Es una mitsubishi con 2 unidades interiores de cassette y una exterior pero las interiores van unidas con una "t",bueno a lo que voy es un mod.PUHZ-P125VHAZ y el compresor empieza a enfriar pero se me para al minuto de estar arrancado,mire las presiones y estan bien,aun asi le hice vacio y la cargue por peso,pero seguia igual,le puentee el presostato , le probe la electrovalvula de 3 vias le comprobe la interconexion de las maquinas probe una sola y luego la otra pero me sigue haciendo lo mismo.Puede ser problema de la placa?Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema con mitsubishi
hace 12 años 9 meses #69773
si es asi debe de bloquearse indicando una anomalia, hay ocasiones que tienes que repetir el proceso varias veces y luego se bloquea, indicando el error, lo ouedes averiguar con los mandos a distancia, o por los parpadeos de los diodos,, por lo que comentas puede ser placa exterior, pero tb muchas mas cosas, intenta saber el codigo del eror y busca en este link
Eso es el problema que no me marca ningun error despues de probar y probar sigue igual,como he dicho antes arranca y se para al minuto el compresor,a los 3 o 4 min. vuelve a hacer lo mismo,y la apago la enciendo la dejo un rato trabajando y no me marca error
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema con mitsubishi
hace 12 años 9 meses #69781
yo la dejaria encendida un buen reto sin apagerla ni quitarla corriente, en algunas maquinas de panasonic, tiene que repetir de seguido o alternancia pero de continuo hasta 17 veces, para sacar error, en lo que arranca y vuelve a arrancar ~4 minutos x17= mas de una hora intenta que te de el error, par a concretar averia, me huele a modulo de transistores de la exterior, pero hay que asegurarse
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema con mitsubishi
hace 12 años 9 meses #69782
si quitas la corriente de la maquina 5 minutos se eliminara el error si te vuelve a salir es que tienes una averia si es de la exterior tienes que tener leds que te parpadean o display que te marcan el codigo de averia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema con mitsubishi
hace 12 años 9 meses #70015
Bien no tenia error marcado como bien os dije,despues de probar y preguntar y hablar con el S.A.T. de mitshubishi es de l a placa de inverter y el modulo ACTM,gracias a todos y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: problema con mitsubishi
hace 12 años 9 meses #70021
A mi me paso algo parecido a lo que cuentas, y fue un puente que hay entre la placa de potencia y la noise filter desconectado debido a su corta longitud y conecta muy tensado.
El equipo arranca empieza a acelerar el inverter y justo hay se para.
Este puente es de dos hilos rojos, el conector es el CN5, para localizarlo tienes que abrir la tapa superior de la maquina exterior
Haber si hay suerte y es eso en vez de las placas. Ya nos contaras que haces al final.
Salu2