está aparentemente bien, los fusibles bien, el led verde “HAP” parpadea, he separado la placa para una comprobación visual posterior y el circuito aparentemente bien.
Después de quitar corriente y rearmar entra la solenoide una válvula (creo que de expansión en la unidad exterior), parpadean los led “H2P” y el “H8P” y a los 3 minutos aproximadamente se apagan, a continuación en intervalos de 8 segundos aproximadamente se oye el sonido de conexión y desconexión de un relé (no se cual es).
También he rearmado la PCB y todo sigue igual.
Me da o que efectivamente hay una interconexión mal a las unidades que marcan “U4” o que la PCB exterior está mal.
Antes de cambiar la PCB, opto por verificar las conexiones de las unidades interiores (aunque está un poco difícil de acceso).
Posiblemente he pasado por alto algo, ya que el manual son 398 páginas y ayer solo me dio tiempo a ojearlo por encima.
Que me aconsejáis. Gracias de antemano por vuestros consejos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58486

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Te falta poner que el error L5 es "Sobreintensidad instantánea del Inverter(CC)". Pues tienes un buen jaleo. Efectivamente yo comprobaría primero las interconexiones, puede haber habido un técnico antes que haya tocado algo, o algún cable cortado, con lo que aparte de ver que el orden es correcto yo mediría continuidad en cada hilo. No obstante, creo que al final será problema de placas, la dichosa electrónica siempre dando guerra.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58493

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Valla jaleo de errores te lanza el sistema heeheh,yo les preguntaria al cliente si han tenido problemas de subidas o bajadas de tension o algun problema en el edificio con la instalacion electrica.
Solo para descartar si el error lo provoca una sola causa o se han fastidiado varias placas y por eso te lanza varios errores.

Si tienes unidades interiores que no te lanza ningun error o por lo menos de ellas mismas intenta hacer cambios de placas entre interiores que creas que estan bien y interiores que te lanzan error.A ver si el error se te desplaza a la que teoricamente funcionaba bien,y ir poniendo un poco de orden en el sistema.
Tambien puedes intentar dejar las interiores que veas que funcionan bien y las que te dan errores aislarlas del sistema y probar arrrancar la exterior con las interiores que creas que van bien.....
si te lanzan esas un error comun de la exterior tendras alguna placa en la exterior averiada.


No se me ocurre otra cosa para empezar a descartar problemas.


Un saludo y suerte.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58494

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
El problema son las codificaciones de las unidades interiores...
que tendras que ir configurando el sistema a la vez que aislas maquinas.
Hace mucho que no monto vrv de daikin y no recuerdo bien como se configuran,seguro que algun compañero no lo explicara.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58497

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Lozano escribió:
Te falta poner que el error L5 es "Sobreintensidad instantánea del Inverter(CC)". Pues tienes un buen jaleo. Efectivamente yo comprobaría primero las interconexiones, puede haber habido un técnico antes que haya tocado algo, o algún cable cortado, con lo que aparte de ver que el orden es correcto yo mediría continuidad en cada hilo. No obstante, creo que al final será problema de placas, la dichosa electrónica siempre dando guerra.

No llega a entrar el inverter, he seguido la secuencia del error y aparentemente bien, cuando activo el sistema hace el tiempo de retardo y no funciona nada, el parpadeo del led "H2P" (naranja), no se que significa, junto al parpadeo del led de temporización "H8P" blanco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58499

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
EsCaLoFrIoS escribió:
El problema son las codificaciones de las unidades interiores...
que tendras que ir configurando el sistema a la vez que aislas maquinas.
Hace mucho que no monto vrv de daikin y no recuerdo bien como se configuran,seguro que algun compañero no lo explicara.

El otro sistema que es igual (pude variar algun modelo interior), no tiene ningun problema.

Los dos sitemas estan controlados por una centralita (intelligent touch controler) y el de mantenimiento me comenta que los Italianos que la montaron pusieron un codigo en el circuito del problema que el quito y estuvo funcionando bien dos dias mas, hasta que le surgio el problema.

El manual que tiene esta en Italiano y yo de Italiano ni pajolera idea, creo que tendre que configurar todo el sistema, de todas formas mañana intentare ponerme en contacto con el servicio tecnico de Daikin a ver que me cuentan.

Gracias por los comentarios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58604

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
normalmente cuando hay una averia todos lo mandos marcan el mismo codigo de error, prueba a hacer un test en la unidad exterior, normalmente tarda un poco y la maquina te marca en todos los termostatos la averia real, si quieres llamame al movil que tengo los manuales en el coche y te puedo dar alguna informacion mas.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58643

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Averia L5 es sobreintensidad del compresor inverter, te explico un poco cuando se pone en marcha el VRV siempre entra el inverter aunque la demanda permita que entre el fijo por capacidad, al entrar el compresor la placa del inverter manda una señal de capacidad, esta capacidad le corresponde un consumo (que el control lee con los toroidales) si el consumo escede te da esta averia.
Mide la tension de entrada a la condensadora y comprueba el desequilibrio de fases, un desequilibrio superior del 10% te da esta averia. Si la tension esta bien te aconsejo que reces un padre nuestro y seis avemarias porque entonces tienes el compresor petao mide la resistencia de los bornes del compresor para verificar que el devanado este bien.
Comentas que tienes un control centralizado desde el puede verificar las unidades y enumerarlas no es dificil aunque algo pesado en el foro tienes creo que el manual sino mandame un privi y te lo envio.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58678

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
goldete escribió:
Averia L5 es sobreintensidad del compresor inverter, te explico un poco cuando se pone en marcha el VRV siempre entra el inverter aunque la demanda permita que entre el fijo por capacidad, al entrar el compresor la placa del inverter manda una señal de capacidad, esta capacidad le corresponde un consumo (que el control lee con los toroidales) si el consumo escede te da esta averia.
Mide la tension de entrada a la condensadora y comprueba el desequilibrio de fases, un desequilibrio superior del 10% te da esta averia. Si la tension esta bien te aconsejo que reces un padre nuestro y seis avemarias porque entonces tienes el compresor petao mide la resistencia de los bornes del compresor para verificar que el devanado este bien.
Comentas que tienes un control centralizado desde el puede verificar las unidades y enumerarlas no es dificil aunque algo pesado en el foro tienes creo que el manual sino mandame un privi y te lo envio.
Un saludo.

Gracias Goldete, los de Daikin me mandaros el manual del controlador.
Y la L5 es del historico no averia actual.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58680

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Muy buenas.
Esta mañana tras conversación con el SAT de Daikin y después de exponerles todas las incidencias, me comentan que hay que hacer unos test a la PCB exterior para saber cuál es la avería.

Los códigos de error que he puesto de los mandos de las unidades interiores, no son validos, puesto que son históricos de averías y en caso de error lo marcaria en destellos junto con el led de funcionamiento (cosa que no ocurre).

Esta tarde delante del equipo y tras media hora de teléfono (menos mal que no es un 807), reseteando el equipo, pulsando set etc. etc., se llega a la conclusión que al equipo no le pasa nada y la placa no da ningún síntoma de avería, sin explicarse el técnico que puede pasar.

Les comento que los dos equipos están controlados por una centralita y no creen que sea el problema, por lo tanto requieren de su intervención para analizar el comportamiento del equipo, con lo que me remiten una hoja de petición de asistencia que relleno y envió por fax.

JCC, gracias por las molestias y atención telefónica que me has proporcionado, yo pienso igual que tu, y que el problema está en la centralita.
Después de hablar contigo, estuve viendo la configuración de la centralita y no aprecie nada sospechoso y la verdad es que no me atreví a desmontarla y anular su funcionamiento para descartar esa avería, la centralita da servicio al otro sistema que si funciona y en el peor de los casos se quedarían sin servicio en ningún sitio si meto la pata, así que esperaremos a la intervención del Sat de Daikin.

Gracias de nuevo y ya os comento como queda el tema
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58683

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
pascalin me parece que no te quedara mas remedio que leerte bien manual,aunque yo diria que la alarma de cambio de fase U1 y L5 del compresor derivan de que en algun momento hubo cambio de fase en la instalacion electrica del edificio ojo con eso , pero sin duda alguna la alarma U4 averia de transmision entre u.i. y u.e.,no te deja arrancar la u.e,si mal no recuerdo hay un test para que la unidad exterior reconosca a las unidades interiores que se debe hacer cada vez que se cambia una placa de las unidades interiores o la placa de la unidad exterior si mal no recuerdo hay que quitar la corriente de las unidades interiores luego de la unidad exterior esperar un rato poner corriente u. i.,poner corriente a u.e.luego apretar boton rearme durante 5 segundos h2p se enciende, esperar 12 a 15 minutos no me acuerdo bien ,no utilizar mandos de u. i. durante chequeo debe reconocer todas las u. i. si te sigue saltando alarma en las mismas u.i.tienes que mirar cableados luego placas u.i. no te olvides de los controles de capacidad si son placas nuevas y de hacer test si las cambias cuando consigas que todas las placas estan bien y las reconozca la u.e.es cuando podras mirar alarma u1 y l5 yo lo haria hazi lee manual a cuidado no cambies placas de una para otras por la capacidad de cada placa puede no ser igual y la posicion en el cableado tambien la reconoce ojo un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin RXYQ16P7W1B hace 13 años 2 meses #58685

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Edmundo 13, en las comprobaciones que he realizado de test como tu dices, son correctas y el equipo reconoce todas las unidades interiores.

Siguiendo las instrucciones del Sat de Daikin por telefono no se detecto ninguna averia y el tecnico se quedo sin recursos.

Como digo antes, las alarmas son del historico de alarmas que almacena la memoria del mando de la unidad interior y no alarmas actuales.

Aqui comento de dos equipos con un control comun, pero la instalación total son cinco (5) equipos mas con otro control comun (en total 7 equipos de las mismas caracteristicas).

En caso de fluctuación de tensión o similar, es raro que solo este equipo las detectara, tambien tendria el mismo problema en algun equipo mas y no es asi todos los demas funcionan correctamente.

Esperemos analisis del SAT oficial y la jodio es que al final sea una tonteria, con la electronica te puede pasar cualquier cosa.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information