• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Airwell inverter Fallo IPM

Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #67968

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola a todos. Es una condensadora Airwell modelo GC 18 DC INV R- 410. Arranca el ventilador de condensación y el compresor hace tres intentos de arrancar durando estos menos de un segundo cada uno, la pinza sube a 6 Amperios, y en el tercer intento se para todo apareciendo fallo en IPM.
Quisiera contar con vuestras opiniones y si teneis los valores de las sondas y bobinas para medirlas, gracias de antemano.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #67970

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Buenas ,

no tengo info de esta marca en cuestion , pero para saber si lo que esta mal es el compresor o la placa , desconectas bornero de compresor pones la unidad en modo test , temporiza y arranca ventilador exterior,en ese momento mide el voltaje de salida de placa imp , tiene que ser equilibrado entre fases.
Si no lo es o falla una fase placa ipm ko , por lo contrario si el voltaje es equilibrado compresor ko.

Eso es lo normal , pero a veces el problema es la ipm , que si te da voltaje de salida pero con carga da averia.
El compresor si estan bien las bobinas , no estan cortadas quiero decir,
pero esta clavado mecanicamente ya se complica el tema.

Fresquiviri me puesto en lo peor , pero hay veces que pasan estas cosas ,
no muy a menudo ,pero....... por si a caso...

suerte
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #67981

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias Beteu. La unidad interior es de casette y no tiene test, pero probaré lo que me dices. ¿Alguna prueba más?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #67986

  • aprendiz-sat
  • Avatar de aprendiz-sat
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • SISTEMAS INTEGRALES
  • Mensajes: 122
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
hola fresquiviri
ese ,.-11 ,.-11 fallo es la placa de la unidad exterior, intenta quitar la correinte de la maquina 4 o 5 minutos y si ves que te vuelve a dar fallo IPM tienes que cambiar la placa exterior

saludos ,.-11
www.dagasistemas.com/
sistemas contraincendios
S.A.T aire acondicionado
venta de repuestos de aire acondicionado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #67996

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por la respuesta aprendiz-sat, el problema es que he cambiado la placa y persiste la avería :pinch: 2_._
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #67998

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Fresquiviri:

Te recomiendo que lo pruebes, te facilita la tarea.

www.edcpumps.com/es/inverter-phase-check.php

Yo lo he probado y va muy bien, tambien he probado otro que tienen en eurofred, haber si te lo encuentro.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #68000

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por el consejo multimarcas, lo tendré en cuenta. ¿Sabes como está de precio? Saludos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #68004

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
No se el precio, son herramientas de SAT, vale la pena y la amortizaras rapido ya que los compresores inverter cada vez hay mas.

Fijate que aun sabiendo los puntos a medir no lo hacemos, como tengas que subir con el libro arriba de una escalera, se hace complicado. El comprobador es mucho mas practico.

Haber si hay alguien que sepa el precio, nos lo diga.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #68013

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Multimarcas ¿Sabes quien lo distribuye en España?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #68014

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Aqui no lo se, el de la foto nos los trajeron de Inglaterra creo.

De Eurofred tuve otro modelo, pero no se si lo tienen a la venta.

No encuentro la foto que le hize para enseñartelo.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #68029

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Hola ,

si que es buena idea el check inverter, es una herramienta interesante que facilita el trabajo .....mirar esta pagina....

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Airwell inverter Fallo IPM hace 12 años 9 meses #68032

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola haber si esto te vale,tambien esta en el mercado
www.youtube.com/user/EmersonClimateTech?...m#p/u/10/VP_aIGvvldw
tengo algunos manuales, pero ese no, si quieres te los subo,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information