TEMA: gases sustitutos del r22

gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67709

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
hola amigos desde hace tiempo ya no tengo r22,pero el otro dia me hizo falta hacer una carga a una makina con r22 ,le hice vacio a mi botella de r22 y le meti 1 kg de 417,ahora e gastado el 417 y hoy solo tenian gas 427,le e echo vacio de nuevo a mi botella y le e metido 2 kg de 427,ahora bien..
es correcto la forma con la que cambio de gases en la botella?
a las makinas de r22 le estoy metiendo con los sustitutos el 90% de la carga que deberia llevar con r22 es correcto?
que diferencias hay entre el 417 y el 427?
mi manera de hacer la carga en las makinas de r22 es despues de haber vaciado el circuito completamente (si esq le kedaba algo de gas) le hago uyn vacio de aprox 30m y luego le meto la carga pesada en face de likido...
por favor si no es correcto espero que me corrijan
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67829

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
alguien sabe algo al respecto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67834

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pedrin12345 escribió:
hola amigos desde hace tiempo ya no tengo r22,pero el otro dia me hizo falta hacer una carga a una makina con r22 ,le hice vacio a mi botella de r22 y le meti 1 kg de 417,ahora e gastado el 417 y hoy solo tenian gas 427,le e echo vacio de nuevo a mi botella y le e metido 2 kg de 427,ahora bien..
es correcto la forma con la que cambio de gases en la botella?
a las makinas de r22 le estoy metiendo con los sustitutos el 90% de la carga que deberia llevar con r22 es correcto?
que diferencias hay entre el 417 y el 427?
mi manera de hacer la carga en las makinas de r22 es despues de haber vaciado el circuito completamente (si esq le kedaba algo de gas) le hago uyn vacio de aprox 30m y luego le meto la carga pesada en face de likido...
por favor si no es correcto espero que me corrijan
un saludo

de momento todo lo que estas haciendo me parece correcto , la carga dependerá mucho del sistema , por lo que te recomiendo midas recalentamiento , y verifiques consumo , yo personalmente uso el r-417 para alta temperatura y el 427 para media baja tambien comentarte que en mis instalaciones dado su volumen y mi sistema cambio el aceite por un POE , de momento no me dieron problemas , aunque en algunas ocasiones tuve que regular la VET, pero en lineas generales el funcionamiento es muy similar aquí te pongo un vídeo que grave a tal efecto espero te ayude en algo , un saludo


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67836

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
no entiendo lo de los cambios de aceite...
yo unicamente les e metido el 427 a instalaciones las cuales ya no tenian gas r22 por fugas en la instalacion,le e echo un buen vacio de 30 m aprox y luego le e metido la carga d 427...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67841

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pues el cambio de aceite es para que mis instalaciones tengan un buen retorno de este hacia el compresor , ya que estos gases tienen el defecto de actuar mal con el aceite mineral y sufren un defecto de retorno de aceite , y con el POE (sintetico) mejoramos este retorno , ese es el motivo por lo que suelo cambiar el tipo de aceite , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67842

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
y como se cambia?el aceite es el mismo de las bombas de vacio?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67843

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
pasa algo si no se cambia??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67844

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
solo tu tienes la respuesta ya que debes observar si tienes buen retorno de aceite , en compresores herméticos tengo entendido que no ocurre nada , pero solo son comentarios de otros tecnicos , pero nunca e hecho la prueba ya que siempre e optado por cambiar el aceite , mas que nada por precaución y por dar un buen servicio con garantías, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67847

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
por mi yo compro este tipo de aceite ,pero me gustaria saber como kitar otalmente del circuito el aceite sin tener recuperador de gas y posteriormente meterle la cantidad exacta al circuito gracias tio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67852

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Pedrin, siempre que sustituyas un refrigerante, has de tener en cuenta si el nuevo es compatible con el aceite existente. Para sacar el aceite de un hermético tienes dos posibilidades. O le haces una limpieza con un producto apropiado en fase líquida, o lo desmontas y lo vuelcas en un recipiente.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67853

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
la recuperadora la tenias que tener ya por obligación , aparte este cambio te permite hasta un 10% de mezcla , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67900

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
lo se pero en los tiempos que estamos me es imposible comprar un recuperador....
por otro lado mi pregunta es:si voy a una makina de r22 la cual a perdido su carga por una fuga en el circuito,le hago un buen vacio,y le meto el 427..ocurre algo si no cambio el aceite???seria solo prolbema de rendimiento?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.287 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information