• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: carga de refrigerante serie R-400

carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78595

  • ismael1989
  • Avatar de ismael1989
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Hola a todos.
Cuando cargamos un refrigerante mezcla de la serie R-400 a un equipo de split de aire acondicionado.
- ¿¿La botella del refrigerante debe estar siempre boca abajo??
- ¿¿Con refrigerantes de la serie R-400, se puede cargar la instalacion teniendola en marcha (evidentemente junto con pinza amperimetrica y manometro)??
- ¿¿O esto depende de si el equipo tiene bomba de calor o no??

Gracias por la atencion y disculpen las molestias señores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78599

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañero, no tienes que disculparte por preguntar.
A tus preguntas, te diré que no tiene porqué. Se supone que por su composición, estos refrigerantes deben cargarse en fase líquida, por tanto deberás comprobar la botella en qué posición sale líquido. Hay botellas con dos tomas (líquido y gas) estando la botella de pie. La carga puede ser, bomba de calor o solo frio, con máquina parada o en marcha. En ambos casos, te aconsejo usar una báscula. Si lo haces con máquina en marcha, introdúcelo poco a poco y con pausas. Al tratarse de un split en calor, recuerda que la tubería de gas será alta presión y te va a ser imposible cargarla. Tendrás que ponerla en modo frio,seguramente engañando a la sonda ambiente.
Espero haberte aclarado algo, si no vuelve a preguntar que estaremos encantados de contestarte. Saludos
Última Edición: hace 12 años 5 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78601

  • ismael1989
  • Avatar de ismael1989
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Gracias por la aclaracion picasso, antes se me olvidó mencionar. que en la mayoria de splits de gama media y baja solo vienen con toma de servicio en el tubo de baja y no en el de alta.
En este caso, un refrigerante mezcla de la serie R-400, ¿por donde se le carga el refrigerante por toma (valvula) de servicio de baja?
Un cordial saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78603

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
arriba edité mi respuesta, añadiéndole más detalles. No obstante, para un split, lo mejor es usar la báscula. Haces vacío y con máquina parada, le introduces el refrigerante hasta la cantidad que te indique la placa de características.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78606

  • ismael1989
  • Avatar de ismael1989
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Entonces mis dudas ya han quedado disipadas, muchas gracias Picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78636

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Me alegro compañero, para eso estamos. Cualquier duda, ya sabes, a preguntarla.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78639

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
me encanta leerte amigo juan monstruo, un saludo campeón
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78720

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Solo añadir un apunte y puede que levante un poco de expectación.
En el último curso que di recientemente (hace dos semanas) el profesor aseguró que el R-410 se puede cargar en fase gaseosa sin problemas y por tanto, si hubiera una fuga no haría falta recuperarlo, ni meterle refrigerante nuevo, simplemente añadiéndole sería suficiente. El R-410 tiene en su composición dos refrigerantes al 50% y son muy similares sus características.

Yo personalmente, todavía no lo he probado.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78731

  • ismael1989
  • Avatar de ismael1989
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Interesante saberlo, yo eso no lo sabia.
Como dijo alguien..... yo solo sé que no se nada....
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78736

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
El 410 al ser una mezcla, debe cargarse en fase liquida.
No obstante, su casi azeotropia (el deslizamiento de temperatura es desolo 0,1ºC) lo que hace una mezcla muy estable, pudiendo cargarse de nuevo en fase liquida despues de cualquier fuga, sin cambios medibles de composicion o rendimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78748

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Estimados compañeros: Esto de los refrigerantes compuestos de varios de distintas composicion y temperaturas de expansión. Se pueden segun mi criterio cargar todos en fase de gas. Simplemente hay que tener la precaución de saber cual tiene la temperatura maxima de expansión, y poner la botella a esa temperatura ó varios grados por encima. En ese momento toda la composición interior evapora al mismo tiempo. Lo malo es que no se respete la temperatura de la botella y se descontrole la salida perfecta. Por lo tanto lo mas eficaz es cargar en estado liquido. Y más en grandes instalaciones. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: carga de refrigerante serie R-400 hace 12 años 5 meses #78782

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Muy buenos apuntes por parte de picasso y luis16es , me encanta leer respuestas como estas , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information