hola si tiene dos baterias las llaves de la bateria de calor que es la primera, deben estar cerradas, pero aparte estaran cerradas en la sala de maquinas, en el colector de imp que alimenta ese circuito o sector,y el retorno tambien,aparte que todas las beterias tienen un desague en la tuberia a la salida de la bateria,si quieres sacar esa bateria, o en la bandeja,estas seguro que no tiene un machon, ala salida en la parte baja de la tuberia de salida de la bateria,no se es raro,
la valvula ya preguntaste otra vez como funcionaban, y quedamos que son de marca honeywell y se subio documentacion,ESTA EN EL MUSEO pag 7en controles, o no da paso por que esta mal,si las otras enfrian las 2 que estan delante, y continua la alimentacion para mas unidades, mira las que estan a continuacion si enfrian,si es el mismo circuito,
esas unidades no se si tienen filtros de aire, o no,si las unidades siguientes enfrian, o esta mal la valvula , desconectala y actua en manual,o las baterias sucias, no tiene purgador automatic,si dices que si,MIRA SI SALE ALGO POR EL PURGADOR AIRE O AGUA, Y CIERRA LA LLAVE DE ENTRADA, Y VERAS SI HAY PRESION SI NO SALE NADA cambialo, silo cambias pon unas vueltas de teflon, si hay presion no lo cambies,y de paso sacaras el aire,
en estos casos se desabrocha a la salida de la bateria, si se puede poner un recipiente debajo, se abre un poco, y se saca agua y se ve si tiene o no tiene, o que es lo que sale si tiene presion de agua o aire , igual hay aire si no se purga,mmmm
desde el ordenador le dais orden de que abra la valvula,y se ve que abre y cierra, o no,pero no te dice que hay averia, tedira que tienes alta temp en ese punto,hay veces que es el sistema el causante,si la desconectas la puedes manipular insitu ,y ver si modula y enfria,
y ya de paso limpiaria las baterias por las dos caras,no conozco el sistema pero desde el ordenador se podra poner en maual o auto y se vera si funciona o se mantiene igual , y no enfria,el circuito de calor y frio son independientes no se mezclan,
una pregunta esa unidad esta en la misma horizontal que las demas, o esta por encima, si las de delante enfrian ,y las de detras tambien, es posible que sea aire,contando con que la valvula module ,
ten encuenta que si las baterias estan sucias externamente sucias, el aire pasara muy poco y ya sabes,
el aire de retorno, entra directo a la maquina, o a traves del plenum,
si es directo de la calle le metes 40ºcy te puede subir la temp tambien del agua algunos grados saludos