• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa

Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 9 meses #70102

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenos días compañeros. El otro día reparando una avería a un cliente, le comenté el calor que hacía allí, es un centro de día de personas mayores. Me comenta que el aire acondicionado no funciona, que no lo han puesto en marcha y no saben como hacerlo. Quién hizo la obra instaló el sistema pero ni lo puso en marcha. Se trata de una enfriadora Hitecsa EWCBZ-1602 de R-407-C y de unos 40kw, con fan-coils de suelo. Necesito dar presupuesto para ponerlo en marcha.

De momento veo que la impulsión del aire caliente de condensación va conducido a la calle por un conducto, pero para la aportación de aire exterior hay sólo 2 pequeñas rejillas, claramente insuficientes, ya he recomendado abrir huecos en la pared para colocar una rejilla de tamaño adecuado. Esta no es la cuestión, pero al ver un fallo tan evidente ya no me fío del instalador.

No he tocado casi nada de equipos aire-agua. Me gustaría ponerme con ella y quisiera saber que cosas tengo que tener en cuenta además de las habituales en un aire-aire. Me refiero a temperaturas correctas de impulsión y retorno de agua, presión del circuito de agua, y cualquier cosa que deba comprobar. Agradecería cualquier consejo. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 9 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 9 meses #70105

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Puesta en marcha pasos previos:
Comprobacion de circuitos hidraulicos
Comprobar que la circulacion de fluidos se realize correctamente , anteriormente debe comprobarse que el circito de agua este lleno y que los equipos auxiluares (Bombas de agua) estan en condiciones de proporcionar los caudales necesarios regular estos caudales en cada intercambiador, debes regularlos para garantizar que el caudal es el correcto para dicho equipo.Es importante quitar todas la bolsas de aire que pudiera tener la instalacion por sus respectivos purgadores que deben de ser comprobados y si son automaticos mejor.
Comprobar que el interruptor de flujo funcione correctamente el equipo este debe detener el funcionamiento del equipo contra la falta de circulacion, para comprobar el interruptor de flujo debes ir cerrando las valvulas del evaporador y observar los manometros la ruptura de sus contactos debe producirse a la presion adecuada al minimo caudal admitido por la instalacion para dicha instalacion , si no es asi habra que regularlo hasta que se realice corretamente manipulando el IF , no solo vale que al parar las bombas pare el equipo aunque esta comprobacion es fundamental.Segun las temperaturas previstas para la zona y por debajo de temp. impulsion 12 grados y retorno 7 deberas glicar el agua.
Existen tablas que relacionan el caudal del agua con la perdida de carga en el evaporador , muy importante que tanto en la impulsion como en el retorno dispongas de unos manometros , a mi personalmente me gustan lo termomanometros aunque no son indispensables que midan tambien la temperatura pero facilita datos cuantos mas mejor ,el salto termico en agua debe ser de 5 grados , entre 4 y 6 podemos s defuncionar en caso contario hay que buscar el origen del desajuste.
Dedes de comprobar todas las valvulas de agua cerrando y abriendo repetidamente hasta que funcionen con suavidad y eficiencia.
Comprobacion del circuito electrico:
Desequilibrio de fases menor del 2 por ciento
Calibrado de fusibles , reles y contactores sean los correctos.
Sentido de giro de ventiladores y como no el compresor.
La secuencia de puesta en marcha debe comprobarse normalmente es :
Primero debn entrar en funcionamiento la bomba o ventilador que mueve el agua a traves del evaporador.
Despues entra el o los compresores que estarn enclavados por medio del interruptor de flujo y por ultimo o al mismo tiempo los ventiladores del condensador.
Comprobar el circuito frigorifico
Comprobar los elementos de control , regulacion y seguridad
Termostato antihielo debe ponerse a 4 grados por debajo de la temperatura de salida del agua fria , con 12/7 grados se debe situar en 3 grados , peersonalmente 1 grado mas no hace daño y contraste de que corta a esa temperatura.
Presotatos de baja y alta presion
Presotatos diferenciales de aceite
Temporizadores , etc.
Cuando ya estan contrastados todos los elementos procedemos a la puesta en marcha unos datos a tener en cuenta que nos diran si marcha bien son
Salto termico en agua 5 grados
salto termico en aire 10 grados
Diferencia entre las temperaturas de condensacion y del fluido exterior a la salida del condensador , agua 5 grados aire 10 grados.
Temperatura descarga del compresor sea la adecuada normalmente sobre 80 grados o inferior, en caso de ser superior demos buscar el origen de esta desviacion.
Cosumo del compresor sera el de placa +-5%
Nivel y coloracion del aceite , se debe practicar un test si se observara algo inusual para descartar acidez .
Recalentamiento y subenfriamiento correctos, el subenframiento debe ser o rondar los 7 grados.
Por experiencia la limpieza del condensador es muy importante .
Seguro se me quedan cosas en el tintero pero para empezar ya nos diras algo mas y podremos entre todos echarte una mano que para eso estamos , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 9 meses #70107

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues por lo que vi tu maquina EWCBZ- 1602 es BC no enfriadora,
la enfriadora es EWCZ sin B esto esta en el museo pag 7 hitecsa,tiene2 ventiladores centrifugos, compresor-s scroll,tienes datos tecnicos en la pag F 02 que te pongo aqui del catalogo
si quieres mas datos busca en el museo o lo comentas saludos
www.hitecsa.com/rcs_prod/Catalogo_Comercial_HITECSA_2010.pdf

<<esta por el centro de las pagina ,un poco mas arriba, asi que dale mira a la izq F02<<<<<< tiempo de pruebas dos dias +- << 2 personas<<
tienes que comprobar que la alimentacion a la maquina, desde donde este la salida de alimentacion es correcto, todos los automatismos con relacion al consumo, no sea que estuviera mal,y la seccion del cableado,tension que llega a la maquina segun los compresores 220 -380 y ventiladores etc,segun la carga, el consumo de agua esta en la infor... que te puse aqui , si es BC la prueba del cambio se realiza tres veces, comprobando su funcionamiento, y que hace el cambio, mejor haces un borrador, para hacer una especie de ficha, con el trabajo y las pruebas, uno circuito frigorifico,dos circuito hidraulico, prueba de fan coils, si hay fugas,en el circuito, toma de agua, presion, temp imp de aire,etc saludos <<<ya contaras

aqui estan los modelos
www.hitecsa.com/cas/productos.php?idm=58...ma=1822&session=off#

centralita microchiller 2
www.hitecsa.com/rcs_prod/ewcbz_1.pdf

manual chiller2 no se si es este modelo<<tiene codigos de alarmas
www.unioklima.hu/paragraph/vezerlok/felh...2%20%20001721A02.pdf
Última Edición: hace 12 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 9 meses #70149

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias a todos por las respuestas, el lunes iré a ver la instalación y daré más datos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 9 meses #70156

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lozano, tienes esquemas electricos, aqui tienes uno, si quieres mas, tenemos en los archivos,pidelos si quieres verlos, y los subo o te digo donde estan, saludos Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 9 meses #70159

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Complementando a Joseb71 en proporcionarte la documentación que solicitas,aquí te dejo la información especifica de tu maquina, la EWCBZ 1602.
El manual técnico y el esquema eléctrico completo
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 9 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 9 meses #70172

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pepe, como va la sidrina, ya estan en el museo los esquemas que subiste para que no sepierdan, los esquemas estan en hitecsa pag 6 en catalogos fabricantes manuales etc saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 8 meses #70447

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias a todos, esta mañana he ido a ver la instalación, no tenía desperdicio. La instalación es de 2005 pero no se había puesto en marcha. Los dueños del local lo habían intentado pero no arrancaba, menos mal.

De entrada no tenía ni agua, he llenado y purgado. Al darle corriente marcaba un error "tp" en el controlador Carel mc2. De primeras la bomba que habían instalado no tenía térmico interno, y no habían puesto el puente en el bornero correspondiente. Pongo el puente y desaparece el error. Ahora aparece error "E3", sonda B3 averiada, la busco y estaba cortada, empalmo, coloco y se quita el error. Ahora el controlador marca 30º de temperatura del agua pero no arranca. No habían puesto arranque-paro a distancia y de nuevo no habían puesto el puente correspondiente en el bornero. Pongo el puente y sigue sin arrancar. Me pongo a mirar el fluxostato, estar estaba... pero los cables se perdían por el suelo... Lo conecto y ahora si arranca la máquina, la estuve probando un buen rato. Entraban las 2 etapas, consumos, presiones y temperaturas correctas.

Todo esto teniendo en cuenta que el lateral de la máquina dónde está el cuadro eléctrico estaba a 7 cm de la pared!!, tuve que soltar todo el cableado para sacar el cuadro hacia fuera y poder verlo, increíble. Esta instalación la hizo una gran empresa del sector, y ya veis como estaba. La puerta del cuarto de máquinas he tenido que dejarla abierta porque las rejillas para entrada de aire eran claramente insuficientes, y con la puerta cerrada se me subía la alta.

En fin, una buena mañana que termina con una sonrisa en la cara tras mi primer enfrentamiento con un aparato de este tipo.

P.D.: Grata sorpresa el servicio técnico telefónico de Hitecsa, muy amables y muy puestos en el asunto, me han sido de gran ayuda.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 8 meses #70470

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Envidia sana lozano!! exale unas fotikossss

yo nunca e trabajado con un caxarro asi pero me gustaría tb verlo algún día!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 8 meses #70646

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Buen trabajo Lozano
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 8 meses #70666

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Muy bien Lozano.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Puesta en marcha de enfriadora Hitecsa hace 12 años 8 meses #70669

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
idem
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.333 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information